Din start stop temp. kan være lidt svært at sige helt nøjagtigt hvad de skal være på, men kan prøve at gejde lidt.
Har min start temp. til 46 grader (11 grader under ønsket kedeltemp), da den før jeg fik v13 (før V10,0522) gjorde at fyret ikke begyndte at regulere op og ned i ydelse, men forblev på 100 % indtil den kom op i temp. og bare regulerede nedad i ydelse.
Det ser så fin ud stadig, men måske den skal ændres.
Stop temp.: Er der 2 eller 3 vejs ventil på VVB, kan man lade stop temp. gå så langt ned, som det giver fornuft til, for at udnytte varmen i kedlen.
Har selv min stående til 48 grader, da min 2 vejs ventil til vvb opvarmning er lidt utæt, og vil ikke gå længere ned, for ikke at bruge det varme vand til opvarmning af huset.
Flowmåler er ekstra udstyr, som man kan bruge til at måle hvor mange liter vand der cirkulerer i centralvarmen.