Forfatter Emne: Kompressor rens går amok, kører pludselig hver halve time  (Læst 11753 gange)

0 Medlemmer og 2 Gæster læser dette emne.

Offline Bomholdt

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 104
  • Respekt optjent: +2/-0
Mit fyr går amok... Lige pludselig er det startet på, at hver gang det når maks kedel temperatur, så fyrer det kompressor rens af.

Så nu har jeg disabled det. Hvad pokker sker der??

 :'( :'(

Min log:
2016-03-16 20:42:42 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
 2016-03-16 20:39:44 STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET -> OPTÆNDING 1
 2016-03-16 20:28:34 Kompressorrens
 2016-03-16 20:28:34 DRIFT -> STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET
 2016-03-16 20:13:00 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
 2016-03-16 20:09:41 STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET -> OPTÆNDING 1
 2016-03-16 19:59:03 Kompressorrens
 2016-03-16 19:59:03 DRIFT -> STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET
 2016-03-16 19:43:22 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
 2016-03-16 19:40:02 STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET -> OPTÆNDING 1
 2016-03-16 19:29:04 Kompressorrens
 2016-03-16 19:29:04 DRIFT -> STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET
 2016-03-16 19:14:19 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
 2016-03-16 19:11:22 STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET -> OPTÆNDING 1
 2016-03-16 19:00:33 Kompressorrens
 2016-03-16 19:00:33 DRIFT -> STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET
 2016-03-16 18:43:53 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
 2016-03-16 18:40:40 STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET -> OPTÆNDING 1
 2016-03-16 18:31:34 Kompressorrens
 2016-03-16 18:31:34 DRIFT -> STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET
 2016-03-16 18:15:11 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
 2016-03-16 18:12:09 STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET -> OPTÆNDING 1
 2016-03-16 18:02:34 Kompressorrens
 2016-03-16 18:02:34 DRIFT -> STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET
 2016-03-16 01:09:29 OPTÆNDING 1 -> DRIFT

http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bomholdt

Ext. temperatur = 1,5 meter nede i skorsten.

P.s. Hvis i kigger på mit setup, så virker temperaturføleren på VVB ikke, jeg har bare ikke slået den fra i styring. Min VVB kører med manuel termostat.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Kompressor rens går amok, kører pludselig hver halve time
« Svar #1 Dato: Mar 16, 2016, 20:13 »
Jeg har kigget dine indstillinger, og dit I led er nok for højt.
Derfor når den ikke at regulere ned i tide.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Kompressor rens går amok, kører pludselig hver halve time
« Svar #2 Dato: Mar 16, 2016, 20:15 »
Jamen, den skal jo fyre kompressorrens af hver gang fyret stopper  ;)
...så det er ikke kompressorrens der er noget galt med, men derimod det faktum at dit fyr alt for ofte går i "Temperatur opnået" og derfor stopper  ;)

P på 7,5 og I på 0,6 er meget højt.
Reducer til noget i stil med P = 2,5 - 3,0 og I = 0,2 - 0,25

Hilsen
Michael

Mit fyr går amok... Lige pludselig er det startet på, at hver gang det når maks kedel temperatur, så fyrer det kompressor rens af.

Så nu har jeg disabled det. Hvad pokker sker der??

 :'( :'(

Min log:
2016-03-16 20:42:42 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
 2016-03-16 20:39:44 STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET -> OPTÆNDING 1
 2016-03-16 20:28:34 Kompressorrens
 2016-03-16 20:28:34 DRIFT -> STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET
 2016-03-16 20:13:00 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
 2016-03-16 20:09:41 STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET -> OPTÆNDING 1
 2016-03-16 19:59:03 Kompressorrens
 2016-03-16 19:59:03 DRIFT -> STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET
 2016-03-16 19:43:22 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
 2016-03-16 19:40:02 STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET -> OPTÆNDING 1
 2016-03-16 19:29:04 Kompressorrens
 2016-03-16 19:29:04 DRIFT -> STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET
 2016-03-16 19:14:19 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
 2016-03-16 19:11:22 STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET -> OPTÆNDING 1
 2016-03-16 19:00:33 Kompressorrens
 2016-03-16 19:00:33 DRIFT -> STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET
 2016-03-16 18:43:53 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
 2016-03-16 18:40:40 STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET -> OPTÆNDING 1
 2016-03-16 18:31:34 Kompressorrens
 2016-03-16 18:31:34 DRIFT -> STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET
 2016-03-16 18:15:11 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
 2016-03-16 18:12:09 STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET -> OPTÆNDING 1
 2016-03-16 18:02:34 Kompressorrens
 2016-03-16 18:02:34 DRIFT -> STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET
 2016-03-16 01:09:29 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
« Senest Redigeret: Mar 16, 2016, 20:19 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Kompressor rens går amok, kører pludselig hver halve time
« Svar #3 Dato: Mar 16, 2016, 20:41 »
og så måske drift difference over op på 15 gr :)
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline Bomholdt

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 104
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Kompressor rens går amok, kører pludselig hver halve time
« Svar #4 Dato: Mar 17, 2016, 05:33 »
Tak for svarene, i jo ret i det er fyret og ikke kompressoren som er problemet. Den har bare aldrig opført sig sådan før. Den står også med advarsel om at der er mere en 10 optændinger.

Det undrer mig at det pludselig er et problem.

Hvis jeg hæver max diff til 15 grader, så ændrer det vel ikke andet end den slukke 5 grader senere? :( :(

Jeg vil kigge på det p og i
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bomholdt

Ext. temperatur = 1,5 meter nede i skorsten.

P.s. Hvis i kigger på mit setup, så virker temperaturføleren på VVB ikke, jeg har bare ikke slået den fra i styring. Min VVB kører med manuel termostat.

Offline Bomholdt

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 104
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Kompressor rens går amok, kører pludselig hver halve time
« Svar #5 Dato: Mar 17, 2016, 05:34 »
Tak for svarene, i jo ret i det er fyret og ikke kompressoren som er problemet. Den har bare aldrig opført sig sådan før. Den står også med advarsel om at der er mere en 10 optændinger.

Det undrer mig at det pludselig er et problem.

Hvis jeg hæver max diff til 15 grader, så ændrer det vel ikke andet end den slukke 5 grader senere? :( :(

Jeg vil kigge på det p og i

Min p står dog på 2,5 og ikke 7,5, i står på 0,6
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bomholdt

Ext. temperatur = 1,5 meter nede i skorsten.

P.s. Hvis i kigger på mit setup, så virker temperaturføleren på VVB ikke, jeg har bare ikke slået den fra i styring. Min VVB kører med manuel termostat.

Offline Bomholdt

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 104
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Kompressor rens går amok, kører pludselig hver halve time
« Svar #6 Dato: Mar 17, 2016, 05:36 »
Hej,

Min p er 2,5 og ikke 7,5, min i er 0,6

Kan du forklare mig hvad de der p og i gør ??

Samt hvad tallet betyder?

 O0

Jamen, den skal jo fyre kompressorrens af hver gang fyret stopper  ;)
...så det er ikke kompressorrens der er noget galt med, men derimod det faktum at dit fyr alt for ofte går i "Temperatur opnået" og derfor stopper  ;)

P på 7,5 og I på 0,6 er meget højt.
Reducer til noget i stil med P = 2,5 - 3,0 og I = 0,2 - 0,25

Hilsen
Michael

Mit fyr går amok... Lige pludselig er det startet på, at hver gang det når maks kedel temperatur, så fyrer det kompressor rens af.

Så nu har jeg disabled det. Hvad pokker sker der??

 :'( :'(

Min log:
2016-03-16 20:42:42 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
 2016-03-16 20:39:44 STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET -> OPTÆNDING 1
 2016-03-16 20:28:34 Kompressorrens
 2016-03-16 20:28:34 DRIFT -> STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET
 2016-03-16 20:13:00 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
 2016-03-16 20:09:41 STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET -> OPTÆNDING 1
 2016-03-16 19:59:03 Kompressorrens
 2016-03-16 19:59:03 DRIFT -> STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET
 2016-03-16 19:43:22 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
 2016-03-16 19:40:02 STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET -> OPTÆNDING 1
 2016-03-16 19:29:04 Kompressorrens
 2016-03-16 19:29:04 DRIFT -> STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET
 2016-03-16 19:14:19 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
 2016-03-16 19:11:22 STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET -> OPTÆNDING 1
 2016-03-16 19:00:33 Kompressorrens
 2016-03-16 19:00:33 DRIFT -> STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET
 2016-03-16 18:43:53 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
 2016-03-16 18:40:40 STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET -> OPTÆNDING 1
 2016-03-16 18:31:34 Kompressorrens
 2016-03-16 18:31:34 DRIFT -> STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET
 2016-03-16 18:15:11 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
 2016-03-16 18:12:09 STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET -> OPTÆNDING 1
 2016-03-16 18:02:34 Kompressorrens
 2016-03-16 18:02:34 DRIFT -> STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET
 2016-03-16 01:09:29 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bomholdt

Ext. temperatur = 1,5 meter nede i skorsten.

P.s. Hvis i kigger på mit setup, så virker temperaturføleren på VVB ikke, jeg har bare ikke slået den fra i styring. Min VVB kører med manuel termostat.

Offline Bomholdt

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 104
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Kompressor rens går amok, kører pludselig hver halve time
« Svar #7 Dato: Mar 17, 2016, 05:42 »
Efter jeg har slået kompressor rens fra, så kører det bedre, fordi nu blæser den jo ikke det hele væk og skal lave en ny optænding hvergang den når maks... Så i nat har det bare kørt.

Kan man ikke gøre så kompressor rens kun kører efter angivne intervaller? Det er da skørt den starte det bare fordi den når maks temperatur, syntes jeg  ???
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bomholdt

Ext. temperatur = 1,5 meter nede i skorsten.

P.s. Hvis i kigger på mit setup, så virker temperaturføleren på VVB ikke, jeg har bare ikke slået den fra i styring. Min VVB kører med manuel termostat.

Offline kivi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 358
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: Kompressor rens går amok, kører pludselig hver halve time
« Svar #8 Dato: Mar 17, 2016, 08:36 »
Det laver ikke kompressorrens pgr.af temp opnået, det gør det fordi fyret slukker pgr.af temp opnået.

Så vidt jeg ved kører det altid kompressorrens ved nedluk.

Problemet må ligge et andet sted, du er ikke kommet til at slukke for pumpen eller ændret i pumpestop/start temp i styringen.
Mvh
Ole
BlackStar 1016, 16 kW, V6.76, 160+54 m2,  kompressorrens, 300L VVB med solfanger, Pellmon på Raspberry pi

Offline MortenEV

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 178
  • Respekt optjent: +3/-0
    • Link til stokercloud
Sv: Kompressor rens går amok, kører pludselig hver halve time
« Svar #9 Dato: Mar 17, 2016, 10:34 »
Efter jeg har slået kompressor rens fra, så kører det bedre, fordi nu blæser den jo ikke det hele væk og skal lave en ny optænding hvergang den når maks... Så i nat har det bare kørt.

Kan man ikke gøre så kompressor rens kun kører efter angivne intervaller? Det er da skørt den starte det bare fordi den når maks temperatur, syntes jeg  ???

Hej, den løsning du har lavet kan jeg ikke anbefale. Kompressor rens er en af de bedste ting ved netop et træpillefyr. Det gør ens liv meget meget lettere.

Jeg har selv lige haft en kort periode hvor min P & I værdi var sat lidt for aggressive. Jeg flytte I fra 0,15 til 0,1 og så stoppet fyret ikke 5 gange om dagen med kompressor rens.  Min erfaring er at når vi rammer forår/efterår er det de to perioder hvor fyret kommer på sin rigtige prøve.

Omkring PID -->kig på http://mhes.dk/ samt hans guide omkring PID her http://mhes.dk/Indregulering_af_PI.pdf

Ideen er at PI kontrolleren skal "gribe" fyret således at din temperatur er konstant.  Hvis du hæver max diff til 15 grader er der større råderum for kontrolleren til at regulere/gribe ind og regulere effekten fra dit fyr ned.
http://stokercloud.dk/dev/oestervang.html
RTB30 - Iltstyring - VVB - Komp rens - 10Pa Trækstabilisator
Opvarmer 305kvm (45% gulvarme) - 21 grader , forbrug ca. 14 tons

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Kompressor rens går amok, kører pludselig hver halve time
« Svar #10 Dato: Mar 17, 2016, 21:06 »
Din I skal længere ned end de 0,5 du har nu.
Prøv 0,2 eller 0,15

Hilsen
Michael

Efter jeg har slået kompressor rens fra, så kører det bedre, fordi nu blæser den jo ikke det hele væk og skal lave en ny optænding hvergang den når maks... Så i nat har det bare kørt.

Kan man ikke gøre så kompressor rens kun kører efter angivne intervaller? Det er da skørt den starte det bare fordi den når maks temperatur, syntes jeg  ???
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Bomholdt

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 104
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Kompressor rens går amok, kører pludselig hver halve time
« Svar #11 Dato: Mar 18, 2016, 06:24 »
Takker, har nu sat den til 0,2, jeg havde den oprindelig på 0,5 som vist var en standard anbefaling, men i vinters havde jeg problemer med den var for lang tid om at ryge op i 100% ydelse, så derfor satte jeg den til 0,6.

Nu prøver jeg 0,2 og +15 grader :-)

Kunne være fedt hvis NBE lavede et nyt anbefalings regneark til version 7 og 10 styring :-)

Tak for hjælpen til jer alle  8)

Din I skal længere ned end de 0,5 du har nu.
Prøv 0,2 eller 0,15

Hilsen
Michael

Efter jeg har slået kompressor rens fra, så kører det bedre, fordi nu blæser den jo ikke det hele væk og skal lave en ny optænding hvergang den når maks... Så i nat har det bare kørt.

Kan man ikke gøre så kompressor rens kun kører efter angivne intervaller? Det er da skørt den starte det bare fordi den når maks temperatur, syntes jeg  ???
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bomholdt

Ext. temperatur = 1,5 meter nede i skorsten.

P.s. Hvis i kigger på mit setup, så virker temperaturføleren på VVB ikke, jeg har bare ikke slået den fra i styring. Min VVB kører med manuel termostat.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Kompressor rens går amok, kører pludselig hver halve time
« Svar #12 Dato: Mar 18, 2016, 07:22 »
Takker, har nu sat den til 0,2, jeg havde den oprindelig på 0,5 som vist var en standard anbefaling, men i vinters havde jeg problemer med den var for lang tid om at ryge op i 100% ydelse, så derfor satte jeg den til 0,6.

Nu prøver jeg 0,2 og +15 grader :-)

Kunne være fedt hvis NBE lavede et nyt anbefalings regneark til version 7 og 10 styring :-)

Tak for hjælpen til jer alle  8)

Din I skal længere ned end de 0,5 du har nu.
Prøv 0,2 eller 0,15

Hilsen
Michael

Efter jeg har slået kompressor rens fra, så kører det bedre, fordi nu blæser den jo ikke det hele væk og skal lave en ny optænding hvergang den når maks... Så i nat har det bare kørt.

Kan man ikke gøre så kompressor rens kun kører efter angivne intervaller? Det er da skørt den starte det bare fordi den når maks temperatur, syntes jeg  ???

Har du kigget her http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Kompressor rens går amok, kører pludselig hver halve time
« Svar #13 Dato: Mar 18, 2016, 07:48 »
Hej Michael,

Man fristes jo næsten til at sige "Har du selv kikket på http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/ ?"  ;)

Der finds faktisk en vejledning der fungerer, men den er "kamufleret" som "Standard tal for RTB 10-45 kW"  ;)
Jeg forstår godt at det kan være lidt vanskeligt at vide at det skulle gælde v7 og v10  ;)

Samme sted finder man vejledninger der hedder "Standard tal 6.69" og "Standard tal 6.75 bs1016" som viser noget helt andet (P=2,5 og I=0,5).
...så det er måske ikke så underligt at Bomholdt ikke lige ved hvad han skal vælge  ;)

Hilsen
Michael




Takker, har nu sat den til 0,2, jeg havde den oprindelig på 0,5 som vist var en standard anbefaling, men i vinters havde jeg problemer med den var for lang tid om at ryge op i 100% ydelse, så derfor satte jeg den til 0,6.

Nu prøver jeg 0,2 og +15 grader :-)

Kunne være fedt hvis NBE lavede et nyt anbefalings regneark til version 7 og 10 styring :-)

Tak for hjælpen til jer alle  8)

Din I skal længere ned end de 0,5 du har nu.
Prøv 0,2 eller 0,15

Hilsen
Michael

Efter jeg har slået kompressor rens fra, så kører det bedre, fordi nu blæser den jo ikke det hele væk og skal lave en ny optænding hvergang den når maks... Så i nat har det bare kørt.

Kan man ikke gøre så kompressor rens kun kører efter angivne intervaller? Det er da skørt den starte det bare fordi den når maks temperatur, syntes jeg  ???

Har du kigget her http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Kompressor rens går amok, kører pludselig hver halve time
« Svar #14 Dato: Mar 18, 2016, 07:55 »
Hej Michael,

Man fristes jo næsten til at sige "Har du selv kikket på http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/ ?"  ;)

Der finds faktisk en vejledning der fungerer, men den er "kamufleret" som "Standard tal for RTB 10-45 kW"  ;)
Jeg forstår godt at det kan være lidt vanskeligt at vide at det skulle gælde v7 og v10  ;)

Samme sted finder man vejledninger der hedder "Standard tal 6.69" og "Standard tal 6.75 bs1016" som viser noget helt andet (P=2,5 og I=0,5).
...så det er måske ikke så underligt at Bomholdt ikke lige ved hvad han skal vælge  ;)

Hilsen
Michael




Takker, har nu sat den til 0,2, jeg havde den oprindelig på 0,5 som vist var en standard anbefaling, men i vinters havde jeg problemer med den var for lang tid om at ryge op i 100% ydelse, så derfor satte jeg den til 0,6.

Nu prøver jeg 0,2 og +15 grader :-)

Kunne være fedt hvis NBE lavede et nyt anbefalings regneark til version 7 og 10 styring :-)

Tak for hjælpen til jer alle  8)

Din I skal længere ned end de 0,5 du har nu.
Prøv 0,2 eller 0,15

Hilsen
Michael

Efter jeg har slået kompressor rens fra, så kører det bedre, fordi nu blæser den jo ikke det hele væk og skal lave en ny optænding hvergang den når maks... Så i nat har det bare kørt.

Kan man ikke gøre så kompressor rens kun kører efter angivne intervaller? Det er da skørt den starte det bare fordi den når maks temperatur, syntes jeg  ???

Har du kigget her http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Netop.
Der er flere løsninger. :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/