Hej.
Har et bs 10 kw som er begyndt at drille lidt, har kørt 3 år uden problemer overhovedet, men nu er lux tallene begyndt at fare op og ned, og et par gange er det så gået ud med teksten i ild/flamme, og der ligger ubrændte piller på herden, måske en som lige har en god ide ?
Mvh Søren

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Fyret går ud
« Svar #1 Dato: Okt 08, 2018, 06:26 »
Hej.
Har et bs 10 kw som er begyndt at drille lidt, har kørt 3 år uden problemer overhovedet, men nu er lux tallene begyndt at fare op og ned, og et par gange er det så gået ud med teksten i ild/flamme, og der ligger ubrændte piller på herden, måske en som lige har en god ide ?
Mvh Søren

Har du vejet piller af ?
Har du prøvet med en frisk indjustering af forbrændingen ?
Har du et link til fyret ?  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Søren Nord

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 48
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Fyret går ud
« Svar #2 Dato: Okt 08, 2018, 06:31 »
Hej Micahel.
Har ikke et link til fyret da det ikke er online.
Men har ikke vejet piller af i år endnu, var ikke klar over det kunne gøre så stor en forskel måske så ville prøve det engang.
vender tilbage senere på dagen.
tak for svar.
Søren

Offline Søren Nord

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 48
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Fyret går ud
« Svar #3 Dato: Okt 09, 2018, 07:37 »
Hej igen Michael.
Lavede en afvejning på 3200 den tidligere var 4100, og tastede den ind, men det driller stadig, lidt underligt da det har kørt upåklageligt indtil nu.
Vh Søren

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Fyret går ud
« Svar #4 Dato: Okt 09, 2018, 08:08 »
Hej igen Michael.
Lavede en afvejning på 3200 den tidligere var 4100, og tastede den ind, men det driller stadig, lidt underligt da det har kørt upåklageligt indtil nu.
Vh Søren

Når du har så stor en afvejning kunne det være ved 10% drift at du er udfordret.
Når du kun skal have en lille portion piller, så er det kun et ganske kort ryk i sneglen.
Det er måske så kort at der ikke kommer piller ud.
Men når du køre 100% drift, så er kørslen med sneglen lidt længere, og så er der ikke et problem.
Løsningen er måske en snegl der passer til fyret  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline scottedor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 739
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: Fyret går ud
« Svar #5 Dato: Okt 09, 2018, 08:38 »
det var en voldsom afvejning, en normal snegl ligger ca. fra 750gr til 1200gr  og en snegl med fast kerne ligger på ca, 1800gr, uanset hældning, hvad slags snegl bruger du,
Scotte 16 v.4,99 på Dor 24 kedel med kedelshunt 110 l Metro med termostat

Offline Søren Nord

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 48
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Fyret går ud
« Svar #6 Dato: Okt 09, 2018, 09:08 »
Hej.
ja nok den snegl der måske driller, den kommer fra et gammelt fyr jeg havde engang, skulle måske bytte den ud, bare underligt det har kørt.
Hilsen Søren

Offline Søren Nord

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 48
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Fyret går ud
« Svar #7 Dato: Okt 09, 2018, 09:08 »
Er med fast kerne i sneglen

Offline Søren Nord

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 48
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Fyret går ud
« Svar #8 Dato: Dec 07, 2018, 06:19 »
Det var så kondensatoren på den interne snegl som var defekt, stod og skiftede imellem kørselsretningen, ville bare lige melde tilbage da jeg fik mange gode tips herinde.