Forfatter Emne: Fejl i mulig opsætning  (Læst 2646 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Vejloe

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 18
  • Respekt optjent: +0/-0
  • If it aint broke, Don't fix it!
Fejl i mulig opsætning
« Dato: Apr 20, 2018, 20:28 »
Hej alle,
Jeg har et RTB 16kw anlæg som blev installeret i august sidst år.
Det har kørt fint (og gør det stadig) men jeg har opdaget i loggen at den springer rigtig meget i at køre drift og vvb med få minutters interval!
Er det mig der har fået lavet en forker opsætning eller?
Se vedlagtbillede- sådan står den hele tiden og skifter.




Hvad kan der være galt (hvis der overhovedet er noget galt ;D)

Pft
RTB10 - 16kw m. 320kg. indvendigt magasin og 6T udvendigt magasin. opvarmer 230m3 hus fra 1920
Årligt forbrug 9000kg
https://stokercloud.dk/v3/#/vejloe/main-page

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4447
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Fejl i mulig opsætning
« Svar #1 Dato: Apr 21, 2018, 01:20 »
Det ville være lettere at se hvis du lige smed et link til fyret, så man kan se indstillingerne, og graferne..Ud fre loggen bliver det bare gætværk.  ;)
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Vejloe

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 18
  • Respekt optjent: +0/-0
  • If it aint broke, Don't fix it!
Sv: Fejl i mulig opsætning
« Svar #2 Dato: Apr 21, 2018, 19:46 »
RTB10 - 16kw m. 320kg. indvendigt magasin og 6T udvendigt magasin. opvarmer 230m3 hus fra 1920
Årligt forbrug 9000kg
https://stokercloud.dk/v3/#/vejloe/main-page

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4447
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Fejl i mulig opsætning
« Svar #3 Dato: Apr 21, 2018, 20:27 »
Til en start undrer jeg mig over at du kun varmer vand op til 50° ?

Og så svinger anlægget en del.. det kan være installationen, men dit P-led syntes måske lidt lavt.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4447
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Fejl i mulig opsætning
« Svar #4 Dato: Apr 21, 2018, 20:30 »
Det er også lidt underligt at det varme vand bare ræser ned i temperatur straks det lige når til setpunkt.. er det er uisoleret 5liters tank  ;D
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Vejloe

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 18
  • Respekt optjent: +0/-0
  • If it aint broke, Don't fix it!
Sv: Fejl i mulig opsætning
« Svar #5 Dato: Apr 22, 2018, 21:45 »
Hvad skal jeg ellers varmet vvb op til 60gr?
Det er vvs’eren der har indstillet det.

Hvad er p-led?

Har en helt ny 80l vvb 6mdr gammel
RTB10 - 16kw m. 320kg. indvendigt magasin og 6T udvendigt magasin. opvarmer 230m3 hus fra 1920
Årligt forbrug 9000kg
https://stokercloud.dk/v3/#/vejloe/main-page

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-177
  • Montør NBE
Sv: Fejl i mulig opsætning
« Svar #6 Dato: Apr 23, 2018, 05:35 »
Hvad skal jeg ellers varmet vvb op til 60gr?
Det er vvs’eren der har indstillet det.

Hvad er p-led?

Har en helt ny 80l vvb 6mdr gammel

Kig gerne om føleren i varmt vands beholderen er rigtig placeret.
Se pkt 5 nederst på siden http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Motorventil-drift-og-montering-v7-v10-med-12-polet-stik1.pdf
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4447
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Fejl i mulig opsætning
« Svar #7 Dato: Maj 01, 2018, 08:08 »
Hvad skal jeg ellers varmet vvb op til 60gr?
Det er vvs’eren der har indstillet det.

Hvad er p-led?

Har en helt ny 80l vvb 6mdr gammel

Jeg syntes at 50° er for lidt, men man kan læse om legionella bakterier mange steder og danne sin egen vurdering, jeg er havnet på 58° da kalk udfældning forøges omkring 60°

P leddet og I leddet er måden fyret reagerer på, det kan jo ikke tænke så det har brug for faktorer.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html