Hej,
Du har sat "Minimum returtemperatur
oC" til 60
oC.
Det medfører at vejrkompenseringen er inaktiv når returtemperaturen er under 60
oC.
"Minimum returtemperatur
oC" bruges nemlig til at bestemme hvornår vejrkompenseringen må køre

Reducer "Minimum returtemperatur til 5
oC under den returtemperatur som kedlen faktisk kører med, så skal du bare se

Med de kurver jeg kan se på dit anlæg, ville jeg sætte den til 40
oC.
Hilsen
Michael
Hej mit første år med vejrkompensring på mit blackstar. Har kørt OK indtil videre. Men nu vil fyretgå - temperatur opnået-
Motorventil til vejrkompensring står stort set altid lukket selvom om fremløbs temperatur er 6 grader fra at blive opnået. Feks er ønsket fremløb 32 men den aktuelle er 26 og ventilen står på 0 % hvad går der lige galt?