Forfatter Emne: Kompressorrens  (Læst 10867 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Raw_force

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 139
  • Respekt optjent: +1/-1
Kompressorrens
« Dato: Mar 09, 2016, 10:06 »
Jeg kan se at min kedeltemperatur falder rimeligt meget når fyret lukker ned for at rense.
Mit interval er 40kg så pt. er det en gang i døgnet ca.

den øger blæseren for at udnytte de sidste piller, men samtidig falder kedeltemp. dvs. jeg får jo ikke noget ud af de piller alligevel.

Spørgsmålet er jo så om ikke jeg bare skal lukke ned, ventilere kort og blæse risten ren for så at få en nemmere opstart med en højere gns. kedel temp?

hvad er jeres erfaringer?
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
http://stokercloud.dk/dev/Vest.html
Blackstar BS1016, 16kw brænder, trækstabilisator + kompressorrens
2014 150mm stålskorsten.
Opvarmer 292m2

spændt på forbruget, har ingen isolering på taget :-(

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7564
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Kompressorrens
« Svar #1 Dato: Mar 09, 2016, 12:54 »
Jeg kan se at min kedeltemperatur falder rimeligt meget når fyret lukker ned for at rense.
Mit interval er 40kg så pt. er det en gang i døgnet ca.

den øger blæseren for at udnytte de sidste piller, men samtidig falder kedeltemp. dvs. jeg får jo ikke noget ud af de piller alligevel.

Spørgsmålet er jo så om ikke jeg bare skal lukke ned, ventilere kort og blæse risten ren for så at få en nemmere opstart med en højere gns. kedel temp?

hvad er jeres erfaringer?

Den øger ikke blæseren for at udnytte de sidste piller,
men for at sikre at de er brændt af inden komp puster.
Derfor er det en fordel at blæser står på 100%
At temp. falder er fint.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Raw_force

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 139
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Kompressorrens
« Svar #2 Dato: Mar 09, 2016, 12:59 »
det handler vel om at få "tømt risten hurtigst muligt" og så snart pillerne er brændt skal der blæses tryk?
men med en blæser der kører 100% i et uopvarmet rum køles kedlen jo også unødigt af?

ville det ikke være bedre at blæse let glødende piller i askeskuffen og så få startet op igen asap?
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
http://stokercloud.dk/dev/Vest.html
Blackstar BS1016, 16kw brænder, trækstabilisator + kompressorrens
2014 150mm stålskorsten.
Opvarmer 292m2

spændt på forbruget, har ingen isolering på taget :-(

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7564
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Kompressorrens
« Svar #3 Dato: Mar 09, 2016, 14:33 »
Nej det drejer sig ikke om at få det overstået hurtigst muligt.
Kedlen tager ingen skade af at blive afkølet  :)
At brænderen og herden afkøles, kan frigive det aske der er på herden.
Og nej, det er ikke bedre at have glødende piller i askeskuffen, de skal brændes af.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Raw_force

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 139
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Kompressorrens
« Svar #4 Dato: Mar 09, 2016, 15:05 »
Er nu ikke bange for noget tager skade, tænker alene i besparelser. det kræver lidt at varme kedlen op når den falder 20 grader jo.
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
http://stokercloud.dk/dev/Vest.html
Blackstar BS1016, 16kw brænder, trækstabilisator + kompressorrens
2014 150mm stålskorsten.
Opvarmer 292m2

spændt på forbruget, har ingen isolering på taget :-(

Offline Raw_force

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 139
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Kompressorrens
« Svar #5 Dato: Mar 09, 2016, 15:17 »
jeg har dette setup på rens i dag, mener du at blæseren skal sættes op til 100% ?
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
http://stokercloud.dk/dev/Vest.html
Blackstar BS1016, 16kw brænder, trækstabilisator + kompressorrens
2014 150mm stålskorsten.
Opvarmer 292m2

spændt på forbruget, har ingen isolering på taget :-(

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4456
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Kompressorrens
« Svar #6 Dato: Mar 09, 2016, 16:00 »
Er nu ikke bange for noget tager skade, tænker alene i besparelser. det kræver lidt at varme kedlen op når den falder 20 grader jo.

Jeg tror ikke at ret meget af varmen forsvinder ud i den blå luft, mon ikke det er fordi cirkulationspumpen kører videre og sender energi ind i huset?
Prøv at slukke pumpen i samme øjeblik den begynder at rense, så tror jeg at temperaturen stiger og holder sig rimelig indtil fyret starter igen, når fyret starter og du sætter gang i pumpen vil du rimelig sikkert se et temperaturfald.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7564
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Kompressorrens
« Svar #7 Dato: Mar 09, 2016, 16:03 »
jeg har dette setup på rens i dag, mener du at blæseren skal sættes op til 100% ?

Ja  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Kompressorrens
« Svar #8 Dato: Mar 09, 2016, 16:46 »
jeg har dette setup på rens i dag, mener du at blæseren skal sættes op til 100% ?

Ja  :)

Det er altså ikke rigtigt at blæser skal stå til 100%, så pustes varmen bare op i skorsten og hvis man er heldig brændes asken til slagger.

Blæseren og tiden skal stå så pillerne er brændt af og udnyttet inden kompressoren skyder. Dette tal er ikke et fast tal da det jo kommer and på om fyret kører 100% eller 10% når kompressorens starter. Men her må man finde en mellemting der passer nogenlunde.

Jeg kører med "stop for piller" i 270sekunder og Blæs på 18% (det samme som ved 50% ydelse). Så er pillerne brændt næsten af når kompressoren skyder og der er kun få gløder tilbage.

Fyret skruer selv blæser op på 100% 5 sekunder før kompressoren skyder, så man undgår aske under herden og i blæseren
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7564
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Kompressorrens
« Svar #9 Dato: Mar 09, 2016, 16:50 »
jeg har dette setup på rens i dag, mener du at blæseren skal sættes op til 100% ?

Ja  :)

Det er altså ikke rigtigt at blæser skal stå til 100%, så pustes varmen bare op i skorsten og hvis man er heldig brændes asken til slagger.

Blæseren og tiden skal stå så pillerne er brændt af og udnyttet inden kompressoren skyder. Dette tal er ikke et fast tal da det jo kommer and på om fyret kører 100% eller 10% når kompressorens starter. Men her må man finde en mellemting der passer nogenlunde.

Jeg kører med "stop for piller" i 270sekunder og Blæs på 18% (det samme som ved 50% ydelse). Så er pillerne brændt næsten af når kompressoren skyder og der er kun få gløder tilbage.

Fyret skruer selv blæser op på 100% 5 sekunder før kompressoren skyder, så man undgår aske under herden og i blæseren

Rigtigt/forkert - din står da for lavt  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Kompressorrens
« Svar #10 Dato: Mar 09, 2016, 17:13 »
jeg har dette setup på rens i dag, mener du at blæseren skal sættes op til 100% ?

Ja  :)

Det er altså ikke rigtigt at blæser skal stå til 100%, så pustes varmen bare op i skorsten og hvis man er heldig brændes asken til slagger.

Blæseren og tiden skal stå så pillerne er brændt af og udnyttet inden kompressoren skyder. Dette tal er ikke et fast tal da det jo kommer and på om fyret kører 100% eller 10% når kompressorens starter. Men her må man finde en mellemting der passer nogenlunde.

Jeg kører med "stop for piller" i 270sekunder og Blæs på 18% (det samme som ved 50% ydelse). Så er pillerne brændt næsten af når kompressoren skyder og der er kun få gløder tilbage.

Fyret skruer selv blæser op på 100% 5 sekunder før kompressoren skyder, så man undgår aske under herden og i blæseren

Rigtigt/forkert - din står da for lavt  :)

Nej  8)
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7564
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Kompressorrens
« Svar #11 Dato: Mar 09, 2016, 17:26 »
jeg har dette setup på rens i dag, mener du at blæseren skal sættes op til 100% ?

Ja  :)

Det er altså ikke rigtigt at blæser skal stå til 100%, så pustes varmen bare op i skorsten og hvis man er heldig brændes asken til slagger.

Blæseren og tiden skal stå så pillerne er brændt af og udnyttet inden kompressoren skyder. Dette tal er ikke et fast tal da det jo kommer and på om fyret kører 100% eller 10% når kompressorens starter. Men her må man finde en mellemting der passer nogenlunde.

Jeg kører med "stop for piller" i 270sekunder og Blæs på 18% (det samme som ved 50% ydelse). Så er pillerne brændt næsten af når kompressoren skyder og der er kun få gløder tilbage.

Fyret skruer selv blæser op på 100% 5 sekunder før kompressoren skyder, så man undgår aske under herden og i blæseren

Rigtigt/forkert - din står da for lavt  :)

Nej  8)

Nå nå  ^-^
Se anbefalede værdier.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4456
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Kompressorrens
« Svar #12 Dato: Mar 09, 2016, 17:38 »
Nå nå  ^-^
Se anbefalede værdier.

Anbefalede værdier og standart tal er værdiløse faktorer.. skidtet er dynamisk, det gælder blot om hvad der virker i virkeligheden  ;)
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Kompressorrens
« Svar #13 Dato: Mar 09, 2016, 18:11 »
Helt enig med Sophus  ;)

Jeg havde lidt uforbrændte pilled i askeskuffen på min RTB og var egentligt lidt irreteret over at jeg ikke kunne justere det væk.
Men så kom jeg på tværs af en af Sophu's indlæg hvor han skev at han havde "blæs inden kompressorrens" til det samme som "blæs midt".
Det måtte jeg selvfølgelig prøve, og det kombineret med en tilsvarende forlængelse af tiden før kompressorrens (sådan at bålet nåede at brænde ud), fik dælme de uforbrændte piller væk  ;D

Tak for tippet Sophus  ;)

Mht. anbefalede værdier, så har vi da heldigvis gennem tiden set at NBE godt kan finde på at ændre på dem, når man nu opdager at det faktisk kan blive bedre  ;)

Hilsen
Michael

jeg har dette setup på rens i dag, mener du at blæseren skal sættes op til 100% ?

Ja  :)

Det er altså ikke rigtigt at blæser skal stå til 100%, så pustes varmen bare op i skorsten og hvis man er heldig brændes asken til slagger.

Blæseren og tiden skal stå så pillerne er brændt af og udnyttet inden kompressoren skyder. Dette tal er ikke et fast tal da det jo kommer and på om fyret kører 100% eller 10% når kompressorens starter. Men her må man finde en mellemting der passer nogenlunde.

Jeg kører med "stop for piller" i 270sekunder og Blæs på 18% (det samme som ved 50% ydelse). Så er pillerne brændt næsten af når kompressoren skyder og der er kun få gløder tilbage.

Fyret skruer selv blæser op på 100% 5 sekunder før kompressoren skyder, så man undgår aske under herden og i blæseren

Rigtigt/forkert - din står da for lavt  :)

Nej  8)
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Bomholdt

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 104
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Kompressorrens
« Svar #14 Dato: Mar 10, 2016, 07:03 »
Hej,

Vil prøve at følge din anbefaling, jeg har slagger hver gang jeg renser brænderisten, og jeg har bare kørt 100% på blæse på både blæse hastighed under rens og ved alm. rens.

Hvad kører du med af blæsehastighed ved almindelig rensning?

jeg har dette setup på rens i dag, mener du at blæseren skal sættes op til 100% ?

Ja  :)

Det er altså ikke rigtigt at blæser skal stå til 100%, så pustes varmen bare op i skorsten og hvis man er heldig brændes asken til slagger.

Blæseren og tiden skal stå så pillerne er brændt af og udnyttet inden kompressoren skyder. Dette tal er ikke et fast tal da det jo kommer and på om fyret kører 100% eller 10% når kompressorens starter. Men her må man finde en mellemting der passer nogenlunde.

Jeg kører med "stop for piller" i 270sekunder og Blæs på 18% (det samme som ved 50% ydelse). Så er pillerne brændt næsten af når kompressoren skyder og der er kun få gløder tilbage.

Fyret skruer selv blæser op på 100% 5 sekunder før kompressoren skyder, så man undgår aske under herden og i blæseren
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bomholdt

Ext. temperatur = 1,5 meter nede i skorsten.

P.s. Hvis i kigger på mit setup, så virker temperaturføleren på VVB ikke, jeg har bare ikke slået den fra i styring. Min VVB kører med manuel termostat.