Hej Jan,
Jeps, snottet og dårlig ryg...
....uanset hvad, så klarer vi jo udfordringerne

Nu har jeg kikket lidt mere rundt i din styring, og det bliver da værre og værre

Jeg tror faktisk at Sophus (Hjemme teori) var inde på det...
Under "Menu 6 - Rensning" er udgangene L7, L6, L9 og L10 brugt.
Hvis du har kompressorrens på fyret er der noget der er fejlmonteret.
Hvis du
ikke har kompressorrens på fyret, skal du fravælge alle udgangene i denne menu.
Det er sikkert det der driller mht. pumpen.
Iøvrigt et det standard udgang L5 der bruges til cirkulationspumpen.
Sørg i hvert tilfælde for at fjerne indstillingerne i "Menu 6 - Rensning" eller bringe dem i orden.
Man kan ikke (burde ikke være muligt) at vælge samme udgang til flere funktioner.
...og så lige...
Med det lave varmeforbrug du har lige nu, kan du med fordel sætte "Differens over" til 15
oC alligevel, du kommer lige i nærheden af grænsen på 10
oC engang imellem og der er jo ingen grund til at lave flere stop/start end nødvendigt

Hilsen
Michael
Det blev så til den sidste mulighed.
Men som jeg ser det er det også en mindre ting.
Resten funker ganske fint nu.
Selv om du er snotte. 