Forfatter Emne: Pumpe start og stop  (Læst 7002 gange)

0 Medlemmer og 2 Gæster læser dette emne.

Offline CKJ

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 226
  • Respekt optjent: +3/-0
Pumpe start og stop
« Dato: Maj 07, 2016, 17:41 »
Kan se min pumpestart står til nul... Er det ikke helt forkert?

Kedeltemp er sat til 65, så jeg ville tro pumpestart skulle stå på min. 40-45 grader (dvs kun kører når kedeltemp er over dette)

Pumpestop er på 50.
Dvs. Ved nedluk stopper pumpen når kedel når 50 grader - er det ikke korrekt forstået?

Eller har jeg misforstået start og stop ?
BS20/30 med semirens er taget ud
16KW brænder - Trækstabilisator x1
240 m2 +140 m2 kælder

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Pumpe start og stop
« Svar #1 Dato: Maj 07, 2016, 20:02 »
Kan se min pumpestart står til nul... Er det ikke helt forkert?

Kedeltemp er sat til 65, så jeg ville tro pumpestart skulle stå på min. 40-45 grader (dvs kun kører når kedeltemp er over dette)

Pumpestop er på 50.
Dvs. Ved nedluk stopper pumpen når kedel når 50 grader - er det ikke korrekt forstået?

Eller har jeg misforstået start og stop ?

Der er mange ting der kan bestemme hvornår pumpen skal startes eller stoppes.
Pumpestart, kig på din graf, så kan du se resultatet med det samme.
Pumpestop, er der 2 eller 3 vejsventil på varmt vands beholderen, så kan man køre restvarmen ud af kedlen,
er der ikke 2 eller 3 vejsventil så skal man ikke længere ned end den temperatur man har indstillet vvb på.
Ellers kan man tømme den for varme når fyret slukkes.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Pumpe start og stop
« Svar #2 Dato: Maj 07, 2016, 20:13 »
Hej,

Du har forstået funktionen af "pumpe start" og "pumpe stop" helt korrekt  ;)
Så kan man, som Michael F påpeger, have forskellige indstillinger af "pumpe stop" afhængig af om man risikereebatbtrække varme ud af VVB'en eller ej.
"Pumpe start" derimod bør ikke stå lavere end max. 15-20oC under kedelsetpunkt.
Det sikrer en hurtigere opvarmning af kedlen fra start.

Hilsen
Michael

Kan se min pumpestart står til nul... Er det ikke helt forkert?

Kedeltemp er sat til 65, så jeg ville tro pumpestart skulle stå på min. 40-45 grader (dvs kun kører når kedeltemp er over dette)

Pumpestop er på 50.
Dvs. Ved nedluk stopper pumpen når kedel når 50 grader - er det ikke korrekt forstået?

Eller har jeg misforstået start og stop ?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline CKJ

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 226
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Pumpe start og stop
« Svar #3 Dato: Maj 07, 2016, 21:10 »
Kan se min pumpestart står til nul... Er det ikke helt forkert?

Kedeltemp er sat til 65, så jeg ville tro pumpestart skulle stå på min. 40-45 grader (dvs kun kører når kedeltemp er over dette)

Pumpestop er på 50.
Dvs. Ved nedluk stopper pumpen når kedel når 50 grader - er det ikke korrekt forstået?

Eller har jeg misforstået start og stop ?

Der er mange ting der kan bestemme hvornår pumpen skal startes eller stoppes.
Pumpestart, kig på din graf, så kan du se resultatet med det samme.
Pumpestop, er der 2 eller 3 vejsventil på varmt vands beholderen, så kan man køre restvarmen ud af kedlen,
er der ikke 2 eller 3 vejsventil så skal man ikke længere ned end den temperatur man har indstillet vvb på.
Ellers kan man tømme den for varme når fyret slukkes.

Ved faktisk ikke om der er 2 eller 3 vejs ventil på :-[

Bør pumpestop hæves til 55 ?
BS20/30 med semirens er taget ud
16KW brænder - Trækstabilisator x1
240 m2 +140 m2 kælder

Offline CKJ

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 226
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Pumpe start og stop
« Svar #4 Dato: Maj 07, 2016, 21:12 »
Så pumpestart på 50? :)

Hej,

Du har forstået funktionen af "pumpe start" og "pumpe stop" helt korrekt  ;)
Så kan man, som Michael F påpeger, have forskellige indstillinger af "pumpe stop" afhængig af om man risikereebatbtrække varme ud af VVB'en eller ej.
"Pumpe start" derimod bør ikke stå lavere end max. 15-20oC under kedelsetpunkt.
Det sikrer en hurtigere opvarmning af kedlen fra start.

Hilsen
Michael

Kan se min pumpestart står til nul... Er det ikke helt forkert?

Kedeltemp er sat til 65, så jeg ville tro pumpestart skulle stå på min. 40-45 grader (dvs kun kører når kedeltemp er over dette)

Pumpestop er på 50.
Dvs. Ved nedluk stopper pumpen når kedel når 50 grader - er det ikke korrekt forstået?

Eller har jeg misforstået start og stop ?
BS20/30 med semirens er taget ud
16KW brænder - Trækstabilisator x1
240 m2 +140 m2 kælder

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Pumpe start og stop
« Svar #5 Dato: Maj 07, 2016, 22:45 »
Hej Charlotte
Pumpestart på 50 er fint. Kan måske sættes lidt højere. Har selv 11 grader fra ønsket kedeltemp., men så kræver det også at der er hurtig stabilitet i returvandet, for ikke at fyret dykker i ydelse og derefter tilbage på 100 %, som skal undgåes for hurtig opstart.
Dette sker hvis kedeltemp kommer indenfor 10 grader fra ønsket kedeltemp. før returvandet når at blive varmt nok.
Så pumpestart på 50? :)

Hej,

Du har forstået funktionen af "pumpe start" og "pumpe stop" helt korrekt  ;)
Så kan man, som Michael F påpeger, have forskellige indstillinger af "pumpe stop" afhængig af om man risikereebatbtrække varme ud af VVB'en eller ej.
"Pumpe start" derimod bør ikke stå lavere end max. 15-20oC under kedelsetpunkt.
Det sikrer en hurtigere opvarmning af kedlen fra start.

Hilsen
Michael

Kan se min pumpestart står til nul... Er det ikke helt forkert?

Kedeltemp er sat til 65, så jeg ville tro pumpestart skulle stå på min. 40-45 grader (dvs kun kører når kedeltemp er over dette)

Pumpestop er på 50.
Dvs. Ved nedluk stopper pumpen når kedel når 50 grader - er det ikke korrekt forstået?

Eller har jeg misforstået start og stop ?
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Pumpe start og stop
« Svar #6 Dato: Maj 07, 2016, 23:03 »
Hej,

Hvis du ikke har, eller ved om du har, 2- eller 3-vejs ventil til din VVB, vil jeg anbefale en "pumpe stop" på 55oC.

Hilsen
Michael

Kan se min pumpestart står til nul... Er det ikke helt forkert?

Kedeltemp er sat til 65, så jeg ville tro pumpestart skulle stå på min. 40-45 grader (dvs kun kører når kedeltemp er over dette)

Pumpestop er på 50.
Dvs. Ved nedluk stopper pumpen når kedel når 50 grader - er det ikke korrekt forstået?

Eller har jeg misforstået start og stop ?

Der er mange ting der kan bestemme hvornår pumpen skal startes eller stoppes.
Pumpestart, kig på din graf, så kan du se resultatet med det samme.
Pumpestop, er der 2 eller 3 vejsventil på varmt vands beholderen, så kan man køre restvarmen ud af kedlen,
er der ikke 2 eller 3 vejsventil så skal man ikke længere ned end den temperatur man har indstillet vvb på.
Ellers kan man tømme den for varme når fyret slukkes.

Ved faktisk ikke om der er 2 eller 3 vejs ventil på :-[

Bør pumpestop hæves til 55 ?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline CKJ

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 226
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Pumpe start og stop
« Svar #7 Dato: Maj 08, 2016, 08:09 »
Hej,

Start sat til 50 og
stop til 55.

Tak for hjælpen - ha en super søndag
BS20/30 med semirens er taget ud
16KW brænder - Trækstabilisator x1
240 m2 +140 m2 kælder

Offline CKJ

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 226
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Pumpe start og stop
« Svar #8 Dato: Maj 08, 2016, 19:42 »
Hej Leif,

Har lige start op... Det du omtaler (markeret med fed) er det dét der sker nu?
Eller er kurver ok?



Hej Charlotte
Pumpestart på 50 er fint. Kan måske sættes lidt højere. Har selv 11 grader fra ønsket kedeltemp., men så kræver det også at der er hurtig stabilitet i returvandet, for ikke at fyret dykker i ydelse og derefter tilbage på 100 %, som skal undgåes for hurtig opstart
Dette sker hvis kedeltemp kommer indenfor 10 grader fra ønsket kedeltemp. før returvandet når at blive varmt nok.
Så pumpestart på 50? :)

Hej,

Du har forstået funktionen af "pumpe start" og "pumpe stop" helt korrekt  ;)
Så kan man, som Michael F påpeger, have forskellige indstillinger af "pumpe stop" afhængig af om man risikereebatbtrække varme ud af VVB'en eller ej.
"Pumpe start" derimod bør ikke stå lavere end max. 15-20oC under kedelsetpunkt.
Det sikrer en hurtigere opvarmning af kedlen fra start.

Hilsen
Michael

Kan se min pumpestart står til nul... Er det ikke helt forkert?

Kedeltemp er sat til 65, så jeg ville tro pumpestart skulle stå på min. 40-45 grader (dvs kun kører når kedeltemp er over dette)

Pumpestop er på 50.
Dvs. Ved nedluk stopper pumpen når kedel når 50 grader - er det ikke korrekt forstået?

Eller har jeg misforstået start og stop ?
« Senest Redigeret: Maj 08, 2016, 19:55 af CKJ »
BS20/30 med semirens er taget ud
16KW brænder - Trækstabilisator x1
240 m2 +140 m2 kælder

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Pumpe start og stop
« Svar #9 Dato: Maj 08, 2016, 21:16 »
Hej Charlotte

Det ser fint ud. Da pumpe startede kom kedeltemp. op på 51,5 grader før den faldt igen, og derved fortsatte fyret med 100 % drift.
Havde kedeltemp. kommet over 55 grader (altså under 10 grader fra ønsket), ville fyret lave et dyk i ydelse.

Hej Leif,

Har lige start op... Det du omtaler (markeret med fed) er det dét der sker nu?
Eller er kurver ok?



Hej Charlotte
Pumpestart på 50 er fint. Kan måske sættes lidt højere. Har selv 11 grader fra ønsket kedeltemp., men så kræver det også at der er hurtig stabilitet i returvandet, for ikke at fyret dykker i ydelse og derefter tilbage på 100 %, som skal undgåes for hurtig opstart
Dette sker hvis kedeltemp kommer indenfor 10 grader fra ønsket kedeltemp. før returvandet når at blive varmt nok.
Så pumpestart på 50? :)

Hej,

Du har forstået funktionen af "pumpe start" og "pumpe stop" helt korrekt  ;)
Så kan man, som Michael F påpeger, have forskellige indstillinger af "pumpe stop" afhængig af om man risikereebatbtrække varme ud af VVB'en eller ej.
"Pumpe start" derimod bør ikke stå lavere end max. 15-20oC under kedelsetpunkt.
Det sikrer en hurtigere opvarmning af kedlen fra start.

Hilsen
Michael

Kan se min pumpestart står til nul... Er det ikke helt forkert?

Kedeltemp er sat til 65, så jeg ville tro pumpestart skulle stå på min. 40-45 grader (dvs kun kører når kedeltemp er over dette)

Pumpestop er på 50.
Dvs. Ved nedluk stopper pumpen når kedel når 50 grader - er det ikke korrekt forstået?

Eller har jeg misforstået start og stop ?
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html