Hej,
Du skal sørge for at forbrændingen er korrekt, altså afveje sneglen, indtaste det i styringen og sætte autoberegning til og derefter juster blæseren i hhv. 10%, 50% og 100% drift.
Har du styr på det ?
Selve fyret regulerer fint, så der er der ikke noget at hente.
Så er der røggastemperaturen tilbage, den kan man ikke se på dine kurver men den bør ligge under 100
oC, så er der ikke mere du kan gøre på fyret.
Skal du spare mere, skal du bruge mindre varme eller isolere mere

Hilsen
Michael
hej
jeg har en black star med 16 kw brænder, hvor jeg har brugt 896 kg piller på 28 dage,
hvilket jeg synes er lidt for meget.
huset er på 167 m2
så mit spørgsmål er, hvordan skal mit fyr stå i indstillinger for bruge mindst muligt
http://www.stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=disney38