Forfatter Emne: V10 styring af L5-L10 udgange  (Læst 4617 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Reher

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 4
  • Respekt optjent: +0/-0
V10 styring af L5-L10 udgange
« Dato: Aug 18, 2016, 09:42 »
Jeg har lige fået min "forlangttidsiden" indkøbte V10 styring monteret og startet op.
Udgangene skal styre en cirkulationspumpe og min gulvvarmestyring med pumpe - dvs de to udgange skal levere 230V når fyret starts op

Det synes jeg ikke jeg kan læse mig til nogen steder.  L5 levere 230V når fyret startes op, men ikke L6. Det går vel ikke at lade L5 styre begge pumper samt gulvvarme styringen

Er der nogen der kan hjælpe

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: V10 styring af L5-L10 udgange
« Svar #1 Dato: Aug 18, 2016, 10:28 »
I menu PUMPE kan du indstille hvilken udgang der skal være pumpetilslutning.
Du kan også indstille start og stop temperatur for pumpen.

Er styringen på StokerCloud ?
Så kan jeg se om der er en mulighed for at tilslutte pumpe 2.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Reher

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 4
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: V10 styring af L5-L10 udgange
« Svar #2 Dato: Aug 18, 2016, 23:29 »
Ja styringen er på - http://stokercloud.dk/dev/jreher.html

L5 køre fint cirkulationspumpen og jeg vil gerne have L6 til at starte min gulvvarmestyring, som igen starter cirkulationspumpen for gulvarmeslangerne

Hvor mange watt kan der egentligt trækkes fra L5

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: V10 styring af L5-L10 udgange
« Svar #3 Dato: Aug 19, 2016, 05:44 »
Ja styringen er på - http://stokercloud.dk/dev/jreher.html

L5 køre fint cirkulationspumpen og jeg vil gerne have L6 til at starte min gulvvarmestyring, som igen starter cirkulationspumpen for gulvarmeslangerne

Hvor mange watt kan der egentligt trækkes fra L5

Du kan bruge L5 til pumpen ved fyret,
og aktivere "vejrkompenseringen", og sætte L6 ind i menu "Udgang anlægspumpe"
På den måde kan styringen trække 2 pumper.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Reher

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 4
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: V10 styring af L5-L10 udgange
« Svar #4 Dato: Aug 19, 2016, 08:30 »
Mange tak for det - har lige afprøvet det og det virker.

Er det er på vejrkompensering tappen, at man begrænser brænderens ydelse ?

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: V10 styring af L5-L10 udgange
« Svar #5 Dato: Aug 19, 2016, 09:20 »
Mange tak for det - har lige afprøvet det og det virker.

Er det er på vejrkompensering tappen, at man begrænser brænderens ydelse ?

Det er der man indstiller min eller max effekt, når man skal grundindstiller forbrændingen.
( se manualen side 23 http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/V10-JAN-2014-lo.pdf )
Derefter bør styringen have råderum til selv at regulere mellem 10 og 100 %
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: V10 styring af L5-L10 udgange
« Svar #6 Dato: Aug 19, 2016, 09:24 »
Som du kan se lige nu har du begrænset den til 25 % og derfor kan kedeltemperaturen ikke komme over 45 gr.
Du vil få bøvl med kondens eller løbesod.
Stil gerne til 10 og 100% igen.

Indsæt gerne dit link til din styring i din signatur.
Så er det nemmere at hjælpe dig  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/