Forfatter Emne: Iltstyring lav kræver brændselsjustering  (Læst 3564 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Tildesminde

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 4
  • Respekt optjent: +0/-0
Iltstyring lav kræver brændselsjustering
« Dato: Jan 25, 2016, 20:34 »
Hej min Rtb 16 skriver iltstyring lav kræver brændsels justering.
Det er første gang jeg ser beskeden, den kører ca 28-29 % last, og insekt ilt er 13,5 og aktuel iilt er 13

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Iltstyring lav kræver brændselsjustering
« Svar #1 Dato: Jan 25, 2016, 21:12 »
Jeps, men hvad viser iltjustering lav at den har justeret til ?

Hilsen
Michael

Hej min Rtb 16 skriver iltstyring lav kræver brændsels justering.
Det er første gang jeg ser beskeden, den kører ca 28-29 % last, og insekt ilt er 13,5 og aktuel iilt er 13
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Tildesminde

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 4
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Iltstyring lav kræver brændselsjustering
« Svar #2 Dato: Jan 25, 2016, 21:28 »
Hej Michael
Tak for din respons, hvor kan jeg se det henne.

Jeg fandt efterfølgende en anden tråd, med et lignende problem, hvor der blev lavet en ny afvejning, det har jeg lige prøvet, for at se om det hjalp

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Iltstyring lav kræver brændselsjustering
« Svar #3 Dato: Jan 26, 2016, 05:27 »
Hej,

Du ser det ved at trykke to gange på pil til højre fra hovedbilledet.
Så ser du et skærmbilled der hedder "Regulerings information".
Forneden til højre ser du "Korrektion brændsel lav", "Korrektion brændsel midt" og "Korrektion brændsel høj".

Hilsen
Michael


Hej Michael
Tak for din respons, hvor kan jeg se det henne.

Jeg fandt efterfølgende en anden tråd, med et lignende problem, hvor der blev lavet en ny afvejning, det har jeg lige prøvet, for at se om det hjalp
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline nbertb16

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 10
  • Respekt optjent: +0/-3
Sv: Iltstyring lav kræver brændselsjustering
« Svar #4 Dato: Jan 26, 2016, 17:43 »
Hej !

Prøv at høre after hvorledes din blæser fungerer - Hvis den er ved at brænde sammen kan den jo i sagens natur ikke levere den mængde ilt som forventeligt !


- kører den let og ubesværet eller
 
- Kommer der hakkende og knirkende lyde fra den ? - for mit vedkommende plejer det nemlig at være en forvarsel om at blæseren står til udskiftning.

- Har du et tyndt lag af kulstøv liggende både inde over elektronikken ved brænderen ?