Hej
Er det muligt at bruge VVB prioritering uden at bruge L5 eller L6
da jeg køre med retur termostat på VVB
Ideen med retur termostat er hentet fra www.mhes.dk
(der er meget viden og gode forklaringer på den side) ;)
L5 bruges til pumpe drift
L6 bruges til kompressorrens
Hvis ikke det er muligt, kunne det måske lægges ind i en chip opdatering engang :)
½mylund
Hej ½mylund,
Svarene indtil nu er både rigtige og på kanten ;)
Nej, du kan ikke køre VVB-prioritering uden at bruge L5 eller L6
Ja, du kan godt køre VVB-drift uden at bruge L5 eller L6
VVB-prioritering er, som navnet antyder, en prioritering af varme til VVB'en fremfor til huset.
Det kræver en eller anden form for omstyring af fremløbet = en 3-vejs ventil.
VVB-drift er en driftform hvor kedlens setpunkt bliver = VVB-setpunkt + 20oC.
VVB-drift kræver en termo føler i VVB'en og indstilling af VVB-temperatur samt VVB diff. under.
Funktionen er at når VVB kommer under setpunkt - VVB diff. under, så starter VVB-drift og er aktiv indtil VVB kommer op på setpunkt, hvorefter brænderen går tilbage til almindelig drift.
VVB-drift kan køre alene eller være kombineret med VVB-prioritering.
VVB-prioritering kan ikke køre uden VVB-drift.
Håber at det er forståeligt og klarer begreberne lidt op.
Hilsen
MichaelHej
Er det muligt at bruge VVB prioritering uden at bruge L5 eller L6
da jeg køre med retur termostat på VVB
Ideen med retur termostat er hentet fra www.mhes.dk
(der er meget viden og gode forklaringer på den side) ;)
L5 bruges til pumpe drift
L6 bruges til kompressorrens
Hvis ikke det er muligt, kunne det måske lægges ind i en chip opdatering engang :)
½mylund
Hej ½mylund,
Svarene indtil nu er både rigtige og på kanten ;)
Nej, du kan ikke køre VVB-prioritering uden at bruge L5 eller L6
Ja, du kan godt køre VVB-drift uden at bruge L5 eller L6
VVB-prioritering er, som navnet antyder, en prioritering af varme til VVB'en fremfor til huset.
Det kræver en eller anden form for omstyring af fremløbet = en 3-vejs ventil.
VVB-drift er en driftform hvor kedlens setpunkt bliver = VVB-setpunkt + 20oC.
VVB-drift kræver en termo føler i VVB'en og indstilling af VVB-temperatur samt VVB diff. under.
Funktionen er at når VVB kommer under setpunkt - VVB diff. under, så starter VVB-drift og er aktiv indtil VVB kommer op på setpunkt, hvorefter brænderen går tilbage til almindelig drift.
VVB-drift kan køre alene eller være kombineret med VVB-prioritering.
VVB-prioritering kan ikke køre uden VVB-drift.
Håber at det er forståeligt og klarer begreberne lidt op.
Hilsen
MichaelHej
Er det muligt at bruge VVB prioritering uden at bruge L5 eller L6
da jeg køre med retur termostat på VVB
Ideen med retur termostat er hentet fra www.mhes.dk
(der er meget viden og gode forklaringer på den side) ;)
L5 bruges til pumpe drift
L6 bruges til kompressorrens
Hvis ikke det er muligt, kunne det måske lægges ind i en chip opdatering engang :)
½mylund
Hej MHES
skal det forståes sådan at vvb drift er når man bruger urstyring vvb
For jeg har jo brugt udgang L5 og L6 (pumpe / kompressorrens)
Hvis jeg går i menu tilbehør kan jeg ikke vælge vvb den er brugt skriver styring
Og når man ikke kan vælge det, kan man heller ikke sætte vvb set punkt i menu temperatur ( det kommer først frem hvis jeg bruger enten L5 L6
½mylund
Jeg tror ikke det har noget med urstyring at gøre.
Ved "vvb drift" hæves temperaturen i kedlen når vvb falder til et setpunkt du har valgt, og så falder temperaturen i kedlen igen når vvb er helt oppe i temperatur. (hvis jeg har forstået det rigtigt)
Jeg kan desværre stadig ikke se det smarte i løsningen. Hvis din vvb er alt for lille kan man måske bade lidt længere hvis temperaturen er højere, så skal der jo blandes mere koldt vand i.
Der kan også skulles justeres lidt inden det virker optimalt, din retur termostat vil jo lukke og så kan kedlen jo blive lige så varm den vil, det bliver vvb jo ikke varmere af.
Man kan udskifte retur termostaten med en med fjernføler, så vil der jo være åbent indtil temperaturen er nået.
Hej Michael
Jeg tror det er ved at hjælpe med forståelsen god klaring
Men "ja der kommer jo altid et men" jeg kan ikke vælge vvb setpunkt eller vvb diff-under
når jeg defineret udgang L5 eller L6 til noget andet.
Det ville da være smart hvis man kunne idet jeg ike har brug for 2/3 vejs ventil
mvh Benny (½mylund)GOD JUL[/size]
Hej Benny,
Øh, ikke forstået ??
...hvorfor kan du ikke vælge VVB setpunkt og VVB diff. under ?
Det kan man da iflg. manualen ???
Nu har jeg selv en v10'er, og der kan man, ligesom man kan i min "gamle" v6.65.
Hilsen
MichaelHej Michael
Jeg tror det er ved at hjælpe med forståelsen god klaring
Men "ja der kommer jo altid et men" jeg kan ikke vælge vvb setpunkt eller vvb diff-under
når jeg defineret udgang L5 eller L6 til noget andet.
Det ville da være smart hvis man kunne idet jeg ike har brug for 2/3 vejs ventil
mvh Benny (½mylund)GOD JUL[/size]
Hej Benny,
Øh, ikke forstået ??
...hvorfor kan du ikke vælge VVB setpunkt og VVB diff. under ?
Det kan man da iflg. manualen ???
Nu har jeg selv en v10'er, og der kan man, ligesom man kan i min "gamle" v6.65.
Hilsen
MichaelHej Michael
Jeg tror det er ved at hjælpe med forståelsen god klaring
Men "ja der kommer jo altid et men" jeg kan ikke vælge vvb setpunkt eller vvb diff-under
når jeg defineret udgang L5 eller L6 til noget andet.
Det ville da være smart hvis man kunne idet jeg ike har brug for 2/3 vejs ventil
mvh Benny (½mylund)GOD JUL[/size]
Hej Michael
jeg kan ikke vælge vvb i menu temperatur når L5 og L6 bliver brugt til noget andet (Har lige prøvet at deaktiver kompressorrens så kan jeg vælge vvb setpunkt og diff under
Det er det som Lamborg skrev om lidt oppe i de første indlæg
ps fik du læst det med mit gl gulvvarme så lidt varme deri om sommeren så går det nok med en retur termostat :)
mvh Benny
Hej Michael
Det er helt rigtigt forstået der er nok en fejl i version 6.77 :-\ Claus (Lamborg)
havde vist en speciel version 6.78 der kan man godt
Men det skal jo også først bruges til sommer så der er god tid til at finde en løsning ;)
Jeg ved ikke om du læste mit indlæg "Mit nye pillefyr"
anyway så er der 1.strengsanlæg i stue etage der er en kuglehane på og den lukkes om sommeren
så er der kun forbrug på gl. gulvvarme og vvb ,så derfor tænkte jeg at en retur termostat var en ok løsning og vvb DRIFT
Jeg fik vist byttet lidt rundt på det prioritering og drift :-[ Men nu er det faldet "næsten" på plads ;)
mvh Benny
Hej Michael
Ja det kan jeg godt ser det med termostaten og en paralle hane
Men hvordan varmer man en 160 L metro hurtigt op,med den lille varmeflade den har.
Er det ikke derfor man har lavet sådan at man nedsætte effekten 10-100 % i vvb effekt ?
mvh Benny
Hej Michael
Vi havde en 110 Liter før da børnene var små (bade i lille badekar)og så kunne der godt være koldt vand til far når vi skulle i byen
derfor blev den skiftet til 160 Liter combi så er der altid varmt vand.
Og den skal sikkert være endnu større når de bliver teenager ??? De er 5 og 8 år
Men 160 liter er fint,har monteret en temperaturføler i den tomme følerlomme oppe i beholderen
vi er 2 voksne og 2 børn
mvh Benny