Hmm, lav hastighed er 10% drift, mellem hastighed er 50% drift og høj hastighed er 100% drift.
Styringen justerer så liniært i ydelsesområdet 10-50% mellem værdierne i lav og mellem, og i ydelsesområdet 50-100% mellem værdierne i mellem og høj.
Eksempel:
Lav = 10
Mellem = 20
Høj = 40
I ydelsesområdet 10-50% justeres mellem 10% og 20% blæs og i ydelsesområdet 50-100% justeres mellem 20% og 40% blæs.
Hilsen
Michael
Er der nogle som kan forklare mig indelingen i blæserhastighed. Lav hastighed er det fra 10% til 33%, mellem 34% til 66% og høj 67% til 100% ??