Forfatter Emne: opbygning af vejrkompenseringskreds  (Læst 4871 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Jinkz

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 65
  • Respekt optjent: +0/-0
opbygning af vejrkompenseringskreds
« Dato: Jan 05, 2019, 07:15 »
hej
er der en der er stærk i vejrkompenserings opbygning ???
er kommet i tvivl om det setup jeg har lavet er holdbart/eftektivt

jeg har fremløb ( & retur) der kommer ind over loftet til det gamle fyrrum hvor alt rørføring sider, der er i huset 1 rør til gulvvarme (gammelt uden blandesløjfe eller pumpe), 2 rør til 1-strengs kredse med radiatorer og en vvs med 2 vejs vvbventil.

pt er det koblet op så gulvvarmen køre på fremløb før alt andet og på retur efter alt, fordi jeg havde problemer med at gulvarmen ikke kunne få nog varme når den var med på vejkompenseringkredsen.

på billedet fra før gulvarmen blev flyttet ud af vejkompenseringkredsen
rød fremløb
blå retur
grøn vejkompenseringkredsen
gul VVB
lyseblå gulvvarmen

håber i forstå hvad jeg mener og der er nogen der har styr på om der skal nogle ændringer til for at få det bedste ud af det  ;D

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: opbygning af vejrkompenseringskreds
« Svar #1 Dato: Jan 05, 2019, 08:21 »
Hej,
Det ser OK ud  ;)
...men om det er effektivt kommer an på hvad du vil opnå  ;)

Hvad skal vejrmonpenseringskredsen bruges til ?
...er det for at spare på varmetabet i en lang rørføring udenfor det område der skal opvarmes?
...er det fordi du ikke har radiatortermostater på radiatorerne ?

Hilsen
Michael

hej
er der en der er stærk i vejrkompenserings opbygning ???
er kommet i tvivl om det setup jeg har lavet er holdbart/eftektivt

jeg har fremløb ( & retur) der kommer ind over loftet til det gamle fyrrum hvor alt rørføring sider, der er i huset 1 rør til gulvvarme (gammelt uden blandesløjfe eller pumpe), 2 rør til 1-strengs kredse med radiatorer og en vvs med 2 vejs vvbventil.

pt er det koblet op så gulvvarmen køre på fremløb før alt andet og på retur efter alt, fordi jeg havde problemer med at gulvarmen ikke kunne få nog varme når den var med på vejkompenseringkredsen.

på billedet fra før gulvarmen blev flyttet ud af vejkompenseringkredsen
rød fremløb
blå retur
grøn vejkompenseringkredsen
gul VVB
lyseblå gulvvarmen

håber i forstå hvad jeg mener og der er nogen der har styr på om der skal nogle ændringer til for at få det bedste ud af det  ;D
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Jinkz

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 65
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: opbygning af vejrkompenseringskreds
« Svar #2 Dato: Jan 05, 2019, 11:49 »
ideen bag er at vores 1 streng system har rørene så langt oppe i betongulvet så hvis der cirkulere 65 grader varmt vand i så bliver der pisse varmt i rummene når dørene er lukket (om natten f.eks) det hjælper rigtig meget at køre med den lavere temperatur inde i huset..

jeg var bare i tvivl om det var den bedste måde at lave det på specielt med gulvvarmen.

havde ikke forventet at spare piller på det, men det ville da være en bonus hvis det skete

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: opbygning af vejrkompenseringskreds
« Svar #3 Dato: Jan 05, 2019, 21:21 »
Hej,

OK, så du bruger vejrkompenseringen til at kompensere for dårligt isolerede rør i betongulvet  ;)
...den var ny, men det virker helt sikkert  ;)

Gulvvarmen vil fungere bedst som du har det nu (uden vejrkompenseringen) hvis den regulers med en returtermostat eller har en blandekreds, men burde fungere bedst hvis den er forsynet fra vejrkompenseringen hvis den reguleres med en fremløbstermostat.

Pillebesparelse får man fra korrekt indstillet forbrænding, bedre isolering eller lavere rumtemperatur  ;)

Hilsen Michael
 

ideen bag er at vores 1 streng system har rørene så langt oppe i betongulvet så hvis der cirkulere 65 grader varmt vand i så bliver der pisse varmt i rummene når dørene er lukket (om natten f.eks) det hjælper rigtig meget at køre med den lavere temperatur inde i huset..

jeg var bare i tvivl om det var den bedste måde at lave det på specielt med gulvvarmen.

havde ikke forventet at spare piller på det, men det ville da være en bonus hvis det skete
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Jinkz

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 65
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: opbygning af vejrkompenseringskreds
« Svar #4 Dato: Jan 06, 2019, 18:01 »
ja det virker godt, sådan er det med gamle typehuse  ::)

ved ikke hvad der er for en måske en kender typen ???

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: opbygning af vejrkompenseringskreds
« Svar #5 Dato: Jan 06, 2019, 20:10 »
Jeps, sådan en ventil kender jeg ganske godt  ;)
Det er en helt almindelig ventil uden termostat eller andet smart.
...altså blot en ventil der kan åbne/lukke mere eller mindre, ligesom en vandhane.

Med den ventil kan du manuelt regulere hvor meget vand der løber gennem gulvvarmekredsen, men du skal altså principielt regulere hver gang varmebehovet ændrer sig.

Hilsen
Michael

ja det virker godt, sådan er det med gamle typehuse  ::)

ved ikke hvad der er for en måske en kender typen ???
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Jinkz

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 65
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: opbygning af vejrkompenseringskreds
« Svar #6 Dato: Jan 06, 2019, 20:13 »
Ok super tak for svar på det.

Men dejligt det er det rigtige setup jeg har, så må jeg bare få lavet det ordenligt så