  • Vil dit fyr ikke spille lad Hald det indstille
Forbliv i vvb ?
« Dato: Feb 08, 2018, 19:14 »
Hej

Skal lige have det her specificeret. Denne tekst når man trykker på ? inde på stokercloud

Copy/paste fra stokercloud

Forbliv i VVB-drift
Den tid ventil forbliver omskiftet til VVB, efter ønsket varmt vands temperatur er opnået. Kun ved varmebehov i anlæg.


Skal det forstås sådanne

jeg sætter forbliv til 10 minutter
I de minutter bliver ventil ved at være åben til vvb, og den tar rest varmen fra denne højere kedel temperatur, mens kedel effekten falder til ro igen.

Teksten varmebehov i anlæg ? hvad menes med varmebehov anlæg, ventilen blir jo i vvb så der kommer jo ikke varme ud i anlægget  ???


½mylund
½mylund
NBE Scotte 10 kw Blackstar BS 1016 ver. 6,85
Metalbestos Multi 50 130mm stålskorsten kompressorrens ,stokerkontrol ver. 3,50
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
Nilan comfort Top 300 ventilation
Års forbrug 5250 kg german pellets 6mm
½ godt isoleret hus

online data http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=haldmylund

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Forbliv i vvb ?
« Svar #1 Dato: Feb 08, 2018, 19:28 »
Den har betydet forskelligt gennem tiden.

Men jeg tror at den kun er i drift nu, hvis kedeltemperatur er højere end kedeltemp+differens over.

Test det ved at sætte kedeltemperaturen lavt under næste VVB.

Update:
Og ja kun ved Varme behov, ellers lukkes fyret og ventilen forbliver åben til kedeltemperaturen er sænket til 3 grader over VVB.
« Senest Redigeret: Feb 08, 2018, 19:30 af Hjemme teori »
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt