Forfatter Emne: Efter fejloptændning går den direkte til stop.  (Læst 1680 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Helge-k

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 70
  • Respekt optjent: +3/-0
    • hjemmeside
Efter fejloptændning går den direkte til stop.
« Dato: Jul 05, 2020, 12:09 »

Fejl 40 :-/ glemte lige min ur styring.
Ny kondensator gået ,satte en anden på.
PS bøvlede med lysføler hvordan skal den vende sådan nøjagtig..

Vi har haft flere reservedele udskiftninger.
Tænder lysføler gearmotor til intern snegl og kondensator til både extern og intern gear.
Nu var der igen fejloptændning ,opdagede da der ikke var varmt vand,
Ville starte fyret op men den går direkte fra vent til stop..
Er det styringen som er gået...
« Senest Redigeret: Jul 05, 2020, 13:02 af Helge-k »
Scotte v.6,14 20kw opop H418
installeret 19/11 2012
opvarmer ca 165 m2, bolig i et gl. mejeri.
Postnr.9881

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-177
  • Montør NBE
Sv: Efter fejloptændning går den direkte til stop.
« Svar #1 Dato: Jul 05, 2020, 14:01 »

Fejl 40 :-/ glemte lige min ur styring.
Ny kondensator gået ,satte en anden på.
PS bøvlede med lysføler hvordan skal den vende sådan nøjagtig..

Vi har haft flere reservedele udskiftninger.
Tænder lysføler gearmotor til intern snegl og kondensator til både extern og intern gear.
Nu var der igen fejloptændning ,opdagede da der ikke var varmt vand,
Ville starte fyret op men den går direkte fra vent til stop..
Er det styringen som er gået...

Prøv at tage strømmen fra styringen 2 min.
Strøm på igen, kan den så tænde op ?

Den blanke plade inde i foto føler skal vende mod bålet.
« Senest Redigeret: Jul 05, 2020, 14:02 af michael f »
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Helge-k

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 70
  • Respekt optjent: +3/-0
    • hjemmeside
Sv: Efter fejloptændning går den direkte til stop.
« Svar #2 Dato: Jul 05, 2020, 14:33 »

Prøv at tage strømmen fra styringen 2 min.
Strøm på igen, kan den så tænde op ?

Den blanke plade inde i foto føler skal vende mod bålet.

Hej som jeg skrev, glemte lige i min ophidselse ur styring var sat til.

Et helt andet problem det er nu nr 2 kondensator ,der er gået efter der blev sat ny gearmotorer på intern snegl for knap 2 med siden.
Men fyret køre igen
Scotte v.6,14 20kw opop H418
installeret 19/11 2012
opvarmer ca 165 m2, bolig i et gl. mejeri.
Postnr.9881