Nu er det ret sparsomt med informationer du giver, så meget af svaret må baseres på gæt udfra dit StokerCloud link

Jeg er kommet frem til at du har en RTB 16 kW og den har iltstyring.
Du har afvejet sneglen til 940 g på 6 minutter.
Når jeg kikker på kurverne fra fyret, så er reguleringen rimelig fornuftig og forbrændingskvaliteten (O
2 niveauet) ser også fornuftig ud, ligesom din røggastemperatur er fin.
Det betyder at fyret forbrænder træpillerne korrekt og at energien fra træpillerne i størst muligt omfang omsættes til varme i dit centralvarmevand.
Det betyder så igen at du
ikke kan gøre noget væsentligt ved dit træpilleforbrug på fyret, men at du rent faktisk bruger den energi der er i træpillerne til opvarmning i dit anlæg (hus)

Altså dit fyr køre optimalt (eller i hvert tilfælde meget tæt på optimalt), så hvis du vil spare på træpillerne skal du begrænse varmetabet i huset/anlægget.
Ovenstående er som jeg skrev i starten baseret på det jeg kan læse fra dit StokerCloud link.
Lige et par spørgsmål:
- Du har en velfungerende trækstabilisator i din skorsten/dit røgrør, ik' ?
- Du måler dit træpilleforbrug på det du fylder i magasinet, og
ikke på det styringen viser, ik' ?
- Sneglen er korrekt afvejet, ik' ?
- Hvordan sikrer du dig en minimum returtemperatur på 55
oC når du kører med en kedeltemperatur på kun 63
oC ?
Hilsen
Michael
Har pt et forbrug på lidt over 40 kg i døgnet hvilket synes alt for meget da mit gamle Baxi 2,5 ikke engang brugte undernuværende forhold. Hvad kan jeg justere for at få forbruget ned? Mit nummer på stokercloud er 31767