Opstart af 10kw blackstar vvb er nol fejlmonterethej
Udskriv
Sider: [
1
]
Gå ned
Forfatter
Emne: Opstart af 10kw blackstar vvb er nol fejlmonterethej (Læst 2787 gange)
0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.
lollaender
Øvet
Indlæg: 20
Respekt optjent: +1/-0
Opstart af 10kw blackstar vvb er nol fejlmonterethej
«
Dato:
Mar 04, 2017, 16:06 »
Hej. Jeg har fået monteret et 10 kwvpillefyr med vvb. Den sender kun varme ind i huset til radiatorer i 10 minutter kan vvb ventilen være forbundet forkert?
Montøren tager ikke telefonen.
Logget
Black Star 40kW x 2
http://www.stokercloud.dk/dev/lollaender.html
http://www.stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=loland
J-B
Top of the pop
Indlæg: 157
Respekt optjent: +3/-0
Sv: Opstart af 10kw blackstar vvb er nol fejlmonterethej
«
Svar #1 Dato:
Mar 04, 2017, 17:03 »
Hvis det er med en trevejsventil, så skal den monteres med port AB fra fyret af, port A til VVB og port B til centralvarme.
El skal være monteret med konstant fase til brun, nul til sort og blå til den udgang du har valgt til varmtvandsprioritering.
Logget
http://www.stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=jbj
lollaender
Øvet
Indlæg: 20
Respekt optjent: +1/-0
Sv: Opstart af 10kw blackstar vvb er nol fejlmonterethej
«
Svar #2 Dato:
Mar 06, 2017, 06:50 »
Tak for svar. Efter nærmere inspektion så hang en føler og dinglede under varmtvandsbeholderen. Jeg kunne se op under varmtvandsbeholderen at der var et hul som passede til føleren. Jeg proppede den derop og tapede den fast. Nu steg temperaturen på skærmen. Dog slog den først centralvarmeanlæg til kl 2 om natten.
Lidt mærkelig opførsel, men nu virker det tilsyneladende.
Logget
Black Star 40kW x 2
http://www.stokercloud.dk/dev/lollaender.html
http://www.stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=loland
Bjarne Larsen
Top of the pop
Indlæg: 952
Respekt optjent: +24/-0
Sv: Opstart af 10kw blackstar vvb er nol fejlmonterethej
«
Svar #3 Dato:
Mar 06, 2017, 18:19 »
Føleren skal side ca halvt oppe i kedlen , hvis der går flere timer før den slår over på centralvarmen og der noget galt , enten sider føleren ikke rigtig eller fyret er ikke indstillet rigtigt
Logget
10 kw Scotte / Black Star kedel V7 043
110 l Metro therm combibeholder
VVB priotering
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=bjarnelarsen
Mere rygvind på cykelstierne
Udskriv
Sider: [
1
]
Gå Op
Stokerforum
»
Pillefyr
»
Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB
»
Opstart af 10kw blackstar vvb er nol fejlmonterethej