Forfatter Emne: Rest brener  (Læst 3229 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline IBHagedorn

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 10
  • Respekt optjent: +0/-0
Rest brener
« Dato: Feb 24, 2016, 17:37 »
Hej Når midt fyr har kørt i et par dage  er min rest halv lukket for uden  køre jeg med for lidt renser luft  10 m  rense tid 75 c    Blæser 75









Stokerclud  ibh hvibjerg

Offline murer

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 15
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Rest brener
« Svar #1 Dato: Feb 24, 2016, 18:11 »
Jeg har mit stående til rens hver 9 min i 5 sekunder blæsehastighed 40% :)

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Rest brener
« Svar #2 Dato: Feb 24, 2016, 18:53 »
Hej,

Rens bør normalt stå til:
 - 10 minutter (tid mellem fens)
 - 3-4 sekunder (tid der renses)
 - 1,5 x Blæs høj (blæserhastighed under rens)

Hilsen
Michael

Hej Når midt fyr har kørt i et par dage  er min rest halv lukket for uden  køre jeg med for lidt renser luft  10 m  rense tid 75 c    Blæser 75









Stokerclud  ibh hvibjerg
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html