hej jeg har fået mit rtb op og køre her for 14 dage siden. jeg har dog nogle spørgsmål.
jeg har ilt styring på fyret men jeg syntes det svinger meget når jeg kikke på det.
jeg har igår fyldt nye pille på det og afvejet igen.
jeg har så idag lagt mærke til at det ryger fra skorstenen.
jeg har prøvet og stille på blæseren men jeg stynte ikke jeg kan få det til at stoppe med at ryge.
jeg har også pille i asken som ikke er helt afbrændt.
indstillinger ved blæser er
10% = 13
50% = 35
100% = 60
med de indstillingr ryger ned kun når den køre 100% jeg har fået den til at stoppe ved de andre.
min ilt styring står til
10% =17
50% = 13
100% = 9
kom gerne med ind put om det er mig der er helt væk.
Når man vil indstille blæsertal, så bør iltstyring stå på VIS
Ellers finder man bare ud af hvor meget iltstyringen kan regulere.
Lås så fyret på 10% og indstil blæser til 10% effekt, og lad det gerne køre lang tid.
Find det blæsertal der får ønsket ilt% til at passe med aktuel ilt%
Videre til 50% og 100% ( her får du nok brug for nogle åbne vinduer og mange radiatorer på fuld fart

)