Forfatter Emne: Mange start og stop  (Læst 5995 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Pillefyr Nielsen

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 23
  • Respekt optjent: +1/-0
Mange start og stop
« Dato: Maj 03, 2016, 17:36 »
Jeg har mange start og stop på et døgn, ca. 20.
Er det et problem, er det normalt?
Det er noget som pludseligt er opstået, her hvor det er blevet varmere i vejer.
Jeg har et BlackStar 10 kw og opvarmer ca. 165 m2 med et årligt forbrug på ca. 4.500 kg.

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4596
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: Mange start og stop
« Svar #1 Dato: Maj 03, 2016, 17:45 »
Det ville være lidt nemmere at vurdere hvis det blev synliggjort, hvilket stokercloud er helt fænomenalt til  ;)
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Pillefyr Nielsen

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 23
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Mange start og stop
« Svar #2 Dato: Maj 03, 2016, 17:53 »
Her er et link til stokercloud:

http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=johanne

Hilsen Erik

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4596
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: Mange start og stop
« Svar #3 Dato: Maj 03, 2016, 18:37 »
Dit fyr yder simpelhen mere end ud har brug for. 6-7 kg i døgnet ifølge Stokercloud, passer det nogenlunde med virkeligheden?

Der er ikke andet at gøre end at begynde at bruge urstyringen.  :)
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Mange start og stop
« Svar #4 Dato: Maj 03, 2016, 18:40 »
Her er et link til stokercloud:

http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=johanne

Hilsen Erik

Jeg har kigget i dine indstillinger, og det ser ud som om at din min indstilling kunne være mindre.
Prøv at sænke "Ydelse ved 10% effekt" i menu SNEGL.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Pillefyr Nielsen

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 23
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Mange start og stop
« Svar #5 Dato: Maj 12, 2016, 22:02 »
Mange tak for hjælpen. og undskyld det sene svar. Har lige haft en periode med lidt sygdom.
Jeg har nedsat "sneglen" med 0,4% det har hjulpet, og vil prøve at nedsætte "sneglen" yderligt med 0,2 - 0,3%, når jeg er hel frisk igen.
Hilsen Erik

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Mange start og stop
« Svar #6 Dato: Maj 13, 2016, 05:48 »
Mange tak for hjælpen. og undskyld det sene svar. Har lige haft en periode med lidt sygdom.
Jeg har nedsat "sneglen" med 0,4% det har hjulpet, og vil prøve at nedsætte "sneglen" yderligt med 0,2 - 0,3%, når jeg er hel frisk igen.
Hilsen Erik

Ser fint ud.
Du kan jo også bruge tidsstyringen  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline bamsen

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 15
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Mange start og stop
« Svar #7 Dato: Maj 19, 2016, 22:41 »
Hej Michael

Jeg har samme problem med start stop. Vil du prøve af kigge på mit anlæg også?  :-[

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Mange start og stop
« Svar #8 Dato: Maj 20, 2016, 05:35 »
Hej Michael

Jeg har samme problem med start stop. Vil du prøve af kigge på mit anlæg også?  :-[

Dine indstillinger ser fine ud  :)
Du har et meget lille varmeaftag.
Prøv at aktivere tidsstyringen.
Måske du kunne slukke fyret midt på dagen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline John Doe

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 126
  • Respekt optjent: +11/-4
    • Mit fyr
Sv: Mange start og stop
« Svar #9 Dato: Maj 25, 2016, 18:46 »
Det hjalp i hvert fald på mit fyr at indstille det til kun at tænde på de tidspunkter hvor vi reelt havde et forbrug.