Hej Henrik,
V7 styringe er netop forberedt for ekstern styring, ligesom alle tidligere styringer fra NBE har været

Det DBS beskriver kalds også "Ekstern kontakt" og er netop til at starye/stoppe fyret eksternt med et potentialfrit signal (en almindelig kontakt).
Hvis du sætter et relæ på din "fyrkald" udgang fra din varmestyring og forbinder et kontaktsæt fra relæet til "Ekstern kontakt" på v7'eren, har du præcis den løsning du ønsked (hvis "fyrkald" udgangen er et potentialfrit kontaktsæt kan den bruges direkte).
Det er det DBS beskriver i sit indlæg

Så funktionen er der, den skal bare bruges

Årsagen til at der sidder en "lus" i klemrækken er at tidligere versioner af softwaren ikke understøttede at funktionen ikke blev brugt, så der skulle være signal på "Ekstern kontakt" indgangen for at fyret ville lave varme.
I dag kan man køre uden lusen, da man kan bestemme om funktionen skal være aktiv eller ej, ligesom man kan indstille en "filtertid" på ON/OFF af signalet, sådan at signaler der hurtigt skifter mellem ON og OFF undertrykkes.
Hilsen
Michael
Svar til DSB
Tak for svaret. Det lyder som en mulighed, men da pillefyret leverer varme til en buffertank og ikke særskilt til varmt brugsvand (se mit andet svar til michael f) er det jo ligegyldigt om udgangen for varmtvandpumpen får signal eller ej. Det lyder som en brugbar løsning, men det undre mig at pillefyrsstyringen ikke allerede er forberedt for extern styring.