ilt styring
« Dato: Jan 24, 2016, 13:32 »
hej

har en stor problem med min ilt styring som jeg lige har monteret,
hvis jeg lader den køre på ilt styring vil den overfoder brænderen så den ryger som galt og kan ikke nå  og brænde alle piller inden de falder ud af heden


hilsen René
130kwm år 1875
ingen isolering i væge og 150-200mm på loft
RTB 10KW V.13
styrings Nr. 32096

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: ilt styring
« Svar #1 Dato: Jan 24, 2016, 13:41 »
hej

har en stor problem med min ilt styring som jeg lige har monteret,
hvis jeg lader den køre på ilt styring vil den overfoder brænderen så den ryger som galt og kan ikke nå  og brænde alle piller inden de falder ud af heden


hilsen René

Har du lavet en indregulering/grundjustering ?
Er styringen på StokerCloud ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: ilt styring
« Svar #2 Dato: Jan 24, 2016, 13:48 »
Det lykkedes mig aldrig at få ilt-styring til at fungere på min Opop 430, den var simpelthen for "utæt".

Iltstyringen kræver at kedlen er tæt, så den ilt der måles i røggassen kun er den ilt der er tilbage i forbrændingsluften, hvis der tilføres luft gennem utætheder i kedlen bliver målingen helt i skoven.

Hilsen
Michael

hej

har en stor problem med min ilt styring som jeg lige har monteret,
hvis jeg lader den køre på ilt styring vil den overfoder brænderen så den ryger som galt og kan ikke nå  og brænde alle piller inden de falder ud af heden


hilsen René
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline renekv

  • Beta tester
  • Guru
  • *
  • Indlæg: 89
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: ilt styring
« Svar #3 Dato: Jan 24, 2016, 13:57 »
hej

det er nok det med at den er utæt, kan ikke finde nogle af utæthederne på den, men der er nu nok en god grund til at få den skiftet

René
130kwm år 1875
ingen isolering i væge og 150-200mm på loft
RTB 10KW V.13
styrings Nr. 32096

Offline renekv

  • Beta tester
  • Guru
  • *
  • Indlæg: 89
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: ilt styring
« Svar #4 Dato: Jan 24, 2016, 18:07 »
hej igen

nu har jeg gjort kedel ren, og lavet en grund instilling, og derefter fuget alle låger og brænder hovedet fast for og prøve om det kunne hjælpe på tætheden på kedlen, men desvære er det det samme

René
130kwm år 1875
ingen isolering i væge og 150-200mm på loft
RTB 10KW V.13
styrings Nr. 32096

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: ilt styring
« Svar #5 Dato: Jan 24, 2016, 18:42 »
Hej René,

Har du læst hvad jeg har skrevet til Dennis vedr. brug af iltstyringen ?
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=6850.0

Hvis du bruger standardtallene i iltstyringen på en Opop kedel vil brænderen blive overfodret.
Du skal derimod stille iltstyringen til "VIS" og selv justere forbrændingen korrekt ved hhv. 10%, 50% og 100%, samtidig med at du aflæser den resulterende ilt%, som du efterfølgende bruger i iltstyringen.

Hilsen
Michael

hej igen

nu har jeg gjort kedel ren, og lavet en grund instilling, og derefter fuget alle låger og brænder hovedet fast for og prøve om det kunne hjælpe på tætheden på kedlen, men desvære er det det samme

René
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline renekv

  • Beta tester
  • Guru
  • *
  • Indlæg: 89
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: ilt styring
« Svar #6 Dato: Jan 24, 2016, 20:57 »
hej

det har jeg også været ved og prøve, men problemet er med ilt ved 100% kan ikke endres til mere end 12 i v13 og det er stadig formeget

René
130kwm år 1875
ingen isolering i væge og 150-200mm på loft
RTB 10KW V.13
styrings Nr. 32096

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: ilt styring
« Svar #7 Dato: Jan 24, 2016, 21:34 »
Hvis din ilt% ved 100% drift er over 12%, så er din kedel dælme også utæt  ;)
...eller der kommer falsk luft ind i nærheden af iltsonden.
Hvor sidder din iltsonde ?

Hilsen
Michael

hej

det har jeg også været ved og prøve, men problemet er med ilt ved 100% kan ikke endres til mere end 12 i v13 og det er stadig formeget

René
« Senest Redigeret: Jan 27, 2016, 05:42 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline renekv

  • Beta tester
  • Guru
  • *
  • Indlæg: 89
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: ilt styring
« Svar #8 Dato: Jan 26, 2016, 21:30 »
 hej igen

Så har jeg fundet fejlen, den ilt sonden der var med var defekt. Skiftede den og det hele ser ud til og køre
130kwm år 1875
ingen isolering i væge og 150-200mm på loft
RTB 10KW V.13
styrings Nr. 32096