Forfatter Emne: Tillæg til O2 under opstart  (Læst 2231 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline stenstrup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 394
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
Tillæg til O2 under opstart
« Dato: Nov 02, 2017, 16:36 »
Er der et sted hvor man kan justere hvornår fyret skal hæve O2 under opstart? Synes ikke rigtig det giver mening at skulle køre med øget O2 under opstart efter et mindre stop, som f.eks kompressor rens. Der er kedlen jo stadig varm. Eller det har måske ikke noget at sige?
RTB. V13 10kw, 320kg rtb silo. VMV kvs 4.0 ventil/Frese føler til kedel retur. Elektrisk 2-vejs ventil og vma kvs 2.5 med ravk til vvb. Det meste opvarmes med radiatorer. Ca 65 KVM gulvvarme i stuer/køkken via blandekreds og 4m2 direkte nedroslet vha forindstilling på badeværelset. Kamstrup varmemåler. 2 stk trækstabilisatorer indmuret i skorsten, en under en over indgang fra pillefyr. 6 kvm Vølund solfangere/300 l vvb. Brændeovn i stuen.160 kvm hus i to plan fra 1929 (1. Sal renoveret/isoleret i 70'erne) forbrug pr år ca 5,5T
https://stokercloud.dk/v3/#/32178/main-page

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7557
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Tillæg til O2 under opstart
« Svar #1 Dato: Nov 02, 2017, 19:28 »
Er der et sted hvor man kan justere hvornår fyret skal hæve O2 under opstart? Synes ikke rigtig det giver mening at skulle køre med øget O2 under opstart efter et mindre stop, som f.eks kompressor rens. Der er kedlen jo stadig varm. Eller det har måske ikke noget at sige?

Det kan ikke justeres.
Det er for at sikre at bålet bygges stille og roligt op uden at det ryger i starten.  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline stenstrup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 394
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
Sv: Tillæg til O2 under opstart
« Svar #2 Dato: Nov 02, 2017, 19:34 »
Klart og hurtigt svar. Tak  :)
RTB. V13 10kw, 320kg rtb silo. VMV kvs 4.0 ventil/Frese føler til kedel retur. Elektrisk 2-vejs ventil og vma kvs 2.5 med ravk til vvb. Det meste opvarmes med radiatorer. Ca 65 KVM gulvvarme i stuer/køkken via blandekreds og 4m2 direkte nedroslet vha forindstilling på badeværelset. Kamstrup varmemåler. 2 stk trækstabilisatorer indmuret i skorsten, en under en over indgang fra pillefyr. 6 kvm Vølund solfangere/300 l vvb. Brændeovn i stuen.160 kvm hus i to plan fra 1929 (1. Sal renoveret/isoleret i 70'erne) forbrug pr år ca 5,5T
https://stokercloud.dk/v3/#/32178/main-page

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Tillæg til O2 under opstart
« Svar #3 Dato: Nov 03, 2017, 06:27 »
Er der et sted hvor man kan justere hvornår fyret skal hæve O2 under opstart? Synes ikke rigtig det giver mening at skulle køre med øget O2 under opstart efter et mindre stop, som f.eks kompressor rens. Der er kedlen jo stadig varm. Eller det har måske ikke noget at sige?

Om kedlen er varm har ikke noget at sige for ilten.

Den øgede ilt er fordi ilden er bagud, indtil opstartsmængden er brændt af.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline stenstrup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 394
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
Sv: Tillæg til O2 under opstart
« Svar #4 Dato: Nov 03, 2017, 12:51 »
Synes bare der var noget debat om det på et tidspunkt, men det er altså som det skal være ;)
RTB. V13 10kw, 320kg rtb silo. VMV kvs 4.0 ventil/Frese føler til kedel retur. Elektrisk 2-vejs ventil og vma kvs 2.5 med ravk til vvb. Det meste opvarmes med radiatorer. Ca 65 KVM gulvvarme i stuer/køkken via blandekreds og 4m2 direkte nedroslet vha forindstilling på badeværelset. Kamstrup varmemåler. 2 stk trækstabilisatorer indmuret i skorsten, en under en over indgang fra pillefyr. 6 kvm Vølund solfangere/300 l vvb. Brændeovn i stuen.160 kvm hus i to plan fra 1929 (1. Sal renoveret/isoleret i 70'erne) forbrug pr år ca 5,5T
https://stokercloud.dk/v3/#/32178/main-page

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Tillæg til O2 under opstart
« Svar #5 Dato: Nov 03, 2017, 14:19 »
Synes bare der var noget debat om det på et tidspunkt, men det er altså som det skal være ;)

Der tror jeg du tænker på opstarts PI - men den kan man heller ikke pille ved!
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt