Hej,
Hvad synes du der er galt med den flamme ?
...hvis det er fordi den er kort og ikke rækker ud over herden, så skal du bare slappe af

Det er helt fint at kunne køre med en kort flamme i 10% drift, når bare flammen ikke går ud ved længere tids drift i 10%.
Det du skal koncentrer dig om er farven på flammen og om den er hidsig (som en skærerbrænder) doven (som et stearinlys).
Flammen skal være midt imellem og korngul.
Mht. dine 2 gulvvarmesløjfer, så står den ene med et fremløb på ca. 40
oC og den anden med et fremløb på ca. 45
oC, det er ret højt specielt den på 45
oC.
Til sammenligning kører jeg på nuværende tidspunkt med ca. 37
oC.
Når du kører med høj temperatur på gulvvarme fremløbet sker der det at gulvet "kalder" på varme og bliver varmet kraftigt op indtil termostaten siger "stop", så lukkes der for nyt vand til gulvvarmeslangen, med det der står i slangen giver stadig varme, hvilket giver lidt for høj temperatur i rummet.
Det bevirker også at der går relativt lang tid før termostaten igen kalder på varme.
Hvis du sænker fremløbstempareaturen i gulvvarmekredsene vil termostaten kalde på varme i meget længere tid, og når temperaturen er nået og termostaten lukker for nyt vand til gulvvarmeslangen, vil der gå kortere tid før der kaldes på varme igen.
Du undgår de "store" temperatursving i rummene og du får en meget mere jævn drift på dit fyr.
Du justerer temperaturen på fremløbet gulvvarmekredsene ved at justere på den termostat der sidder ved pumpen.
Termostaten har en føler der måler temperaturen i fremløbet, mens den selv regulerer mængden af varmt centralvarmevand der skal tilsættes det vand der ellers recirkulerer i gulvvarmekredsene.
Hilsen
Michael
Her er så billede af 10 % flamme her til morgen/formiddag.
Havde ellers fin flamme i går efter just.