Forfatter Emne: Vvb bundtempertur er faldet i skakten  (Læst 1300 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline kattemad

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 61
  • Respekt optjent: +2/-0
  • http://www.stokercloud.dk/dev/kattemad.html
Vvb bundtempertur er faldet i skakten
« Dato: Apr 16, 2018, 16:14 »
Hej jeg har et spørgsmål hvorfor er skakt tempertur og vvb bund tempertur ens, ville gerne have bund temp vist rigtigt, har styrings version 10 med version 13 indlæst.
Mvh Steen

Offline ½mylund

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 563
  • Respekt optjent: +17/-6
  • Vil dit fyr ikke spille lad Hald det indstille
Sv: Vvb bundtempertur er faldet i skakten
« Svar #1 Dato: Apr 16, 2018, 16:27 »
Hej

Dit problem skyldes at en version 10 ikke har vvb bund og T9 er skakt temp. på din styring

Se side 18 i manual http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/manual-v7-og-v10-dec-2014.pdf

Hvilke terminal har du brugt til vvb bund ? samme indgang skal du vælge her (se billede)



½mylund
« Senest Redigeret: Apr 16, 2018, 16:40 af ½mylund »
½mylund
NBE Scotte 10 kw Blackstar BS 1016 ver. 6,85
Metalbestos Multi 50 130mm stålskorsten kompressorrens ,stokerkontrol ver. 3,50
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
Nilan comfort Top 300 ventilation
Års forbrug 5250 kg german pellets 6mm
½ godt isoleret hus

online data http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=haldmylund

Offline kattemad

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 61
  • Respekt optjent: +2/-0
  • http://www.stokercloud.dk/dev/kattemad.html
Sv: Vvb bundtempertur er faldet i skakten
« Svar #2 Dato: Apr 16, 2018, 22:55 »
Takker mange gange for hjælp, måske en tur forbi optikeren i den kommende tid. ^-^