Ok, nu har jeg luret lidt på dit setup

Du har din almindelige cirkulationspumpe på L8, den starter ved 55
oC når fyret er i drift og stopper ved 50
oC når fyret er stoppet.
Du kan sætte din cirkulationspumpe i din gulvvarmekreds på den samme udgang, så vil den køre ligesom den almindeloge cirkulationspumpe, og altså stoppe når fyret kommer ned på 50
oC.
Da du hverken har cirkulationspumpe blandekreds på din vejrkompensering, kan du ikke regulere den ønskede fremløbstemperatur, men udelukkende begrænse den maksimale drifteffekt efter udetemperaturen, samt stoppe fyret ved en maksimal udetemperatur.
Begrænsning af den maksimale drifteffekt har ikke nogen reel funktion, da du jo har et fuldt modulerende fyr der selv tilpasser den nødvendige drifteffekt til det aktuelle behov, for at opretholde den ønskede kedeltemperatur.
Tilbage er så funktionen af at slukke fyret ved en bestemt udetemperatur, i dit tilfælde målt via internettet og midlet over en time samt korrigeret for vind med en faktor 150%.
Vi kan godt kalde funktionen for vejrkompensering, men reelt er det altså en "Stop når udetemperaturen er over..." funktion

Hilsen
Michael
Ja, Udgang L8 er pumpen I shunten. Den eneste jeg har udover gulvvarmepumpen. 