Forfatter Emne: RTB: overkog, cirkulationspumpen stopper  (Læst 10478 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline aa99

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 20
  • Respekt optjent: +0/-0
RTB: overkog, cirkulationspumpen stopper
« Dato: Jan 29, 2017, 08:39 »
Hej.

Jeg har fået et stort problem med min Rtb 16kw i forbindelse med overkog.

Lige siden jeg fik den installeret medio dec. 2016 kunne den ikke køre med en ønsket kedeltemperatur på 70 og større, da den så stoppede dagligt med overkog. Jeg satte så ønsket kedeltemperatur ned til 65 og så kørte den fint i en periode. I nat kl. 3.17 stopper den så igen med overkog.
Det mærkelige er nu at cirkulationspumpen ikke går igang igen ved opstart. Den lyser ikke og ser ikke ud til at få strøm.
Når jeg så slukker fyret da cirkulationspumpen ikke kører, så starter cirkulationspumpen igen. Når jeg så starter igen da cirkulationspumpen kører så slukker den igen lige efter jeg har igangsat start og så fremdeles. Der er ingen forskel hvis jeg tager strømstikket på fyret helt ud mellem slukning og start.

Kan det være printpladen der er defekt?

Min cirkulationspumpe er en smedegaard sim flex leveret sammen med fyret.


http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=tell
« Senest Redigeret: Jan 29, 2017, 08:40 af aa99 »

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: RTB: overkog, cirkulationspumpen stopper
« Svar #1 Dato: Jan 29, 2017, 08:45 »
Hej,

Det er på grund af temperaturen i kedlen  ;)
Cirkulationspumpen har 2 indstillinger "Pumpe start" og "Pumpe stop"
"Pumpe start" er den temperatur kedlen skal op over når fyret er i drift, før pumpen starter.
"Pumpe stop" er den temperatur kedlen skal ned under når fyret ikke er i drift, før pumpen stipper.

Så hvis du har lidt tålmodighed og lader kedlen komme op i temperarur, skal pumpen nok starte  ;)
Din "Pumpe start" står til 30oC, og din kedeltemperatur har ikke været over 22,4oC siden du startede fyret ved 8:45 tiden  ;)

Det med at den går i overkog ved for lav temperatur er en reklamation, som du skal kræve at din leverandør afhjælper.

Hilsen
Michael


Hej.

Jeg har fået et stort problem med min Rtb 16kw i forbindelse med overkog.

Lige siden jeg fik den installeret medio dec. 2016 kunne den ikke køre med en ønsket kedeltemperatur på 70 og større, da den så stoppede dagligt med overkog. Jeg satte så ønsket kedeltemperatur ned til 65 og så kørte den fint i en periode. I nat kl. 3.17 stopper den så igen med overkog.
Det mærkelige er nu at cirkulationspumpen ikke går igang igen ved opstart. Den lyser ikke og ser ikke ud til at få strøm.
Når jeg så slukker fyret da cirkulationspumpen ikke kører, så starter cirkulationspumpen igen. Når jeg så starter igen da cirkulationspumpen kører så slukker den igen lige efter jeg har igangsat start og så fremdeles. Der er ingen forskel hvis jeg tager strømstikket på fyret helt ud mellem slukning og start.

Kan det være printpladen der er defekt?

Min cirkulationspumpe er en smedegaard sim flex leveret sammen med fyret.


http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=tell
« Senest Redigeret: Jan 29, 2017, 09:02 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-178
  • Montør NBE
Sv: RTB: overkog, cirkulationspumpen stopper
« Svar #2 Dato: Jan 29, 2017, 08:48 »
Hej.

Jeg har fået et stort problem med min Rtb 16kw i forbindelse med overkog.

Lige siden jeg fik den installeret medio dec. 2016 kunne den ikke køre med en ønsket kedeltemperatur på 70 og større, da den så stoppede dagligt med overkog. Jeg satte så ønsket kedeltemperatur ned til 65 og så kørte den fint i en periode. I nat kl. 3.17 stopper den så igen med overkog.
Det mærkelige er nu at cirkulationspumpen ikke går igang igen ved opstart. Den lyser ikke og ser ikke ud til at få strøm.
Når jeg så slukker fyret da cirkulationspumpen ikke kører, så starter cirkulationspumpen igen. Når jeg så starter igen da cirkulationspumpen kører så slukker den igen lige efter jeg har igangsat start og så fremdeles. Der er ingen forskel hvis jeg tager strømstikket på fyret helt ud mellem slukning og start.

Kan det være printpladen der er defekt?

Min cirkulationspumpe er en smedegaard sim flex leveret sammen med fyret.


http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=tell

Har du mulighed for at kontrollere om ønsket kedeltemperatur er faktisk kedeltemperatur ?
Måske er der en fejl i placering af føler, eller defekt føler, eller .....  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: RTB: overkog, cirkulationspumpen stopper
« Svar #3 Dato: Jan 29, 2017, 08:51 »
Sidder din føler som den skal i kedel eller på fremløb ?
Lyder næsten som om den ikke har ordentlig forbindelse ???
Michael var jo som en ninja ved tasterne, hurtigere end mig ;D
« Senest Redigeret: Jan 29, 2017, 08:55 af Paw »
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline aa99

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 20
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: RTB: overkog, cirkulationspumpen stopper
« Svar #4 Dato: Jan 29, 2017, 08:54 »
Mange tak for svarene  :)  .

Føleren skulle være ok da jeg har haft returføleren flyttet hen på udgangsrøret og den viste næsten det samme som kedeltemperaturen.

Vigtig info med pumpe start og pumpestop temperaturer  :) . De står til 30 og 50.
« Senest Redigeret: Jan 29, 2017, 08:59 af aa99 »

Offline aa99

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 20
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: RTB: overkog, cirkulationspumpen stopper
« Svar #5 Dato: Jan 29, 2017, 09:05 »
Til Michael . Hvis du kigger på temperaturkurven fra i nat ca. 3.20 så ser det ud som om cirkulationspumpen stopper hvorefter temperaturen stiger hurtigt til ca 80 C og så stopper anlægget pga. overkog. Nøjagtigt dette forløb har gentaget sig mange gange siden jeg fik fyret. Der går en sløjfe fra pumpen og ind i vores hus så pumpen burde kunne cirkulere vandet men det ser ud som om den stopper. Hvad skyldes det?



http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=tell
« Senest Redigeret: Jan 29, 2017, 09:12 af aa99 »

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: RTB: overkog, cirkulationspumpen stopper
« Svar #6 Dato: Jan 29, 2017, 09:21 »
Hej,

Jeg sad netop og undrede mig over dette....

Ifølge loggen sker der følgende:
 - 03:24 fyret stopper fordi kedeltemperatur kommer over setpunkt + diff over (65 + 10)
 - 03:41 fyret starter igen fordi kedeltemperatur er under setpunkt - diff under (65 - 5)
 - 03:42 fyret går i fejl fordi overkogstermostaten udløser

Det giver ingen mening, temperaturen kan ikke stige så hurtigt.

Når fyret er stoppet på overkogstermostaten, skal du så manuelt genindkoble overkogstermostate for at kunne starte fyret ?
...eller afstiller du bare fejlen og genstarter ?

Det med at fyret stopper og kedeltemperaturen stiger voldsomt samtidig med at returtemperaturen falder drastisk, det forstår jeg ikke helt, det ser mystisk ud.
Hvilken type pumpe er der tale om ?

Hilsen
Michael

Til Michael . Hvis du kigger på temperaturkurven fra i nat ca. 3.20 så ser det ud som om cirkulationspumpen stopper hvorefter temperaturen stiger hurtigt til ca 80 C og så stopper anlægget pga. overkog. Nøjagtigt dette forløb har gentaget sig mange gange siden jeg fik fyret. Der går en sløjfe fra pumpen og ind i vores hus så pumpen burde kunne cirkulere vandet men det ser ud som om den stopper. Hvad skyldes det?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: RTB: overkog, cirkulationspumpen stopper
« Svar #7 Dato: Jan 29, 2017, 09:37 »
Hej,

Du genstarter fyret kl 10:21.
Her er kedeltemperaturen 20,1oC og returtemperaturen 41,8oC
Hurtigt begynder kedeltemperaturen at stige mens retur temperaturen falder lidt.
Da kedeltemperaturen kommer op på 30oC starter cirkulationspumpen og returtemperaturen falder straks til noget under kedeltemperaturen.

Det jeg ikke forstår her er hvordan du i lang tid kan have en returtemperatur der er mere end 20C højere end kedeltemperaturen.
Jeg tror der er noget galt med en af følerene, eller deres tilslutninger.

Hilsen
Michael
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: RTB: overkog, cirkulationspumpen stopper
« Svar #8 Dato: Jan 29, 2017, 09:46 »
De er vel ikke blevet sat omvendt på, så retur er fremløb ?
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline aa99

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 20
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: RTB: overkog, cirkulationspumpen stopper
« Svar #9 Dato: Jan 29, 2017, 09:50 »
Hej igen Michael.

Det mystiske med den høje returtemperatur skyldes at jeg havde startet vores oliefyr fordi jeg ikke var sikker på at Rtb en kom igang igen.

Oliefyret er slukket nu og koblet ud af cirkulationen.

Jeg har så lige flyttet returmåleren hen til udgangsrøret for at se om den følges med kedeltemperaturen.

Jeg skal altid trykke på overkogstermostaten for at kunne starte op igen.

Det normale forløb ved overkog er at temperaturen pludselig stiger kraftigt og så går den i overkåg og fyret stopper.  At der som i nat kommer overkog lige efter en genstart af fyret er ikke det normale forløb og skyldes måske en tilfældighed.

Min cirkulationspumpe er en smedegaard simplex a. Jeg har sat den på fuld pumpestyrke ved intelligent styring. Min erfaring var at ved medium styrke kom der oftere overkog.

Venlig hilsen

Andreas


Offline from

  • Beta tester
  • Guru
  • *
  • Indlæg: 75
  • Respekt optjent: +5/-0
    • Mit woody fyr
Sv: RTB: overkog, cirkulationspumpen stopper
« Svar #10 Dato: Jan 29, 2017, 09:59 »

Det normale forløb ved overkog er at temperaturen pludselig stiger kraftigt og så går den i overkåg og fyret stopper.  At der som i nat kommer overkog lige efter en genstart af fyret er ikke det normale forløb og skyldes måske en tilfældighed.

Min cirkulationspumpe er en smedegaard simplex a. Jeg har sat den på fuld pumpestyrke ved intelligent styring. Min erfaring var at ved medium styrke kom der oftere overkog.

Kan styringen i pumpen være "syg", så pumpen af og til stopper, selvom der er fyret giver strøm til den ?

Mvh
Morten

Offline aa99

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 20
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: RTB: overkog, cirkulationspumpen stopper
« Svar #11 Dato: Jan 29, 2017, 10:04 »
Ja det virker som om pumpen pludselig stopper, men om det er pumpens styring eller fyret der ikke giver strøm til pumpen er jeg ikke klar over

http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=tell

Offline drb

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 105
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: RTB: overkog, cirkulationspumpen stopper
« Svar #12 Dato: Jan 29, 2017, 10:16 »
Hej aa99,
ved ikke om følgende kan hjælpe lidt - men jeg havde samme problem med "Alarm - overkog ...." da vi fik starte vore RTB 16 den 19.9-2016!!!

Vi kørte efter ur så det tog flere dage før at montøren besluttede at udskifte temperatur føler for kedel!! Og det har klaret det!! :D
Der skal også siges at da vi tænde fyret første gang så var der "T7" i displayet i øverste højre hjørne (her har jeg nu internet symbol). ???

Hvis jeg går tilbage i logen til start så kan jeg se at det sidste i log den 16.03 (2016??) står "Alarm overkog - stoppet...." - Altså har der været fejl allerede der!! Så hvis du går tilbage i MENU: Hændelser - hold pil ned til du kommer i bunden af loggen kan du jo se om der har vært problemer med overkog før fyret blev installeret hos dig!

Mvh,
drb
Venlig hilsen, drb

RTB 16 Kw + udvidelsesprint + iltstyring + komp. rens + trækstabilisator
320 kg silo. VVB 160 prio. 3-vejs.
180m² bolig + 90m² kælder.
Radiatorer og gulvvarme i bad (kælder).
Stokerclaud: http://www.stokercloud.dk/dev/drb.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4448
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: RTB: overkog, cirkulationspumpen stopper
« Svar #13 Dato: Jan 29, 2017, 10:39 »
Man kunne bytte om på følerne, retur føleren over på kedelfølerns plads, og kedelføleren på fremløbet, på den måde kan en fejl i føleren identificeres.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline from

  • Beta tester
  • Guru
  • *
  • Indlæg: 75
  • Respekt optjent: +5/-0
    • Mit woody fyr
Sv: RTB: overkog, cirkulationspumpen stopper
« Svar #14 Dato: Jan 29, 2017, 10:50 »
Hvis jeg går tilbage i logen til start så kan jeg se at det sidste i log den 16.03 (2016??) står "Alarm overkog - stoppet...." - Altså har der været fejl allerede der!! Så hvis du går tilbage i MENU: Hændelser - hold pil ned til du kommer i bunden af loggen kan du jo se om der har vært problemer med overkog før fyret blev installeret hos dig!

Mon ikke den fejl du har den 16/3 er fra da styringen er blevet testet i teststanden på fabrikken, hvor man har simuleret overkog som en del af testproceduren ?
Mvh
Morten