Forfatter Emne: Blæser indstillinger woddy  (Læst 9782 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Mads faurskov

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 18
  • Respekt optjent: +0/-0
Blæser indstillinger woddy
« Dato: Jan 02, 2018, 21:07 »
Hej har et woddy pillefyr med version 7 styring og en ebm108 1.5 blæser hva skal. Blæser tallene stå som standart og hva skal blæser rens stå til det laver en stor askekage i løbet af et par dage og alt er prøvet snart

Offline hschack

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 189
  • Respekt optjent: +18/-4
  • Bio Fyr's Nørd Elektronik freak
    • Salg og service af NBE pillefyr Scotte, Woody og RTB.
Sv: Blæser indstillinger woddy
« Svar #1 Dato: Jan 02, 2018, 21:13 »
10% 6%
50% 11%
100% 16%
herefter lås styring i 10 50 100% og indregulere blæser til korrekt flamme
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393

Offline Mads faurskov

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 18
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Blæser indstillinger woddy
« Svar #2 Dato: Jan 03, 2018, 05:15 »
Det var ikke meget mit Star nok det dobbelte  må prøvet rense det og stille det der ned så og se hvordan det så køre

Offline Mads faurskov

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 18
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Blæser indstillinger woddy
« Svar #3 Dato: Jan 03, 2018, 05:57 »
Hvor har du de blæser tal fra

Offline hschack

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 189
  • Respekt optjent: +18/-4
  • Bio Fyr's Nørd Elektronik freak
    • Salg og service af NBE pillefyr Scotte, Woody og RTB.
Sv: Blæser indstillinger woddy
« Svar #4 Dato: Jan 03, 2018, 06:04 »
Du skrev ikke så meget går id fra det er en 16 kW
En V7 er opsat til en 85 mm blæser som standard
Går ud fra at du under snegle har sat den til 16 kW (leveres normalt som 10 kW)
Fra et gennemsnit jeg jeg plejer at ende på
Du kan også hente værdier på nbe.dk
Husk afvejning samt efterfølgende tilpasning af blæser ta evt et kik på mhes.dk
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393

Offline Mads faurskov

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 18
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Blæser indstillinger woddy
« Svar #5 Dato: Jan 03, 2018, 11:31 »
Prøver og stille det til det du siger syndes bare tallene på netter er noget Højer men prøver

Offline hschack

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 189
  • Respekt optjent: +18/-4
  • Bio Fyr's Nørd Elektronik freak
    • Salg og service af NBE pillefyr Scotte, Woody og RTB.
Sv: Blæser indstillinger woddy
« Svar #6 Dato: Jan 03, 2018, 16:06 »
Lidt ud fra det du skriver gætter jeg det er en ecofit 108 mm og se evt skema her
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2016/04/Montering-af-blaesere-DK.pdf
hvis det er en EBM vil jeg foreslå ca 8 - 14 - 20 som udgangspunkt
eltænder skal du ca halvere de tal der er der nu Måske noget ala 12 - 8 - 14
rens ca det du ender på i 100 % + 25%
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393

Offline Mads faurskov

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 18
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Blæser indstillinger woddy
« Svar #7 Dato: Jan 03, 2018, 16:25 »
Prøver sener det er en ebm 108 blæser

Offline ½mylund

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 563
  • Respekt optjent: +17/-6
  • Vil dit fyr ikke spille lad Hald det indstille
Sv: Blæser indstillinger woddy
« Svar #8 Dato: Jan 03, 2018, 17:52 »
Hej

Det med askekagen er det lige begyndt eller?¨nye piller ?  ???

Skift din kondensator en ebm blæser er meget afhængig af kondensator for at holder de rigtige omdr.
Når du er igang med kondensatorer så skift dem på begge gear også (nemt gør det selv arbejde)   ;) ledninger kan ikke vende forkert

Under snegl menu sæt kørsel /minut til 6 og Min. dosering til 16 gram

Laven ny afvejning gerne 3-4 stykker også gennemsnitte

Lave så en ny grundjustering, brug std. tal til at starte med (udgangs punkt) 12-15-20

Lås 10 % 15-20 min 50% osv. juster nu blæser til der er en god flamme

Mht. rensblæs ca 1,5* høj blæs

½mylund
½mylund
NBE Scotte 10 kw Blackstar BS 1016 ver. 6,85
Metalbestos Multi 50 130mm stålskorsten kompressorrens ,stokerkontrol ver. 3,50
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
Nilan comfort Top 300 ventilation
Års forbrug 5250 kg german pellets 6mm
½ godt isoleret hus

online data http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=haldmylund

Offline Mads faurskov

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 18
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Blæser indstillinger woddy
« Svar #9 Dato: Jan 03, 2018, 18:19 »
Hej begge kondensatorer er. Næsten  nye plus printet det med askekage er kommet efter jeg har fåedet ny herd syndes jeg men tror mine. Blæser  tal er lidt tosset så prøver lige at rense fyr og veje af her til aften og justere lidt og så se om det virker

Offline hschack

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 189
  • Respekt optjent: +18/-4
  • Bio Fyr's Nørd Elektronik freak
    • Salg og service af NBE pillefyr Scotte, Woody og RTB.
Sv: Blæser indstillinger woddy
« Svar #10 Dato: Jan 03, 2018, 18:25 »
er det samme type hærd som den der var der før
hvilken kedel er det du har er det en OPOP eller en DOR
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393

Offline Mads faurskov

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 18
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Blæser indstillinger woddy
« Svar #11 Dato: Jan 03, 2018, 20:01 »
Har faktis  lige smidt dem gamle herd ud mener der var lidt flere huller i den nye men ellers magen til det er en opop kedel 

Offline hschack

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 189
  • Respekt optjent: +18/-4
  • Bio Fyr's Nørd Elektronik freak
    • Salg og service af NBE pillefyr Scotte, Woody og RTB.
Sv: Blæser indstillinger woddy
« Svar #12 Dato: Jan 03, 2018, 21:00 »
Det med huller kan give lidt alt efter om det samlede areal er anderledes ;-) (= små ting ;-))
det jeg mere tænkt om du var gået fra "flad" hærd til en "U-Hærd"
OPOP 418 med EMB ville jeg nok starte ud med 8 - 12 - 20
og så låse i 50% vent ca 10 til 12 min kik på flamme juster blæser afvent ca 3 min (husk du skal kikke på flamme i det øjeblik du åbner låget) så 100% samme som DO. herefter 10 %
Husk at gøre det på en frisk afvejning så du ikke skal bøvle næste gang ;-)
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393

Offline Mads faurskov

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 18
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Blæser indstillinger woddy
« Svar #13 Dato: Jan 04, 2018, 20:23 »
Hvor lang tid skal blæser rens køre og hvor og lang tid imellem skal der være for det er Best

Offline hschack

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 189
  • Respekt optjent: +18/-4
  • Bio Fyr's Nørd Elektronik freak
    • Salg og service af NBE pillefyr Scotte, Woody og RTB.
Sv: Blæser indstillinger woddy
« Svar #14 Dato: Jan 04, 2018, 21:21 »
Lås og vent ca 10 til 12 minutter Sørg for at have godt med aftag på varme så den ikke lukker ned (stil evt kedel temp lidt op)
hver kik vent 3 til 4 doseringer extern snegl juster evt vent 3 til 4 doseringer 1 % hver gang
når du mener det er ok vent 3 ti 4 doseringer og kik igen (gentages et par gang)
lås næste trin og gentag

Hvor lang tid skal blæser rens køre og hvor og lang tid imellem skal der være for det er Best
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393