Forfatter Emne: Varm skakttemperatur  (Læst 6037 gange)

0 Medlemmer og 3 Gæster læser dette emne.

Offline flaune

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 16
  • Respekt optjent: +0/-0
Varm skakttemperatur
« Dato: Maj 14, 2016, 19:55 »
Hej!
Hvad er årsagen til at mit fyr pludselig får varm skakttemperatur? Har slukket fyret flere gange og prøvet at starte op igen, men med samme resultat at fyret efter ca. 10 min er oppe på 70 grader og går i alarm. Er der nogen der har et svar på hvad årsagen kan være!
10kw Scotte Blackstar 1016 med standard herd og v7 styring.
www.stokercloud.dk/dev/flaune.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Varm skakttemperatur
« Svar #1 Dato: Maj 14, 2016, 20:10 »
Det kan være en indstilling,
det kan være manglende rens.
Er styringen på StokerCloud ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Varm skakttemperatur
« Svar #2 Dato: Maj 14, 2016, 20:22 »
Hvis du slukker fyret, bør du tage herden ud og rense den før du starter op igen (hvis der ikke er kompressor rens), da det normalt er fordi der ligger en kage af piller på herd. Husk at rense under den også :)
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline flaune

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 16
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Varm skakttemperatur
« Svar #3 Dato: Maj 14, 2016, 21:24 »
Har lige renset fyret fra a-z og det var efter rensningen det begyndte med at gå i alarm med varm skakt, har ikke haft nogen problem med det før nu?
10kw Scotte Blackstar 1016 med standard herd og v7 styring.
www.stokercloud.dk/dev/flaune.html

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Varm skakttemperatur
« Svar #4 Dato: Maj 14, 2016, 21:52 »
Da kan det være mange ting, så det bedste er at sætte dit brugernavn til stokercloud (hvis du har det) ind i dit signatur, så andre kan se dit fyrs grafer :)
Det er svært at se hvad der er galt uden at se graferne fra fyret :)
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline scottedor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 739
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: Varm skakttemperatur
« Svar #5 Dato: Maj 14, 2016, 22:00 »
er du sikker på at du har fået asken ud under bagerste røgslag
Scotte 16 v.4,99 på Dor 24 kedel med kedelshunt 110 l Metro med termostat

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Varm skakttemperatur
« Svar #6 Dato: Maj 14, 2016, 22:15 »
Ja korrekt, og at der er en plade i bunden under bagerste og næstbagerste røgslag, som skal løftes i et øje som passer til modsatte ende af skraberen til at rense fyret, for at få asken ud, så det ikke lukker for luftstrømmen :)
Denne tror jeg mange overser.
Update. Ups, det er nok også det Scottedor mener :-[ , men så er det da skåret mere ud i pap :)
er du sikker på at du har fået asken ud under bagerste røgslag
« Senest Redigeret: Maj 14, 2016, 22:27 af Leif P »
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline flaune

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 16
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Varm skakttemperatur
« Svar #7 Dato: Maj 15, 2016, 06:29 »
Er på stokercloud og mit fyr er et 10 kw scotte med v7 styring og jeg er er klar over det med bageste røgkammer. Det er som om der ikke rigtig er noget blæs på flammen!
10kw Scotte Blackstar 1016 med standard herd og v7 styring.
www.stokercloud.dk/dev/flaune.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Varm skakttemperatur
« Svar #8 Dato: Maj 15, 2016, 07:30 »
Kontroller lige om du er kommet til at vende herden (risten) den forkerte vej.
Den rustfri kant der er under herden skal vende væk fra brænderen/sneglen.

Hilsen
Michael

Er på stokercloud og mit fyr er et 10 kw scotte med v7 styring og jeg er er klar over det med bageste røgkammer. Det er som om der ikke rigtig er noget blæs på flammen!
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline flaune

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 16
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Varm skakttemperatur
« Svar #9 Dato: Maj 15, 2016, 11:28 »
Herden vender rigtig, men da jeg startede anlæget op efter rensningen hørte jeg en mærkelig lyd som jeg ikke har hørt før nærmest som et skud, men piller blev kørt ind som normalt dog ikke med særlig megen blæs på flammen og efter ca. 10 min blev skakttemperaturen 70 grader og anlæget gik i alarm. Prøvede det flere gange med samme resultat?
10kw Scotte Blackstar 1016 med standard herd og v7 styring.
www.stokercloud.dk/dev/flaune.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Varm skakttemperatur
« Svar #10 Dato: Maj 15, 2016, 16:19 »
Tag faldrøret op og se om intern snegl køre som den skal,
og se om der er pillestykker/smuds i blæserribber.
« Senest Redigeret: Maj 15, 2016, 16:20 af michael f »
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/