Tjo, 85
oC er 10
oC varmere end 75
oC, men jeg er ganske sikker på at dit anlæg ikke tager skade af det

Spøg til side...
De 85
oC vil jo være den grænse hvor styringen siger
"Holdt stop, nu går den ikke mere, og afbryder styringens mulighed for selv at regulere temperaturen ned.
For øjeblikket er denne grænse ved 75
oC, og det oplever du jo som en for snæver tollerance.
Det er ikke ualmindeligt at oversving i kedeltemperaturen kan blive 8-10
oC, specielt i opstartsfasen, og når du så afbryder opstartsfasen og sender kedlen 10
oC under setpunkt før den får lov at prøve igen, ja så oplever man det du oplever.
Sæt Difference over til 15
oC, så vil fyret slukke hvis ikke styringen er i stand til selv at regulere temepraturen ned, og den vil gøre det længe før du risikerer at anlægget koger.
Temperaturen hvor anlægget vil kunne koge er et stykke over 100
oC, da vandet er under tryk, så du er rigeligt på den sikre side.
Hilsen
Michael
Hvis jeg sætter den til 15 grader over. Så kan man kommer op på 85 grader. Er det ikke meget varmt?
Hej,
Det er ikke så meget reguleringen der er dit problem, men derimod "Difference over" i forbindelse med kedeltemperatur.
Den står til 5oC og det er alt for lidt.
Sæt den op til 15oC, så får fyret mulighed for at regulere.
I samme omgang kan du så passende sætte "Difference under" til 5oC.
...så risikerer du ikke at fyret går meget langt ned i temperatur ved et stop.
Hilsen
Michael
Hej
Jeg har en del start/stop og arbejder derfor på reguleringen.
I må meget gerne kigge på mine grafer og komme med forslag. Min kedel står til p 1.3 og i er 0.10.