Forfatter Emne: Ny i faget ¨Kig mit fyr igennem¨  (Læst 11074 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Mazanti

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 47
  • Respekt optjent: +0/-0
Ny i faget ¨Kig mit fyr igennem¨
« Dato: Dec 21, 2018, 23:48 »
Hej alle flittige pillebrugere

Har købt et hus for 1 år siden. og der stod et Blackstar fyr som er blevet opsat i 2012
Har ikke meget forstand på indstilling så ville høre om nogle gad at bruge 2 min. på at kigge mit fyr igennem

https://stokercloud.dk/v3/#/Mazanti1989/main-page

Har lige skiftet til V13 styring og skiftet fra woody 10 kw til scotte/nbe 10-16 kw og tilføjet Komprossor rens og Sonde DENSO men uden iltstyring..
Har selv leget lidt med indstillinger efter Mange timers læsning

Huset er 160 m2 opvarmet
og fra 1962 ikke helt vildt godt isoleret.
Brugte ca 9200 kg sidste år
https://stokercloud.dk/v3/#/Mazanti1989/main-page

160 m2 Fra 1962
Isolering: fuglene ælsker mit tag

Blackstar 1016 kedel, V13 Styring, iltstyring og Kompressor rens

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Ny i faget ¨Kig mit fyr igennem¨
« Svar #1 Dato: Dec 22, 2018, 06:54 »
Hej alle flittige pillebrugere

Har købt et hus for 1 år siden. og der stod et Blackstar fyr som er blevet opsat i 2012
Har ikke meget forstand på indstilling så ville høre om nogle gad at bruge 2 min. på at kigge mit fyr igennem

https://stokercloud.dk/v3/#/Mazanti1989/main-page

Har lige skiftet til V13 styring og skiftet fra woody 10 kw til scotte/nbe 10-16 kw og tilføjet Komprossor rens og Sonde DENSO men uden iltstyring..
Har selv leget lidt med indstillinger efter Mange timers læsning

Huset er 160 m2 opvarmet
og fra 1962 ikke helt vildt godt isoleret.
Brugte ca 9200 kg sidste år

Tal og grafer ser fine ud  :)
Og du har iltstyring, som også ser ud til at være indstillet rigtig  ;)

Der er lige det med effekten.
Er det en 10 kW brænder eller er det en 16 kW brænder ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

383CI

  • Gæst
Sv: Ny i faget ¨Kig mit fyr igennem¨
« Svar #2 Dato: Dec 22, 2018, 08:04 »


Har lige skiftet til V13 styring og skiftet fra woody 10 kw til scotte/nbe 10-16 kw og tilføjet Komprossor rens og Sonde DENSO men uden iltstyring..
Har selv leget lidt med indstillinger efter Mange timers læsning

Huset er 160 m2 opvarmet
og fra 1962 ikke helt vildt godt isoleret.
Brugte ca 9200 kg sidste år

Kurverne ser jo fine ud, men SOnde  DENSO UDEN iltstyring?
Ikke forstået? For mig at se har du da iltstyring monteret og aktiv?

Hvordan ser asken ud?

Apropos iltstyring, du har meget store korrektionstal, altså hælder fyret ekstra piller ind for at holde niveauet på nede på det indstillede,


Samtidig er din røg, som jeg ser det, lidt varm så jeg kunne godt finde på at skrue noget ned for luften på de 2 øverste trin hvis det var mit fyr.

Forudsat asken er fin og O2 niveauet dermed er som det skal være.

Ellers ville jeg, modsat mange, køre fyret ind uden O2 styringen aktiv og tilpasse den bagefter.

Offline Mazanti

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 47
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Ny i faget ¨Kig mit fyr igennem¨
« Svar #3 Dato: Dec 22, 2018, 08:58 »
Tak for de hurtige svar

Jeg Købte en 16 kw brænder som jeg har bedt styring om max at køre 10 kw... grundet var at når det bliver rigtig koldt udenfor kan fyret ikke følge med... det kunne det ikke sidste år,
Det lå konstant på 100 % så tænkte der skulle en støere brænder på

For at køre med ilt styring skal man så ikke have udvidelsesprint...? for det har jeg ikke

Men hvis jeg skal forstå systemet korrekt så syns jeg at hver gang jeg justere blæser op så Stiger 02 Korr...? er det fordi at sonden ber blæser om at korrigere og skuer ned for den.....?
eller hvordan skal det forstås...
Jeg har altid troet at iltstyring køre over kompressor..? men ret mig gerne hvis dette er forkert

Jeg har Sonde men ikke den box som på billedet her https://vvs.dk/varmesystemer/biokedler/reservedele-til-biokedler/nbe-iltstyring-komplet-vvs-nr-308433850?gclid=CjwKCAiA3vfgBRB9EiwAkfpd3BUcdFrfck7K2CUwN2Ryhan0xAoFcITm4waxmKmsWOCa3VkGuJ4rxhoCraUQAvD_BwE

Derfor har jeg skrevet der ikke er iltstyring

Med hensyn til blæser har jeg prøvet at sætte den op fordi der er slagger på herden ude for enden som höper sig op, men som sagt hver gang jeg sætter den op så stiger 02 korr bare
og slaggerne er der stadig..???

Hvad Røg temp angår.. syns jeg også den er høj. den køre på 106 grader ved 50% og 136 grader ved 100%
Der er trækstabilisator på systemet og semirens er taget ud af kedlen og så har jeg sat en plade øverst på den bagerste lammel så røgen ikke fiser direkte ud

Syns måske også det bruger lidt mange piller da vi lå på 9200 kg sidste år, når mange af dem jeg ser her inde ligger på 5500 kg på ca samme størelse hus

Kom gerne med forslag eller rettelser hvis jeg tager fejl af det med 02 korr eller andet, som sagt har kun den forstand på det som jeg har læst her inde

https://stokercloud.dk/v3/#/Mazanti1989/main-page
https://stokercloud.dk/v3/#/Mazanti1989/main-page

160 m2 Fra 1962
Isolering: fuglene ælsker mit tag

Blackstar 1016 kedel, V13 Styring, iltstyring og Kompressor rens

Offline Mazanti

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 47
  • Respekt optjent: +0/-0
https://stokercloud.dk/v3/#/Mazanti1989/main-page

160 m2 Fra 1962
Isolering: fuglene ælsker mit tag

Blackstar 1016 kedel, V13 Styring, iltstyring og Kompressor rens

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Ny i faget ¨Kig mit fyr igennem¨
« Svar #5 Dato: Dec 22, 2018, 09:37 »
Tak for de hurtige svar

Jeg Købte en 16 kw brænder som jeg har bedt styring om max at køre 10 kw... grundet var at når det bliver rigtig koldt udenfor kan fyret ikke følge med... det kunne det ikke sidste år,
Det lå konstant på 100 % så tænkte der skulle en støere brænder på

For at køre med ilt styring skal man så ikke have udvidelsesprint...? for det har jeg ikke

Men hvis jeg skal forstå systemet korrekt så syns jeg at hver gang jeg justere blæser op så Stiger 02 Korr...? er det fordi at sonden ber blæser om at korrigere og skuer ned for den.....?
eller hvordan skal det forstås...
Jeg har altid troet at iltstyring køre over kompressor..? men ret mig gerne hvis dette er forkert

Jeg har Sonde men ikke den box som på billedet her https://vvs.dk/varmesystemer/biokedler/reservedele-til-biokedler/nbe-iltstyring-komplet-vvs-nr-308433850?gclid=CjwKCAiA3vfgBRB9EiwAkfpd3BUcdFrfck7K2CUwN2Ryhan0xAoFcITm4waxmKmsWOCa3VkGuJ4rxhoCraUQAvD_BwE

Derfor har jeg skrevet der ikke er iltstyring

Med hensyn til blæser har jeg prøvet at sætte den op fordi der er slagger på herden ude for enden som höper sig op, men som sagt hver gang jeg sætter den op så stiger 02 korr bare
og slaggerne er der stadig..???

Hvad Røg temp angår.. syns jeg også den er høj. den køre på 106 grader ved 50% og 136 grader ved 100%
Der er trækstabilisator på systemet og semirens er taget ud af kedlen og så har jeg sat en plade øverst på den bagerste lammel så røgen ikke fiser direkte ud

Syns måske også det bruger lidt mange piller da vi lå på 9200 kg sidste år, når mange af dem jeg ser her inde ligger på 5500 kg på ca samme størelse hus

Kom gerne med forslag eller rettelser hvis jeg tager fejl af det med 02 korr eller andet, som sagt har kun den forstand på det som jeg har læst her inde

https://stokercloud.dk/v3/#/Mazanti1989/main-page

Stil effekten på 16 kW
Når den ikke er korrekt kan du blive udfordret på indstillingerne af luften 
Slagge forsvinder måske når du bruger den korrekte effekt indstilling.   ;)

V13 print har indbygget iltprint, så Lambdasonde på - så køre det  :)

Dine korrektions tal er ikke bemærkelsev værdigt store eller små.
De viser at iltstyringen virker  :)

Blæsertal og indstillede ønskede ilt% skal følges ad.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Mazanti

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 47
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Ny i faget ¨Kig mit fyr igennem¨
« Svar #6 Dato: Dec 22, 2018, 10:05 »
SÅ du siger jeg skal gå i silo og indstille Ydelse ved 100% effekt kW til 16 og så køre det.?
da jeg ikke kan se andre indstillinger ved KW ydelse..?

Lige nu køre fyret meget pga udluftning i hus men O2 korr. midt plejer at ligge på 130 til 140 %
https://stokercloud.dk/v3/#/Mazanti1989/main-page

160 m2 Fra 1962
Isolering: fuglene ælsker mit tag

Blackstar 1016 kedel, V13 Styring, iltstyring og Kompressor rens

Offline Mazanti

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 47
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Ny i faget ¨Kig mit fyr igennem¨
« Svar #7 Dato: Dec 22, 2018, 10:09 »
Kan dog heller ikke se nogle steder om brænderen er en 16 kw... der står bare en QR kode Som skriver 10.18.0844..? men kan intet finde på det nummer og der står ikke udelse på den nogle steder
https://stokercloud.dk/v3/#/Mazanti1989/main-page

160 m2 Fra 1962
Isolering: fuglene ælsker mit tag

Blackstar 1016 kedel, V13 Styring, iltstyring og Kompressor rens

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Ny i faget ¨Kig mit fyr igennem¨
« Svar #8 Dato: Dec 22, 2018, 10:17 »
Kan dog heller ikke se nogle steder om brænderen er en 16 kw... der står bare en QR kode Som skriver 10.18.0844..? men kan intet finde på det nummer og der står ikke udelse på den nogle steder

Hvor lang er herden ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


Offline Mazanti

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 47
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Ny i faget ¨Kig mit fyr igennem¨
« Svar #10 Dato: Dec 22, 2018, 10:41 »
Kan dog heller ikke se nogle steder om brænderen er en 16 kw... der står bare en QR kode Som skriver 10.18.0844..? men kan intet finde på det nummer og der står ikke udelse på den nogle steder

Hvor lang er herden ?

Herden er 12.5 cm nøjagtig.. har lige pillet den ud for at være sikker
https://stokercloud.dk/v3/#/Mazanti1989/main-page

160 m2 Fra 1962
Isolering: fuglene ælsker mit tag

Blackstar 1016 kedel, V13 Styring, iltstyring og Kompressor rens

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Ny i faget ¨Kig mit fyr igennem¨
« Svar #11 Dato: Dec 22, 2018, 10:50 »
Kan dog heller ikke se nogle steder om brænderen er en 16 kw... der står bare en QR kode Som skriver 10.18.0844..? men kan intet finde på det nummer og der står ikke udelse på den nogle steder

Hvor lang er herden ?

Herden er 12.5 cm nøjagtig.. har lige pillet den ud for at være sikker

Det er til en 10 kW brænder.  :)
Og de er de indstillinger du har.

Der står normalt oven på brænderen hvor stor den er i kW

Du har kompressor rens for hver 50 kg piller.
Den kunne du med fordel sætte ned til 20 kg
Det er bedre med hyppig rens og god forbrænding,
end lange intervaller med dårlig forbrænding  :)

Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Mazanti

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 47
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Ny i faget ¨Kig mit fyr igennem¨
« Svar #12 Dato: Dec 22, 2018, 10:53 »
Tak godt at der er nogle her inde som står klar til at hjælpe... tror jeg prøver at køre 383CI's guide til indstilling.. eller må jeg finde en mand som kan klare opgaven hvis det går helt galt

1000 tak for Svar :D og GOD JUL til jer alle
https://stokercloud.dk/v3/#/Mazanti1989/main-page

160 m2 Fra 1962
Isolering: fuglene ælsker mit tag

Blackstar 1016 kedel, V13 Styring, iltstyring og Kompressor rens

383CI

  • Gæst
Sv: Ny i faget ¨Kig mit fyr igennem¨
« Svar #13 Dato: Dec 22, 2018, 11:14 »
Tak godt at der er nogle her inde som står klar til at hjælpe... tror jeg prøver at køre 383CI's guide til indstilling.. eller må jeg finde en mand som kan klare opgaven hvis det går helt galt

1000 tak for Svar :D og GOD JUL til jer alle

UhhhHaa, da. Det er endeligt ikke min guide, jeg har bare linket til den. Den hverken kan eller vil jeg tage æren for.

Det var den jeg læste inden jeg grundigt indstillede min og fik en smule forståelse for tingenes sammenhæng.

Blandt andet med O2 styringen/korrektionen kan komme til at modarbejde hinanden er bestemt ikke uinteressant.
Jeg fandt ud af hvor mit kørte bedst uden O2 reguleringen aktiv og stillede niveauet udfra det der hvor korrektionen var mindst.
I forhold til sidste år, eller rettere før jeg finindstillede, tror jeg ikke det er utænkeligt jeg har droslet forbruget 15% ned i forhold til "almindelig grundjustering" og endnu mere i forhold til std. tallene fyret kommer med.

Hvordan ser din aske ud?

Jeg har 99% tørt kaffegrums, de ganske få slagger der kommer kommer kun når jeg kompressor renser, så det gør jeg ikke tit.


« Senest Redigeret: Dec 22, 2018, 11:19 af 383CI »

Offline Mazanti

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 47
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Ny i faget ¨Kig mit fyr igennem¨
« Svar #14 Dato: Dec 22, 2018, 11:20 »
Prøver nu at indstille efter guide. Men fyret går ud ved 10% drift hmm.   
https://stokercloud.dk/v3/#/Mazanti1989/main-page

160 m2 Fra 1962
Isolering: fuglene ælsker mit tag

Blackstar 1016 kedel, V13 Styring, iltstyring og Kompressor rens