Min V10 styring er gået i sort, fyret er derfor dødt.

Har tjekket overkogningssikring og sikring i styringen. ok.

Er der nogle hint herfra forum til at få den i gang igen?

Eller kan det passe den bare er stået af og skal udskiftes efter 3 år
Scotte BS1016 10kw.
Semirens
Version 10 styring
3 vejs vvb
150m2/gulvvarme.9 kredse
110l. Metro combi.
Nilan vent. (m. varmepumpe på sb).
Opstart 29.-11-2013
Forbrug 2014: 3.245 kg

http://stokercloud.dk/dev/olerafn.html?=olerafn&=Find+user

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: V10 Styring død/sort skærm
« Svar #1 Dato: Dec 07, 2016, 12:48 »
Min V10 styring er gået i sort, fyret er derfor dødt.

Har tjekket overkogningssikring og sikring i styringen. ok.

Er der nogle hint herfra forum til at få den i gang igen?

Eller kan det passe den bare er stået af og skal udskiftes efter 3 år

Overkog sikring skal af og til trykkes hårdt ind, for at genaktivere.
Prøv med en skruetrækker eller lignende, med et passende stort håndtag  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline orafn

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 58
  • Respekt optjent: +6/-4
Sv: V10 Styring død/sort skærm
« Svar #2 Dato: Dec 07, 2016, 12:50 »
Har tjekket overkogningssikringen.
Går ud fra at den er ok, når den afgiver 220v til styringen, når jeg måler på klemmerne i boksen.
Scotte BS1016 10kw.
Semirens
Version 10 styring
3 vejs vvb
150m2/gulvvarme.9 kredse
110l. Metro combi.
Nilan vent. (m. varmepumpe på sb).
Opstart 29.-11-2013
Forbrug 2014: 3.245 kg

http://stokercloud.dk/dev/olerafn.html?=olerafn&=Find+user

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: V10 Styring død/sort skærm
« Svar #3 Dato: Dec 07, 2016, 12:51 »
Har tjekket overkogningssikringen.
Går ud fra at den er ok, når den afgiver 220v til styringen, når jeg måler på klemmerne i boksen.

Prøv at trykke en gang til  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline orafn

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 58
  • Respekt optjent: +6/-4
Sv: V10 Styring død/sort skærm
« Svar #4 Dato: Dec 07, 2016, 12:54 »
Ja, det er prøvet. Men hvad skulle det hjælpe, når den nu er i orden og jeg måler 220v efter overkogningssikringen på klemmerne i styringen.
Scotte BS1016 10kw.
Semirens
Version 10 styring
3 vejs vvb
150m2/gulvvarme.9 kredse
110l. Metro combi.
Nilan vent. (m. varmepumpe på sb).
Opstart 29.-11-2013
Forbrug 2014: 3.245 kg

http://stokercloud.dk/dev/olerafn.html?=olerafn&=Find+user

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: V10 Styring død/sort skærm
« Svar #5 Dato: Dec 07, 2016, 13:16 »
Ja, det er prøvet. Men hvad skulle det hjælpe, når den nu er i orden og jeg måler 220v efter overkogningssikringen på klemmerne i styringen.

Jeg kender ikke dine forudsætninger for at lave en korrekt måling  :)
Derfor kan et ekstra tryk måske være løsningen.

Kig også om kabler til styringen er på plads i display og på styreprint.
Måske kan løsningen være at tage strømmen, vent, og så strøm på igen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline orafn

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 58
  • Respekt optjent: +6/-4
Sv: V10 Styring død/sort skærm
« Svar #6 Dato: Dec 07, 2016, 13:38 »
Hej Michael!

Tak for hurtig respons.

Har prøvet det du nævner.

Har lige talt med min lokale smed.

Han har en ny V10 styring og kommer i dag og skifter.
Man må have lov at være heldig. Så er der forhåbentlig varme til aften.
Scotte BS1016 10kw.
Semirens
Version 10 styring
3 vejs vvb
150m2/gulvvarme.9 kredse
110l. Metro combi.
Nilan vent. (m. varmepumpe på sb).
Opstart 29.-11-2013
Forbrug 2014: 3.245 kg

http://stokercloud.dk/dev/olerafn.html?=olerafn&=Find+user

Offline sten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 125
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Opvarmet 123 m2, 2 - 3 tons forbrug årligt
    • Sten Andersen
Sv: V10 Styring død/sort skærm
« Svar #7 Dato: Dec 07, 2016, 16:22 »
Hej, jeg oplevede det samme med min styring. Mit forlængerstik var en lille smule blottet ved indgangen, derfor skiftede jeg det ud. Herefter virkede den igen..

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4596
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: V10 Styring død/sort skærm
« Svar #8 Dato: Dec 07, 2016, 16:33 »
Hvis der måles 230V på indgangen og den interne sikring ikke er sprunget, så må styringen være syg.

Jeg tror ikke de normalt går kaput, men det er jo følsom elektronik. Lyn og transienter kan ødelægge styringen, men også en løs nul i eltavlen kan forårsage op til 400V glimt på lysnettet, så det kan være en god ide at checke tavlen for løse forbindelser, hvis det er HPFI eller en gruppe den er gal med, er sådanne fejl svære at lokalisere.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline orafn

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 58
  • Respekt optjent: +6/-4
Sv: V10 Styring død/sort skærm
« Svar #9 Dato: Dec 07, 2016, 16:47 »
Tak for respons.

Ny styring er monteret og fyret kører igen. Det må jo så være styringen som er stået af.
Scotte BS1016 10kw.
Semirens
Version 10 styring
3 vejs vvb
150m2/gulvvarme.9 kredse
110l. Metro combi.
Nilan vent. (m. varmepumpe på sb).
Opstart 29.-11-2013
Forbrug 2014: 3.245 kg

http://stokercloud.dk/dev/olerafn.html?=olerafn&=Find+user