Hej,
Det er en fejl i hjælpeteksten for "Difference under" i menuen "Kedel" der er årsagen til din "misforståelse"

Hjælpeteksten hører til "Difference under" i menuen "VVB"

Parameteret "Difference under" i menuen "Kedel" bestemmer hvor langt kedeltemperaturen skal falde under setpunkt før fyret starter igen.
Hvis du slukker for styringen og tænder igen, eller opdaterer softwaren (det giver samme resultat), vil fyret vise "Temperatur opnået" hvis den aktuelle kedeltemperatur er over setpunkt minus "Difference under".
Jeg plejer så at sætte ønsket kedeltemperatur op så den starter med det samme, og så snart den er igang, sætter jeg ønsket kedeltemperatur tilbage på det der egentligt er ønsket.
Hilsen
Michael
Men så starter den jo også vvb drift 5 grader under? Det ønsker jeg ikke