Hej
 Scotts v. 10 på Black star keddel.
Min styring har selv fundet ud sat at gå i VVB styring  i stedet for normal drift.
Jeg kan ikke finde ud af at få det slået fra, så fyret kun laver varme via cirkulation og ikke ser til varmtvandsbeholderen.
Er der en der har et forslag til indstilling?

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7540
  • Respekt optjent: +224/-176
  • Montør NBE
Sv: Drift styring er forsvundet kører nu VVB
« Svar #1 Dato: Dec 09, 2017, 18:58 »
Hej
 Scotts v. 10 på Black star keddel.
Min styring har selv fundet ud sat at gå i VVB styring  i stedet for normal drift.
Jeg kan ikke finde ud af at få det slået fra, så fyret kun laver varme via cirkulation og ikke ser til varmtvandsbeholderen.
Er der en der har et forslag til indstilling?

Sæt ønsket vvb temperatur på 0 ( nul ) gr
Er styringen på StokerCloud ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/