Nyheder:

Følg NBE Production A/S på
Facebook, se hvad vi laver :-)

Hovedmenu

Fejlkoder A11

Startet af Babtown, Dec 21, 2019, 12:52

0 Brugere og 1 Gæst læser dette emne.

T-mek

Synes ikke man præcis kan pege på en bestemt ting og sige det er årsagen, fejl som denne ses ikke så ofte.
Hvis fyret har stået tændt om sommeren har sonden kørt ca 85.000 timer....
Den kunne godt være ved at være slidt op...

Babtown

Hej drenge
Jeg skylder jer vist en opfølgning

thy


T-mek

Altid godt med info om hvad løsningen blev.
Så vi venter spændt...  :)

Babtown

Der er vist gået nået galt..... jeg havde lavet en lang opfølgning, som åbenbart ikke er kommet op, sikkert pga. Min inkompetance indenfor blok indlæg

Babtown

Jeg skriver et længer indlæg, men der kommer kun 2 linjer ?
Men fyret køre efter en rigtig grundig rensning

thy

Citat fra: Babtown Dato Mar 04, 2020, 07:50
Jeg skriver et længer indlæg, men der kommer kun 2 linjer ?
Men fyret køre efter en rigtig grundig rensning

træls når det sker.. super den kører  :)

Babtown

Når guruer
Intet holder evigt, og efter 3ugers drift uden problemer, er det igen begyndt at melde a11
Jeg er ret sikker på at det er nået sonde agtigt problem.
Når sonden er i friluft måler den 21% men det er lige som at når den er i fyret springer den af og til rundt. Fra 20 til 0.0 og så op på 11 og så er det lige som at den kan falde til ro.
Jeg tror enlig den måler rigtigt, for når den er faldet til ro stiger den hvis jeg åbner lågen.
Så kan det være iltstyringen ? :-\
Eller har i andet bud ?

Babtown

Babtown

Jeg har tjekket for løse forbindelser, og syntes også at fyret ikke længer går i pause fyring ?

T-mek

Kan være lidt at hvert..
Fejl på print / fejl på sonde.
Lidt surt at købe ny sonde og det så alligevel viser sig at det ikke er den...
Hvorfra i landet ?
Man kunne jo starte med et andet stokerprint med anden eprom og se om det afhjælper problemet...

Babtown

Hej igen

Det har nu kørt i 4 dage uden problemer

Babtown

Når der kom kun halvdelen dem så jeg prøver igen på en ny PC

Det har kørt siden jeg tjekkede for løse forbindelser og iltmålingen har været stabil siden.
Jegkan se at ledningerne til sonden ligesom er samlet inden i styreboksen. er det normalt ?


Babtown

Og så for i også lige mine settinges ;-)

110 - H18 - L56 - b30 - R0.0

-20 - H1.7 - L1.5 - P0.5 - 8,0H - 6.0L - Cal - AU-1

venlig hilsen

thy

Citat fra: Babtown Dato Mar 27, 2020, 15:13
Og så for i også lige mine settinges ;-)

110 - H18 - L56 - b30 - R0.0

-20 - H1.7 - L1.5 - P0.5 - 8,0H - 6.0L - Cal - AU-1

venlig hilsen

Det skal være -40 ved iltstyring specielt når du kører tæt på standart jeg ville sætte både høj og lav snegletid ned H 1,2 L0,5

thy

Har i forgårs haft en blæser fra et fyr med periodisk A-11 fejl---

her kunne blæser ikke komme igang ved lavt blæser tal og hvis sårn en pausefyer kan den ikke komme igang igen efter pausefyring og så kommer A-11

afmonter blæser og test den ved forskelige blæser tal--

jeg har stående ekstra fyr og styring til test af blæser hvis det skulle have intereresse..
FYN