Forfatter Emne: Leon`s anlæg  (Læst 22482 gange)

0 Medlemmer og 2 Gæster læser dette emne.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Leon`s anlæg
« Svar #15 Dato: Jan 09, 2011, 07:59 »
Hej Leon,

Dine tal og kurver ser egentlig ok ud  ;)

Jeg kan se at du er igang med PID-tuning og at du senest har reduceret P- og I-leddet, hvilket jeg synes er helt fornuftigt.
Før din sidste ændring var drift% kurven mere spids, og det er aftaget lidt efter ændringen.

Jeg ville fortsætte lidt ned med P- og I-leddet og så fjerne D-leddet helt.
Noget i stil med:
P = 2.5
I = 0.3
D = 0.0

Hilsen
Michael

PS. Jeg kan se at dit forbrug er kommet tilbage på "normalt niveau" igen, hvad er der sket ?

ok det er osse såen jeg gør det  :)
syndes du ellers det ser godt ud med mine tal og kurver eller er der noget jeg kan rette ?
på forhånd tak

mvh.Leon

Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Leon

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 79
  • Respekt optjent: +1/-0
    • Woody 16 kw Black star v.6.66
Sv: Leon`s anlæg
« Svar #16 Dato: Jan 09, 2011, 10:56 »
Hej Michael
men hensyn til mit forbrug så har jeg fået sat de rigtig tal de rigtige steder, så der lærte jeg noget   :)
jeg sætter mine PID til nu

P = 2,5
I = 0,3
D = 0,0

Hilsen Leon
Woody 16 kw v.6.66 Black star
Kompressorrens og Trækstabilisator
193 m2 gulv varme og et lille fyre rum

Offline Ole S

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1087
  • Respekt optjent: +25/-4
Sv: Leon`s anlæg
« Svar #17 Dato: Jan 09, 2011, 12:40 »
Hej Leon
Synes dog stadig det forbrug ser noget mystisk ud.
9/1 33 kg
8/1 18 kg
7/1 35 kg
6/1 17 kg
Der er noget der ikke helt stemmer, selvfølgelig passer det når du selv fylder op og vejer af. :)

Mon din snegl dosserer meget uens, og så det fremkalder den store fejlvisning.
« Senest Redigeret: Jan 09, 2011, 12:43 af Ole S »
Mvh Ole S.

RTB10 vers.7 150l. vvb
105 kvm plus 40 uisoleret værksted

Offline Leon

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 79
  • Respekt optjent: +1/-0
    • Woody 16 kw Black star v.6.66
Sv: Leon`s anlæg
« Svar #18 Dato: Jan 09, 2011, 13:13 »
nej nej
jeg hade bare ikke lige styr på at man skulle rette det tal 2 steder når jeg har lavet en afvejning, så det er derfor mit forbrug ser ud som det gør lige nu, så det rigtig  tal skulle gerne komme fremover, undskuld den forvirring det har skabt

mvh. Leon
Woody 16 kw v.6.66 Black star
Kompressorrens og Trækstabilisator
193 m2 gulv varme og et lille fyre rum