Forfatter Emne: Ekstern start/intern stop  (Læst 4912 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Henrik Olesen

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 20
  • Respekt optjent: +1/-0
Ekstern start/intern stop
« Dato: Jan 04, 2016, 12:48 »
Jeg ønsker at:
1.   Starte brænderen via ekstern kontakt. (termostat)
2.   Cirkulationspumpen starter automatisk via udgang L??
3.   Temperaturen stiger og den eksterne kontakt ”falder”
(Jeg monterer et relæ parallelt over pumpen som ”holder” signalet.)
4.   Brænderen fortsætter til indstillet temperatur og stopper.
5.   Cirkulationspumpen stopper, og signal fra ekstern kontakt ”falder”

Med denne opstilling vil jeg undgå tab i mit rørsystem og afkøling via skorstenstræk, når brænderen ikke kører.

Jeg har langt fra kedel til buffertank (120L) som står ved gulvvarme systemet.

Er det en opstilling som lyder helt sort? ???

Hvilken udgang skal jeg bruge til pumpen?

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Ekstern start/intern stop
« Svar #1 Dato: Jan 04, 2016, 17:37 »
Øh, hvis der er tale om en NBE brænder vil den ikke "fortsætte til indstillet temperatur", det er jo en modulerende brænder der justerer effekten så den konstant holder kedeltemperaruren på setpunktet.

Hvad er det egentlig du vil opnå ?
...og hvorfor har du en buffertank på ?

Hilsen
Michael

Jeg ønsker at:
1.   Starte brænderen via ekstern kontakt. (termostat)
2.   Cirkulationspumpen starter automatisk via udgang L??
3.   Temperaturen stiger og den eksterne kontakt ”falder”
(Jeg monterer et relæ parallelt over pumpen som ”holder” signalet.)
4.   Brænderen fortsætter til indstillet temperatur og stopper.
5.   Cirkulationspumpen stopper, og signal fra ekstern kontakt ”falder”

Med denne opstilling vil jeg undgå tab i mit rørsystem og afkøling via skorstenstræk, når brænderen ikke kører.

Jeg har langt fra kedel til buffertank (120L) som står ved gulvvarme systemet.

Er det en opstilling som lyder helt sort? ???

Hvilken udgang skal jeg bruge til pumpen?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline J-B

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 157
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Ekstern start/intern stop
« Svar #2 Dato: Jan 04, 2016, 20:08 »
Nu skriver du ikke hvilken version styring du har, men med V6/V7/V10 styring kan du bruge en føler monteret til T5 indgangen i styringen, (Ext temp), montere den i tanken og så kan f. eks. sætte den til at stoppe fyret ved 60 grader og hvor mange grader den skal falde før fyret starter igen.
Pumpen monterer du i L5 til L10, du skal vælge udgangen i styringen så det er bare at vælge en ledig udgang.
Pumpe start vælger du til den temp. fyret skal være oppe på før pumpen starter og pumpe stop til den temp. som fyret skal køles ned til når den ikke er i drift/stoppet af Ext temp.
Det er den nemmeste måde at lave det på.
Et eksempel, du vil varme tanken op til 60 grader og fyret skal stoppe og starte igen når tanken er på 40 grader, så sætter du Ext temp. til 60 og diff under til 20 grader, så kører det som du gerne vil have det.
Pumpe start/stop, hvis du kører med 65 grader kedeltemp, (eller over), og shunt sat til 55 grader, så kan du sætte pumpe start til 50 grader, så starter pumpen når kedelen er nået op på 50 grader og varmer tanken op.
Pumpe stop kan du sætte til 55-60 grader, så stopper den når kedel er nået ned på den temp ved stop og så bruger du ikke kedelen som radiator til skorstenen.
Fyret er dog fuldt modulerende, så det er kun for at undgå lidt varmetab i rørføringen til tanken og hvad der er sparet er nok ikke ret meget.

Offline Henrik Olesen

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 20
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Ekstern start/intern stop
« Svar #3 Dato: Jan 05, 2016, 05:28 »
Hej igen

Tak for feed back  :)

Det er en NBE, men mit forbrug er i perioder så lavt at den med min. effekt når op over setpunkt.
Det var en lidt klodset formulering "indstillet temperatur"  :D
Når jeg ikke er hjemme i op mod 3 uger så sænker jeg temperaturen i huset til 14°C, i de perioder har jeg lavt eller ingen forbrug, når så gulvvarmen ikke tager noget overhovedet, så er pumperne dér stoppet.
I de perioder er den eneste afkøling faktisk i mit rørsystem og kedlen via skorsten.
Buffertanken er et levn fra en tidligere monteret luft/vand varmepumpe, og jeg lod den være, det var lettere for montagen, og nu syntes jeg egentlig det giver god mening.

Jeg bruger en ver. 7
Det lyder som en mulighed, jeg tror måske bare den har en "fælde" til mit brug for hvis jeg fylder badekarret med vand mens fyret kører og temperaturen falder til under stop temp.
Eller er funktionen at pumpen ikke stopper igen før fyret er stoppet igen?
Hvis afstanden er for lang for T5 (25m max. som jeg husker det) er mit eget forslag så en mulighed?

Hilsen Henrik

Offline Henrik Olesen

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 20
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Ekstern start/intern stop
« Svar #4 Dato: Jan 05, 2016, 07:43 »
Lige et lille tillægs spørgsmål  ::)
Hvis jeg kører efter ext. temperatur, vil den så stadig modulere, eller bare køre 100% og så stoppe?

Hilsen Henrik

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Ekstern start/intern stop
« Svar #5 Dato: Jan 05, 2016, 09:29 »
Den vil modulere  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4596
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: Ekstern start/intern stop
« Svar #6 Dato: Jan 05, 2016, 11:48 »
Lige et lille tillægs spørgsmål  ::)
Hvis jeg kører efter ext. temperatur, vil den så stadig modulere, eller bare køre 100% og så stoppe?

Hilsen Henrik

Den kører altid efter kedel føleren, men du kan fint skam-justere anlæget så det kører 100%-stop hvis du da vil ofre hvad det koster.
For det er sørme dårlig økonomi, lidt som hvis du skal køre 10km i din bil efter princippet kører 100m med bundgas, stopper og slukker bilen, venter 30sec, starter bilen 100m med bundgas, stopper og slukker bilen, venter 30sec, starter bilen.............  ::)

Hilsen Kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html