Hej,
Jeg sad netop og undrede mig over dette....
Ifølge loggen sker der følgende:
- 03:24 fyret stopper fordi kedeltemperatur kommer over setpunkt + diff over (65 + 10)
- 03:41 fyret starter igen fordi kedeltemperatur er under setpunkt - diff under (65 - 5)
- 03:42 fyret går i fejl fordi overkogstermostaten udløser
Det giver ingen mening, temperaturen kan ikke stige så hurtigt.
Når fyret er stoppet på overkogstermostaten, skal du så manuelt genindkoble overkogstermostate for at kunne starte fyret ?
...eller afstiller du bare fejlen og genstarter ?
Det med at fyret stopper og kedeltemperaturen stiger voldsomt samtidig med at returtemperaturen falder drastisk, det forstår jeg ikke helt, det ser mystisk ud.
Hvilken type pumpe er der tale om ?
Hilsen
Michael
Til Michael . Hvis du kigger på temperaturkurven fra i nat ca. 3.20 så ser det ud som om cirkulationspumpen stopper hvorefter temperaturen stiger hurtigt til ca 80 C og så stopper anlægget pga. overkog. Nøjagtigt dette forløb har gentaget sig mange gange siden jeg fik fyret. Der går en sløjfe fra pumpen og ind i vores hus så pumpen burde kunne cirkulere vandet men det ser ud som om den stopper. Hvad skyldes det?