Forfatter Emne: HJÆLP please what to do?  (Læst 4472 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline rilleberg

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 15
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Novice
HJÆLP please what to do?
« Dato: Sep 28, 2017, 17:04 »
Hej.
En styring i selvsving!
http://stokercloud.dk/dev/rilleberg.html
Har ikke haft varme siden i går
Vender tilbage til optænding!

BR
Arild
https://stokercloud.dk/v3/#/rilleberg1/main-page
Kompressorrens
BS 1016 16kW 251 m2 v7.0667


Gl. styring
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=rilleberg
Kompressorrens
BS 1016 16kW 251 m2 v10.0468

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: HJÆLP please what to do?
« Svar #1 Dato: Sep 28, 2017, 18:05 »
Hej.
En styring i selvsving!
http://stokercloud.dk/dev/rilleberg.html
Har ikke haft varme siden i går
Vender tilbage til optænding!

Ser ud til at du fik løst problemet selv.
Det har da kørt fint den sidste times tid  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline rilleberg

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 15
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Novice
Sv: HJÆLP please what to do?
« Svar #2 Dato: Sep 28, 2017, 18:26 »
Ja tak efter adskillige genstart. Er der andre der har oplevet tilsvarende?
BR
Arild
https://stokercloud.dk/v3/#/rilleberg1/main-page
Kompressorrens
BS 1016 16kW 251 m2 v7.0667


Gl. styring
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=rilleberg
Kompressorrens
BS 1016 16kW 251 m2 v10.0468

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: HJÆLP please what to do?
« Svar #3 Dato: Sep 28, 2017, 18:49 »
Er genstarterne noget du har lavet eller er det styringen selv der genstarter ?

Jeg kan se at der har været 13 genstarter (Power up) i dag, så enten har du afbrudt 230 VAC mange gange ellers har du enten en meget ustabil spændingsforsyning eller en defekt styring.

Hilsen
Michael

Ja tak efter adskillige genstart. Er der andre der har oplevet tilsvarende?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline rilleberg

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 15
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Novice
Sv: HJÆLP please what to do?
« Svar #4 Dato: Sep 30, 2017, 15:49 »
Hej Michael.
Det er styringen selv der har fortaget genstarterne såh ... Reparerer man på styringen eller skifter man den ud?
MVH
Arild
BR
Arild
https://stokercloud.dk/v3/#/rilleberg1/main-page
Kompressorrens
BS 1016 16kW 251 m2 v7.0667


Gl. styring
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=rilleberg
Kompressorrens
BS 1016 16kW 251 m2 v10.0468

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: HJÆLP please what to do?
« Svar #5 Dato: Sep 30, 2017, 18:32 »
Tja, jeg ved hvad jeg ville gøre  ;)
...men nu er det jo noget du selv skal afgøre  ;)

Du kunne jo tale med forhandleren om hvad han kan tilbyde.

Hilsen
Michael

Hej Michael.
Det er styringen selv der har fortaget genstarterne såh ... Reparerer man på styringen eller skifter man den ud?
MVH
Arild
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline rilleberg

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 15
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Novice
Sv: HJÆLP please what to do?
« Svar #6 Dato: Nov 05, 2017, 16:17 »
Det var en defekt spændingsforsyning, så efter udskiftning er alt ok igen!
BR
Arild
https://stokercloud.dk/v3/#/rilleberg1/main-page
Kompressorrens
BS 1016 16kW 251 m2 v7.0667


Gl. styring
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=rilleberg
Kompressorrens
BS 1016 16kW 251 m2 v10.0468