Forfatter Emne: Ekstern snegl kører skiftevis 5sek hver vej  (Læst 4603 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline twc

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 82
  • Respekt optjent: +1/-1
Ekstern snegl kører skiftevis 5sek hver vej
« Dato: Apr 23, 2019, 18:11 »
Hej

Min eksterne snegl kører pludselig skiftevis 5 sek hver vej efter det har været slukket.
Så der kommer jo aldrig nogen piller i fyret.
Nogen der har et bud på hvad det kan være, kan det være kondensator?

Mvh.
Thomas
Woddy 10 kW, chip 6.62, OPOP Blackstar 20
Opvarmer 270 m2 (156 m2 + kælder)
Onlinedata: http://www.bbsyd.dk/twc/pillefyr/
Stokercloud: http://www.stokercloud.dk/dev/twc.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Ekstern snegl kører skiftevis 5sek hver vej
« Svar #1 Dato: Apr 23, 2019, 18:41 »
Hej

Min eksterne snegl kører pludselig skiftevis 5 sek hver vej efter det har været slukket.
Så der kommer jo aldrig nogen piller i fyret.
Nogen der har et bud på hvad det kan være, kan det være kondensator?

Mvh.
Thomas

Ja det kan være kondensatoren  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline twc

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 82
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Ekstern snegl kører skiftevis 5sek hver vej
« Svar #2 Dato: Apr 23, 2019, 18:59 »
Er skiftet, men nu vil den slet ingenting.
Er der nogen der ligger inde med en ny snegl linix 10w i Syddanmark?
Woddy 10 kW, chip 6.62, OPOP Blackstar 20
Opvarmer 270 m2 (156 m2 + kælder)
Onlinedata: http://www.bbsyd.dk/twc/pillefyr/
Stokercloud: http://www.stokercloud.dk/dev/twc.html

Offline twc

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 82
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Ekstern snegl kører skiftevis 5sek hver vej
« Svar #3 Dato: Apr 23, 2019, 20:09 »
Fik den til at køre igen efter jeg tog gearmotoren af og satte den gamle kondensator på igen.
Der må have siddet noget skidt i vejen.

Skal en kondensator oplades inden brug? for den nye ville den ikke køre med heller ikke da gearmotoren var afmonteret.

Mvh.
Thomas
Woddy 10 kW, chip 6.62, OPOP Blackstar 20
Opvarmer 270 m2 (156 m2 + kælder)
Onlinedata: http://www.bbsyd.dk/twc/pillefyr/
Stokercloud: http://www.stokercloud.dk/dev/twc.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Ekstern snegl kører skiftevis 5sek hver vej
« Svar #4 Dato: Apr 23, 2019, 20:39 »
Fik den til at køre igen efter jeg tog gearmotoren af og satte den gamle kondensator på igen.
Der må have siddet noget skidt i vejen.

Skal en kondensator oplades inden brug? for den nye ville den ikke køre med heller ikke da gearmotoren var afmonteret.

Mvh.
Thomas

Nej, den skal ikke oplades.  :)
Men den skal have en korrekt kapacitet.
Det kan måles med instrument  8)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline twc

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 82
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Ekstern snegl kører skiftevis 5sek hver vej
« Svar #5 Dato: Apr 24, 2019, 05:48 »
Fik den til at køre igen efter jeg tog gearmotoren af og satte den gamle kondensator på igen.
Der må have siddet noget skidt i vejen.

Skal en kondensator oplades inden brug? for den nye ville den ikke køre med heller ikke da gearmotoren var afmonteret.

Mvh.
Thomas

Nej, den skal ikke oplades.  :)
Men den skal have en korrekt kapacitet.
Det kan måles med instrument  8)

Det var mystisk så, den er magen til den gamle.
Mvh.
Thomas
Woddy 10 kW, chip 6.62, OPOP Blackstar 20
Opvarmer 270 m2 (156 m2 + kælder)
Onlinedata: http://www.bbsyd.dk/twc/pillefyr/
Stokercloud: http://www.stokercloud.dk/dev/twc.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4594
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: Ekstern snegl kører skiftevis 5sek hver vej
« Svar #6 Dato: Apr 24, 2019, 08:33 »
Det lyder klart som kondensator problem..

Jeg bor i syddanmark, mellem Ribe og Holsted, og kan måle kondensatorene, og har sikkert nye på lager.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html