Forfatter Emne: Ilt styring  (Læst 4586 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Mic

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 171
  • Respekt optjent: +2/-0
Ilt styring
« Dato: Feb 11, 2018, 20:47 »
Hej alle nu har jeg kørt 3 år med min blackstar og har et fornuftig pille forbrug. Så mit spørgsmål er der noget at spare ved at monter ilt styring eller hvad er det til for

Offline ole.stevelt

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 57
  • Respekt optjent: +4/-0
  • Pens. læge og telegrafist (- ..- ... ..-)
Sv: Ilt styring
« Svar #1 Dato: Feb 12, 2018, 06:45 »
Hej! Det er nok et svært spørgsmål at svare exact på. Jeg synes det er en god ting, men jeg er også et fjols til at se på flammen om den er korrekt.
Jeg har haft iltstyring på min blackstar 20 i ca. 3 år. I dag hvor det blæser en hel pelikan finder iltstyringen selv ud af reguleringen alligevel. Min skorstenstemperatur synes jeg bliver lavere, ingen uforbrændte piller, ingen ophobning af pillerester på herden. Læs iøvrigt MHES.dk . Man kan jo også sætte iltstyringen på vis indimellem, som kontrol, og så slukke for lamdasonden indimellem for at spare strøm. Jeg synes det er sjovt at stille på blæser tal og ilttal, og jeg tror jeg sparer en del piller sammenlignet med, hvad der ville ske, hvis jeg ikke havde iltstyring.
Til orientering: for min Blackstar 20 er ilttalllen ved 10, 50 og 100 % effekt hhv: 16, 9 og 8 %ilt  med træregulator på skorstenen. Iøvrigt husk at orientere skorstensfejeren, så han ikke
molestrerer iltsonde og temperaturføler med sine stølbørster, eller bedre: Rens røgrøret selv.     
     
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=ole.stevelt
Instal.: 10-20 KW Woody Den gamle) ,star 20, silo 3 tons; Styr. v10, iltstyring

Offline Hemhems

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 246
  • Respekt optjent: +5/-0
Sv: Ilt styring
« Svar #2 Dato: Feb 12, 2018, 10:31 »
Hej

Du kan spare mere ved at lade være, men det virker bedst på tætte kedler end 1016 og bs20 mange bruger, et fornuftig grund indstillet fyr brænder næsten lige så godt som et med iltstyring, men nyere fyr i dag er optimeret anderledes og lavet til iltstyring, modsat tidligere..

Iltstyring har sine fordele ved at denne selv kan regulere indenfor fastsatte parametre, men virker først optimalt med nyere kedler som rtb og bs+ har, hvor man ikk har adgang til flammen..
« Senest Redigeret: Feb 12, 2018, 10:32 af Hemhems »
100m2 i 2 plan fra 1924 - radiatorer only.
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
Kompressor Rens og Senco 1010 kompressor
70 cm isoleret 130mm - Isokern skorsten+trækstabilisator
https://stokercloud.dk/v3/#/hest/main-page

Offline Mic

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 171
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Ilt styring
« Svar #3 Dato: Feb 12, 2018, 16:50 »
Jeg har ingen problemer med ubrændt piller eller nogen problemer med aske kager. Det køre bare membran bare nysgerrig hvad det enlig skulle til for

Offline Hemhems

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 246
  • Respekt optjent: +5/-0
Sv: Ilt styring
« Svar #4 Dato: Feb 12, 2018, 17:09 »
Jeg har ingen problemer med ubrændt piller eller nogen problemer med aske kager. Det køre bare membran bare nysgerrig hvad det enlig skulle til for

Well de kloge siger det er spild af penge og du skal have en kedel der er tæt nok til at iltstyringen ikke tager falsk luft ind, og der er Opop og 1016 kedlerne ikk gode nok.. BS+ og RTB selv i de små versioner har iltstyring, men de er lukket godt af og falsk luft er minimeret meget..
100m2 i 2 plan fra 1924 - radiatorer only.
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
Kompressor Rens og Senco 1010 kompressor
70 cm isoleret 130mm - Isokern skorsten+trækstabilisator
https://stokercloud.dk/v3/#/hest/main-page

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-178
  • Montør NBE
Sv: Ilt styring
« Svar #5 Dato: Feb 12, 2018, 17:46 »
Jeg har ingen problemer med ubrændt piller eller nogen problemer med aske kager. Det køre bare membran bare nysgerrig hvad det enlig skulle til for

Well de kloge siger det er spild af penge og du skal have en kedel der er tæt nok til at iltstyringen ikke tager falsk luft ind, og der er Opop og 1016 kedlerne ikk gode nok.. BS+ og RTB selv i de små versioner har iltstyring, men de er lukket godt af og falsk luft er minimeret meget..

Der siges meget  ::)
Men det er ikke altid hele historien der kommer med  ???
Hvis man ikke er helt 100% sikker på hvordan forbrændingen skal indstilles,
så er iltstyring altså en praktisk ting  :)

Her sættes tal på det andre ser  ;D

Når man har spændt brænder og lukket luger tæt, så er det ikke meget mere der skal til for at det fungere.
Kalibrering i fri luft, og så indstille med iltstyring på VIS.
Når iltstyring derefter sættes i drift, så fastholdes den forbrænding du har indstillet.
Derefter vil små variationer i pilledosering eller sug i skorstenen kunne udlignes vha iltstyringen  ;)

Det er altså en klar forbedring hvis man ikke er 100 meter mester i at indstille sit fyr.

Og ja, på gamle kedler lukker luger eller brænder ikke fuldstændig tæt,
men det tager man jo højde for når man kigger og indstiller forbrændingen.
Styringen fastholder jo den forbrænding du har valgt.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline niels123

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 226
  • Respekt optjent: +4/-3
Sv: Ilt styring
« Svar #6 Dato: Feb 12, 2018, 17:54 »
Hvis man ikke har tilgang til o2 måleinstrumenter og kører eks RTB pillefyr kan det nu være svært selvom man er 100 meter mester, da man jo ikke kan se flammen.

Mvh Niels
RTB 10 kw version 7.0674 incl ilt sonde. 230m2
9000 kg pr år

https://stokercloud.dk/v3/#/niels123/main-page

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-178
  • Montør NBE
Sv: Ilt styring
« Svar #7 Dato: Feb 12, 2018, 18:11 »
Hvis man ikke har tilgang til o2 måleinstrumenter og kører eks RTB pillefyr kan det nu være svært selvom man er 100 meter mester, da man jo ikke kan se flammen.

Mvh Niels

Der kan man bruge måle instrument,
men iltstyring må foretrækkes.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Hemhems

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 246
  • Respekt optjent: +5/-0
Sv: Ilt styring
« Svar #8 Dato: Feb 12, 2018, 19:31 »
Jeg har ingen problemer med ubrændt piller eller nogen problemer med aske kager. Det køre bare membran bare nysgerrig hvad det enlig skulle til for

Well de kloge siger det er spild af penge og du skal have en kedel der er tæt nok til at iltstyringen ikke tager falsk luft ind, og der er Opop og 1016 kedlerne ikk gode nok.. BS+ og RTB selv i de små versioner har iltstyring, men de er lukket godt af og falsk luft er minimeret meget..

Der siges meget  ::)
Men det er ikke altid hele historien der kommer med  ???
Hvis man ikke er helt 100% sikker på hvordan forbrændingen skal indstilles,
så er iltstyring altså en praktisk ting  :)

Her sættes tal på det andre ser  ;D

Når man har spændt brænder og lukket luger tæt, så er det ikke meget mere der skal til for at det fungere.
Kalibrering i fri luft, og så indstille med iltstyring på VIS.
Når iltstyring derefter sættes i drift, så fastholdes den forbrænding du har indstillet.
Derefter vil små variationer i pilledosering eller sug i skorstenen kunne udlignes vha iltstyringen  ;)

Det er altså en klar forbedring hvis man ikke er 100 meter mester i at indstille sit fyr.

Og ja, på gamle kedler lukker luger eller brænder ikke fuldstændig tæt,
men det tager man jo højde for når man kigger og indstiller forbrændingen.
Styringen fastholder jo den forbrænding du har valgt.

Jeg spare pengene selv og jeg har nogenlunde fin og luftig aske, men så er der andre ting ved opsætningen som er lort som så kan fikses i stedet..
100m2 i 2 plan fra 1924 - radiatorer only.
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
Kompressor Rens og Senco 1010 kompressor
70 cm isoleret 130mm - Isokern skorsten+trækstabilisator
https://stokercloud.dk/v3/#/hest/main-page

Offline Mic

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 171
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Ilt styring
« Svar #9 Dato: Feb 13, 2018, 11:57 »
Ja jeg kan jo se på det her at der er mange forskellige meninger om det. Men tænkte bare om det ville være en ide at montere dette.

Offline niels123

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 226
  • Respekt optjent: +4/-3
Sv: Ilt styring
« Svar #10 Dato: Feb 13, 2018, 12:42 »
Jeg kan kun sige at jeg er glad for det på RTB’n  ^-^
RTB 10 kw version 7.0674 incl ilt sonde. 230m2
9000 kg pr år

https://stokercloud.dk/v3/#/niels123/main-page

Offline Hemhems

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 246
  • Respekt optjent: +5/-0
Sv: Ilt styring
« Svar #11 Dato: Feb 13, 2018, 22:52 »
Ja jeg kan jo se på det her at der er mange forskellige meninger om det. Men tænkte bare om det ville være en ide at montere dette.

Well du er jo 99-100 meter mester i at indstille med grund justering og blæser tal, du skal af med 1500kr plus el forbrug for at holde sonden kørende samt du skal have et print..

Hvis fyret var "forberedt" og lige så optimalt med og uden iltstyring, så passede pengene jo bedre imo..

Men det er dine penge og dit fyr...

Har man en BS+ eller RTB er der ingen vej uden om, men sådan er det jo ikk for os..

« Senest Redigeret: Feb 13, 2018, 22:56 af Hemhems »
100m2 i 2 plan fra 1924 - radiatorer only.
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
Kompressor Rens og Senco 1010 kompressor
70 cm isoleret 130mm - Isokern skorsten+trækstabilisator
https://stokercloud.dk/v3/#/hest/main-page