Forfatter Emne: Fejl på luxmålning. Woody version 4.06  (Læst 1858 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Iver

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 7
  • Respekt optjent: +0/-0
Fejl på luxmålning. Woody version 4.06
« Dato: Jun 04, 2017, 15:59 »
Min luxmålning står på 86 lux, til trods for at der ikke er lys på måleren. Jeg har prøvet at skifte lysmåler, uden det hjalp. Hvis jeg afmonterer stikket til brænderhuset går den i nul. Nogen som kan sige hvad der kan være galt?

Mvh Iver.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Fejl på luxmålning. Woody version 4.06
« Svar #1 Dato: Jun 04, 2017, 16:02 »
Det kan være fugtigt skidt på brænderprintet.

Hilsen
Michael

Min luxmålning står på 86 lux, til trods for at der ikke er lys på måleren. Jeg har prøvet at skifte lysmåler, uden det hjalp. Hvis jeg afmonterer stikket til brænderhuset går den i nul. Nogen som kan sige hvad der kan være galt?

Mvh Iver.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Iver

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 7
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Fejl på luxmålning. Woody version 4.06
« Svar #2 Dato: Jun 04, 2017, 16:05 »
Tak for svaret Michael. jeg prøver at "spule" det med en omgang kontaktrens, mens stikket er afmonteret 5 minutter.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Fejl på luxmålning. Woody version 4.06
« Svar #3 Dato: Jun 04, 2017, 16:29 »
Arhh, kontaktrens er nok ikke det bedste...
...ganske almindelig tør trykluft er væsentligt bedre  ;)

Hilsen
Michael

Tak for svaret Michael. jeg prøver at "spule" det med en omgang kontaktrens, mens stikket er afmonteret 5 minutter.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Iver

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 7
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Fejl på luxmålning. Woody version 4.06
« Svar #4 Dato: Jun 04, 2017, 17:07 »
Det hjalp. Woody kører igen.

Du skal have tusind tak for hjælpen Michael!

Mvh Iver.