Hej. Har desværre fået en dårlig sendig træpiller der laver monsterslagger på risten i mit 10 kw woody fyr med ver. 7 styring.
Nå ... jeg køber et kompressorkit for at kunne blæse det ud, og får kittet korrekt installeret.
Det kobles på udgang L1 på motorprint.
Desværre viser det sig at der er konstant spænding på udgangen så magnetventil i kompressorkit står åben hele tiden?
Jeg har snakket med forhandleren, der mener at der må være noget knas i styringen. Måske koblet noget ekstraudstyr på?
Det er der ikke og så vidt jeg kan se er alt som det skal være i styringen. Kompressorrens er koblet på L6 på selve styringsboarded, men i displayet ser det ikke ud som om der er koblet noget på L6 udgangen? Er der nogen der har haft samme problem eller kan hjælpe med en løsning?

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: kompressor rens
« Svar #1 Dato: Jan 08, 2019, 14:27 »
Du skriver det er koblet på L1 og siden at det er koblet på L6!

Hvad er korrekt? og mener så ikke L1 er ledig, så hvis den er i spil kan det være derfor!
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: kompressor rens
« Svar #2 Dato: Jan 08, 2019, 14:43 »
Der skal være 1 rød ledning monteret i L6 i styringen.
På motorprintet, følg guiden http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Kompressorrens-montering-DK.pdf
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/