Hej Benny,
Som jeg tidligere skrev er VVB-drift ikke så smart sammen med termostaten.
Problemet er at VVB-drift giver en høj kedeltemperatur for at varme VVB'en hurtigt op, men termostaten vil "sløve" flowet gennem VVB'en i akt med at den opvarmes.
Termostaten er helt fin når fyret kører hele tiden og VVB'en blot fungerer som en alm. varmeaftager, ligesom en radiator.
Derimod er termostaten upraktisk når fyret kun kører til VVB'en.
Tricket er at have en "kortslutning" af termostaten når man vil køre VVB-drift.
Det kan blot være en kuglehane parallelt over termostaten, som så er åben om sommeren, eller en 2- eller 3-vejs ventil som styes af fyrets styring.
Eneste problem uden 2- eller 3-vejs ventil om sommeren er risikoen for selvcirkulation som kan afkøle VVB'en.
Hilsen
Michael
Hej Michael
Det er helt rigtigt forstået der er nok en fejl i version 6.77
Claus (Lamborg)
havde vist en speciel version 6.78 der kan man godt
Men det skal jo også først bruges til sommer så der er god tid til at finde en løsning 
Jeg ved ikke om du læste mit indlæg "Mit nye pillefyr"
anyway så er der 1.strengsanlæg i stue etage der er en kuglehane på og den lukkes om sommeren
så er der kun forbrug på gl. gulvvarme og vvb ,så derfor tænkte jeg at en retur termostat var en ok løsning og vvb DRIFT
Jeg fik vist byttet lidt rundt på det prioritering og drift
Men nu er det faldet "næsten" på plads
mvh Benny