jamen det er hermed prøvet at ændre. ja jeg har 2 store radiator i stuen, og et hus der ikke er super isoleret:) har haft en til at køre det ind ved at måle co2 og det hele. men han kan ikke forstå at pillerne ikke bliver brændt ud. så er meget taknemlig for hjælp 
Du har aktiveret udgang L5 til din pumpe to steder.
Slet gerne den funktion i vejrkompenseringen, da det er til en ekstra pumpe efter en ventil.
Er det en spare pumpe du har ved fyret ?
Du kunne prøve at sætte den på fast hastighed og se om kurven ændres

I menu snegl kan du prøve om det passer med 2.3 kW som "Ydelse ved 10% effekt"