Forfatter Emne: hjælp til PI regulering  (Læst 10004 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: hjælp til PI regulering
« Svar #15 Dato: Mar 04, 2016, 20:49 »
Jeg kan se at du har sat diff. over ned til kun 5 gr.
Derfor går den ud efter at der er laver varmt vand.
Prøv at sætte den op til 10 eller 15 gr.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Hayabusa

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 28
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: hjælp til PI regulering
« Svar #16 Dato: Mar 06, 2016, 14:39 »
Lige en tilbagemelding efter jeres hjælp og inputs.

Justeret ned for fremløbstemperatur til gulvvarmen. Så istedet for 32 nu ca 27 grader. Har givet at ventiler er åbne længere tid.
Fik justeret blæser i 50, 100% efter hvad jeg kan se er det bedre. Har sat fyret til 10 grader over setpunkt og sat P værdi lidt ned for VVB.
Så lidt er der pillet ved :)