Roligere regulering.
Du har fyret til at slukke 10 grader over setpunkt, det er fint nok, men det starter så igen allerede når den er 5 under.
Jeg ville lade det komme langt længere ned i første omgang, men det er ikke den endelige løsning, men en begyndende del.
Umiddelbart har du en aggressiv VVB regulering set i forhold til at du VV prioritere. Jeg tænker at du får alt for meget varmeoverskud når der laves VV, så bankerfyret afsted og kun på VVBèn.
Når VVB så lukket har du en ydelse der er hisset voldsomt op og stort set ingen aftag, så ryger temperaturen lynhurtigt over 80 grader og brænderen slukker.
Falder til 65 og starter igen.
Personligt har jeg aldrig fattet det VVB prioritering da VVBèn slet ikke kan aftage den effekt fyret producerer alligevel så i min verden giver det kun mening om sommeren for at undgå for meget varmes op, men jeg falder normaltvist heller ikke ind under normalen, ej heller i den her forbindelse.
Så jeg ville hæve P lidt i normal drift 1,3 måske og sætte I lidt ned i samme forbindelse, men bestemt også se på VVB reguleringen.
Du har et kedeltillæg på 20, så vil det sige 60+20 altså 80 grader ved VVB produktion, så umiddelbart går kedlen direkte efter at skyde over stoppunktet der er 70+10 med en galsindet PI regulering.
Jeg har også ren gulvvarme ud over VVF i ventilationen og mine tal er 1,9 & 0,15 og dengang jeg kørte med VVB (drift) var de tal 3,4 og 0,11 og kun tillæg det opretholdt temperaturen på kedlen, altså ville det skulle være 10 i dit tilfælde.