Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: kalasnikov efter Jan 17, 2014, 13:48

Titel: Genstart efter strømudfald
Indlæg af: kalasnikov efter Jan 17, 2014, 13:48
Hej

Jeg har i morges haft strømudfald :(
Hvordan får jeg fyret, en Scotte+ ver. 6.85, til automatisk at starte op, efter en strømafbrydelse?
Jeg måtte manuelt starte det, ved at trykke på en tast på styringen, hvilket jo desværre først skete flere timer efter, at fyret var gået ud.

\kalasnikov
Titel: Sv: Genstart efter strømudfald
Indlæg af: Lamborg efter Jan 17, 2014, 13:58
Hej .
Det kan du ikke . Den må ikke starte op automatisk efter strømudfald. Herden er jo fyldt med aske og måske også uafbrændte piller fordi bålet jo bare går ud når der ikke bliver tilført luft.
Det skal renses først inden opstart
Titel: Sv: Genstart efter strømudfald
Indlæg af: kalasnikov efter Jan 17, 2014, 14:04
Det kan du ikke . Den må ikke starte op automatisk efter strømudfald. Herden er jo fyldt med aske og måske også uafbrændte piller fordi bålet jo bare går ud når der ikke bliver tilført luft.
Det skal renses først inden opstart

Det er dælme øv..... :o
Men tak for det hurtige svar!

\kalasnikov
Titel: Sv: Genstart efter strømudfald
Indlæg af: Paw efter Jan 17, 2014, 16:21
Arrhh, 2 gange har strømmen været væk her, ca en time hver gang, og der startede mit da fint op
Titel: Sv: Genstart efter strømudfald
Indlæg af: Ole S efter Jan 17, 2014, 16:56
Hej
At der skulle ligge en smule aske og evt lidt piller på herden burde da ikke kunne udgøre en risiko. Nu er min ganske vist ikke en scotte/woody, men den kører på et eksternt ur om sommeren, der bare cutter strømmen, og tænder igen, det har aldrig givet anledning til problemer i de 7-8 år jeg har haft fyret.
Titel: Sv: Genstart efter strømudfald
Indlæg af: Paw efter Jan 17, 2014, 17:03
Hej .
Det kan du ikke . Den må ikke starte op automatisk efter strømudfald. Herden er jo fyldt med aske og måske også uafbrændte piller fordi bålet jo bare går ud når der ikke bliver tilført luft.
Det skal renses først inden opstart

Når den starter op igen, og det skal den sgu, er det jo efter settemperatur- driftdifference, og der starter den jo med fuld knald på blæser så den blæser aske væk, og prop i skorsten, og laver derefter en optænding
Titel: Sv: Genstart efter strømudfald
Indlæg af: Paw efter Jan 17, 2014, 17:08
Hej

Jeg har i morges haft strømudfald :(
Hvordan får jeg fyret, en Scotte+ ver. 6.85, til automatisk at starte op, efter en strømafbrydelse?
Jeg måtte manuelt starte det, ved at trykke på en tast på styringen, hvilket jo desværre først skete flere timer efter, at fyret var gået ud.

\kalasnikov
Hej russerskyder ;D Hvad stod der på styringen da du kom hjem ?
Titel: Sv: Genstart efter strømudfald
Indlæg af: Lamborg efter Jan 17, 2014, 18:01
Paw den skal altså ikke starte op automatisk hvis bålet er gået ud. Hvis du har oplevet det så kunne fyret nok stadigvæk se lys , men er den gået ud vil du  næste 100% sikkert have en stor klump aske på herden som skal skabes af .  Hvis den startede automatisk op efter power off så vil du også have den ulempe at når du roder med noget på fyret og tænder for strømmen ieg så starter fyret op selvom du måske stadigvæk mangler at stille noget ind så du slet ikke ønsker den opstart .
Titel: Sv: Genstart efter strømudfald
Indlæg af: kalasnikov efter Jan 17, 2014, 18:35
Hej russerskyder ;D Hvad stod der på styringen da du kom hjem ?

Styringen skrev noget i stil med :
STRØMMEN HAR VÆRET AFBRUDT
TRYK PÅ EN TAST


Paw den skal altså ikke starte op automatisk hvis bålet er gået ud. Hvis du har oplevet det så kunne fyret nok stadigvæk se lys , men er den gået ud vil du  næste 100% sikkert have en stor klump aske på herden som skal skabes af .  Hvis den startede automatisk op efter power off så vil du også have den ulempe at når du roder med noget på fyret og tænder for strømmen ieg så starter fyret op selvom du måske stadigvæk mangler at stille noget ind så du slet ikke ønsker den opstart .

Strømudfaldet var i følge HEF, imellem kl. 07:23 og kl. 07:24 og derfor så kortvarigt, at der givetvis stadig har været luxmåling på fotocellen. samt at der næppe kan have været dannet nogen askekage af betydning.

Det ville være rart hvis fyret selv starter op, efter små strømudfald. Stuerne blev sgu lidt kolde  >:(

\kalasnikov
Titel: Sv: Genstart efter strømudfald
Indlæg af: shun efter Jan 17, 2014, 18:58
Hej
Hvordan får jeg fyret, en Scotte+ ver. 6.85, til automatisk at starte op, efter en strømafbrydelse?
\kalasnikov
поставить бесперебойник.
Titel: Sv: Genstart efter strømudfald
Indlæg af: kalasnikov efter Jan 17, 2014, 19:00
поставить бесперебойник.

Что ты имеешь в виду?
Titel: Sv: Genstart efter strømudfald
Indlæg af: shun efter Jan 17, 2014, 19:23
Что ты имеешь в виду?
Перестанет болеть голова об отключениях питания.
Но вообще-то, по собственному опыту, отключение на несколько секунд/минут даже без UPS не приводит к полной остановке котла (v. 6.87), запускается по-новой сам.
Titel: Sv: Genstart efter strømudfald
Indlæg af: Lamborg efter Jan 17, 2014, 20:03
Ok hvis det var så kort så burde lux måleren se lys og fyret bare sætte igen igen.
Titel: Sv: Genstart efter strømudfald
Indlæg af: kalasnikov efter Jan 17, 2014, 20:06
Что ты имеешь в виду?
Перестанет болеть голова об отключениях питания.
Но вообще-то, по собственному опыту, отключение на несколько секунд/минут даже без UPS не приводит к полной остановке котла (v. 6.87), запускается по-новой сам.

Jeg fatter ikke en meter.........
Er pære dansk, og bestrider ikke russisk, hverken i tale eller på skrift :-[
Lad os fortsætte tråden på dansk, da Google Translation ikke oversætter tilfredsstillende.
Titel: Sv: Genstart efter strømudfald
Indlæg af: shun efter Jan 17, 2014, 20:19
Jeg fatter ikke en meter.........
Er pære dansk, og bestrider ikke russisk, hverken i tale eller på skrift :-[
Lad os fortsætte tråden på dansk, da Google Translation ikke oversætter tilfredsstillende.
oops...
Jeg undskylder for de mærkelige hieroglyffer.
Jeg reagerede på navnet "Kalashnikov".
reflex.
Jeg talte om UPS.
noget lignende https://www.eastpwr.com/en/east-products/ups/48-ea900ll
(via google translate)
Titel: Sv: Genstart efter strømudfald
Indlæg af: kalasnikov efter Jan 17, 2014, 20:23
oops...
Jeg undskylder for de mærkelige hieroglyffer.
Jeg reagerede på navnet "Kalashnikov".
reflex.
Jeg talte om UPS.
noget lignende https://www.eastpwr.com/en/east-products/ups/48-ea900ll
(via google translate)

Tror det vil være overkill 8)
Der må være en smartere løsning.
Titel: Sv: Genstart efter strømudfald
Indlæg af: shun efter Jan 17, 2014, 20:48
...smartere løsning.
alternative
 http://windturbineshome.net/wp-content/uploads/house-with-solar-and-wind-energy.jpg
 http://static.squarespace.com/static/50c7b761e4b0c8a7e61a6627/512b986be4b0c8653976595b/512b98e6e4b03f854eef3bbb/1361811691727/Aerie.Cave-Fire-Pit.jpg?format=1500w
Titel: Sv: Genstart efter strømudfald
Indlæg af: Lamborg efter Jan 17, 2014, 22:31
Tja og så ikke så underligt alligevel for selvom der er lys så hvis du genstarter styringen så vil du skulle trykke på tasten for at starte 6.85 op
Titel: Sv: Genstart efter strømudfald
Indlæg af: Paw efter Jan 19, 2014, 12:30
Tja og så ikke så underligt alligevel for selvom der er lys så hvis du genstarter styringen så vil du skulle trykke på tasten for at starte 6.85 op
Ved ikke om der er noget specielt ved v 6,85, men har lige haft besøg af en der har en v 6.6?, og de gange han har haft strømafbrydelse, er den startet op igen, men med besked STRØMMEN HAR VÆRET AFBRUDT
TRYK PÅ EN TAST.
Men fyret har kørt normalt, men du får lige en besked om der har været strømafbrydelse, og den sletter du ved at trykke på en tast, og derefter ser skærmen normal ud igen.
Har desuden lige selv rykket stikket ud til styring, ca 15 min, tjek mine kurver, og i med stikket igen og den startede op, helt normalt som den plejer, dog uden besked på skærmen, men i hændelser står der powerup, og på stokercloud stod der, ingen forbindelse til styring.
Men prøv at teste det selv, så skal den sgu starte op igen efter en strømafbrydelse, om det er en v6,,, 7 eller 10er. ;)
Titel: Sv: Genstart efter strømudfald
Indlæg af: MHES efter Jan 19, 2014, 13:37
Husk lige at det nemt kan hænde at kedeltemperaturen er for høj til at den starter igen straks.
...kedeltemperaturen skal lige ned under setpunkt - diff under, før den starter  ;)

Hilsen
Michael
Titel: Sv: Genstart efter strømudfald
Indlæg af: kalasnikov efter Jan 20, 2014, 20:22
Tja og så ikke så underligt alligevel for selvom der er lys så hvis du genstarter styringen så vil du skulle trykke på tasten for at starte 6.85 op
Ved ikke om der er noget specielt ved v 6,85, men har lige haft besøg af en der har en v 6.6?, og de gange han har haft strømafbrydelse, er den startet op igen, men med besked STRØMMEN HAR VÆRET AFBRUDT
TRYK PÅ EN TAST.
Men fyret har kørt normalt, men du får lige en besked om der har været strømafbrydelse, og den sletter du ved at trykke på en tast, og derefter ser skærmen normal ud igen.
Har desuden lige selv rykket stikket ud til styring, ca 15 min, tjek mine kurver, og i med stikket igen og den startede op, helt normalt som den plejer, dog uden besked på skærmen, men i hændelser står der powerup, og på stokercloud stod der, ingen forbindelse til styring.
Men prøv at teste det selv, så skal den sgu starte op igen efter en strømafbrydelse, om det er en v6,,, 7 eller 10er. ;)
Den skriver:
STRØMMEN HAR VÆRET AFBRUDT
TRYK PÅ EN TAST.
Husk lige at det nemt kan hænde at kedeltemperaturen er for høj til at den starter igen straks.
...kedeltemperaturen skal lige ned under setpunkt - diff under, før den starter  ;)

Hilsen
Michael
Kedeltemperaturen var langt under setpunktet - diff under.

Det er lidt øv, hvis 6.85 har sådan en fejl i sig :-\
Titel: Sv: Genstart efter strømudfald
Indlæg af: xkfc efter Jan 20, 2014, 21:18
Konen skiftede eltænder i morges. Den defekte eltænder havde nappet HPFI relæet.
Hun skiftede eltænder, og koblede HPFI ind igen.
Fyret startede automatisk. Chippen er 6.09. Du skal bare nedgradere ;D

Mvh. Kenneth
Titel: Sv: Genstart efter strømudfald
Indlæg af: Oldgaard efter Jan 20, 2014, 21:27
Tja og så ikke så underligt alligevel for selvom der er lys så hvis du genstarter styringen så vil du skulle trykke på tasten for at starte 6.85 op
Ved ikke om der er noget specielt ved v 6,85, men har lige haft besøg af en der har en v 6.6?, og de gange han har haft strømafbrydelse, er den startet op igen, men med besked STRØMMEN HAR VÆRET AFBRUDT
TRYK PÅ EN TAST.
Men fyret har kørt normalt, men du får lige en besked om der har været strømafbrydelse, og den sletter du ved at trykke på en tast, og derefter ser skærmen normal ud igen.
Har desuden lige selv rykket stikket ud til styring, ca 15 min, tjek mine kurver, og i med stikket igen og den startede op, helt normalt som den plejer, dog uden besked på skærmen, men i hændelser står der powerup, og på stokercloud stod der, ingen forbindelse til styring.
Men prøv at teste det selv, så skal den sgu starte op igen efter en strømafbrydelse, om det er en v6,,, 7 eller 10er. ;)
Den skriver:
STRØMMEN HAR VÆRET AFBRUDT
TRYK PÅ EN TAST.
Husk lige at det nemt kan hænde at kedeltemperaturen er for høj til at den starter igen straks.
...kedeltemperaturen skal lige ned under setpunkt - diff under, før den starter  ;)

Hilsen
Michael
Kedeltemperaturen var langt under setpunktet - diff under.

Det er lidt øv, hvis 6.85 har sådan en fejl i sig :-\

Har  en 6.85 chip så jeg vil prøve at eksperimentere med at slukke strømmen til styringen i morgen eftermiddag/aften, skal nok give lyd om det er generelt, eller kun hos dig det ikke kan lade sig gøre.
Titel: Sv: Genstart efter strømudfald
Indlæg af: kalasnikov efter Jan 20, 2014, 21:48
Har  en 6.85 chip så jeg vil prøve at eksperimentere med at slukke strømmen til styringen i morgen eftermiddag/aften, skal nok give lyd om det er generelt, eller kun hos dig det ikke kan lade sig gøre.
Takker!
Venter med spænding ;)
Titel: Sv: Genstart efter strømudfald
Indlæg af: Lamborg efter Jan 21, 2014, 06:38
Jeg kan i grunden heller ikke huske om jeg har prøvet det af og måske kommer det an på hvilken situation styringen er i når strømmen ryger. Den historie kommer med er styringen jo i opstart da HPFI ryger og starter bare der hvor den var da strømmen kommer igen . Men det er jo ikke noget der burde ske så tit at det burde være et problem. Hvis det gør det skal man måske tjekke install for så må der jo være noget galt. Synes i grunden at det er sikkerhedsmæssigt uforsvarligt hvis den bare starter op når hpfi bliver slået til . Hvad nu hvis det er gearmotoren til den interne der er stået af og kortslutningen er brændt væk i knaldet så starter fyret op og efter et stykke tid har man en tilbagebrand . Nå men jeg hygger :-( med regnskab idag så jeg kan lige prøve det lidt på V10.
Titel: Sv: Genstart efter strømudfald
Indlæg af: N P K efter Jan 21, 2014, 08:11
Jeg har prøvet at strømmen gik
Og der startede min V10 op igen selv da strømmen kom igen
Titel: Sv: Genstart efter strømudfald
Indlæg af: Paw efter Jan 21, 2014, 08:52
Jeg kan i grunden heller ikke huske om jeg har prøvet det af og måske kommer det an på hvilken situation styringen er i når strømmen ryger. Den historie kommer med er styringen jo i opstart da HPFI ryger og starter bare der hvor den var da strømmen kommer igen . Men det er jo ikke noget der burde ske så tit at det burde være et problem. Hvis det gør det skal man måske tjekke install for så må der jo være noget galt. Synes i grunden at det er sikkerhedsmæssigt uforsvarligt hvis den bare starter op når hpfi bliver slået til . Hvad nu hvis det er gearmotoren til den interne der er stået af og kortslutningen er brændt væk i knaldet så starter fyret op og efter et stykke tid har man en tilbagebrand . Nå men jeg hygger :-( med regnskab idag så jeg kan lige prøve det lidt på V10.

Jamen Lamborg, hvis den interne snegl er stået af kan den jo ikke køre piller ud til tænder og vil melde fejloptænding.
Kan ikke lige se om trådstarters styring er under opstart, da strømmen smutter ???
Bortset fra det, burde der ikke ske noget farligt hvis strømmen smutter, bortset fra hvis der ikke er træk i skorstenen og luxmåler soder til, smelter. Men så starter den jo ikke op der, heller.
Det med slagger og piller der ligger på herden, vil det meste blive blæst væk under opstart.
Tænk nu, hvis man en vinter i 20-25 graders frost er på weekendophold, og kommer hjem til et hus med frostsprængte rør, fordi den IKKE skal tænde efter strømafbrydelse.
Derfor SKAL den tænde op efter en strømafbrydelse, men lige hvad der gik galt i trådstarters tilfælde kan vi kun gisne om.
Kalasnikov, prøv da og teste det, ta strømmen, vent 15-20 min og så se om den ikke starter op.
Titel: Sv: Genstart efter strømudfald
Indlæg af: kalasnikov efter Jan 21, 2014, 09:59
Kan ikke lige se om trådstarters styring er under opstart, da strømmen smutter ???
Den var i fuld drift, da strømudfaldet indtraf.
Kalasnikov, prøv da og teste det, ta strømmen, vent 15-20 min og så se om den ikke starter op.
Har nu afbrudt strømmen til dyret, så får vi at se, hvordan den opfører sig om ca. 20. min, når jeg tænder igen;)
Titel: Sv: Genstart efter strømudfald
Indlæg af: Lamborg efter Jan 21, 2014, 10:03
Ikke rigtigt Paw Hvis den interne snegl står stille vil den externe blive ved at fylde piller ned i brænderen og eftersom pillerne ikke bliver ført frem vil ilden brænde ind i huset som nu er fyldt med piller og op i smelte slangen.
Men som du skriver så er det jo svært at vide hvilke forhold der gjorde sig gældende da trådstarters fyr ikke startede op. Så kan vi andre teste så meget vi vil det hjælper ikke :-)
Men nu ka jeg se at han vil teste igen så venter vi spændt :-)
Nu vil jeg gå ud og hælde 5 kasser øl ud.. De er blevet for gamle ... Nogen der har lyst til at græde med :-)
Titel: Sv: Genstart efter strømudfald
Indlæg af: Paw efter Jan 21, 2014, 10:21
Ikke rigtigt Paw Hvis den interne snegl står stille vil den externe blive ved at fylde piller ned i brænderen og eftersom pillerne ikke bliver ført frem vil ilden brænde ind i huset som nu er fyldt med piller og op i smelte slangen.
Men som du skriver så er det jo svært at vide hvilke forhold der gjorde sig gældende da trådstarters fyr ikke startede op. Så kan vi andre teste så meget vi vil det hjælper ikke :-)
Men nu ka jeg se at han vil teste igen så venter vi spændt :-)
Nu vil jeg gå ud og hælde 5 kasser øl ud.. De er blevet for gamle ... Nogen der har lyst til at græde med :-)
For satan, Lamborg, de 5 kasser øl kan du da sælge til en fra AA.
Autoriserede alkoholikere ;D
Titel: Sv: Genstart efter strømudfald
Indlæg af: kalasnikov efter Jan 21, 2014, 10:22
Strømmen tilkoblet, og samme resultat:
STRØMMEN HAR VÆRET AFBRUDT
TRYK PÅ EN TAST.
Fyret startede ikke selv, hvilket er klart, da kedeltemp var på 91gr
Det undrer mig dog at nedkølingen ikke påbegyndes, så snart strømmen tilkobles?
Styringen virkede til at afvente tryk på en knap, før det vil reagere.
Jeg må lave et nyt forsøg senere. Skal lige have afkoblet T5-styring af min ondsvage akkutank, så jeg er sikker på den ikke spiller ind, selvom jeg nu ikke tror at den var problemet, da huset og tanken jo var kold ved første strømudfald.



Titel: Sv: Genstart efter strømudfald
Indlæg af: Paw efter Jan 21, 2014, 10:24
Kan ikke lige se om trådstarters styring er under opstart, da strømmen smutter ???
Den var i fuld drift, da strømudfaldet indtraf.
Kalasnikov, prøv da og teste det, ta strømmen, vent 15-20 min og så se om den ikke starter op.
Har nu afbrudt strømmen til dyret, så får vi at se, hvordan den opfører sig om ca. 20. min, når jeg tænder igen;)
Husk nu den starter ikke før den er nede på settemp - driftdifference
Ups lige langsom nok, men prøv lige at vente til den er nede i temperatur.
Den starter ikke blæser før den er nede i temp, set - driftdif.
Titel: Sv: Genstart efter strømudfald
Indlæg af: kalasnikov efter Jan 21, 2014, 10:38
Husk nu den starter ikke før den er nede på settemp - driftdifference
Ja, det ved jeg. Derfor skrev jeg:
Fyret startede ikke selv, hvilket er klart, da kedeltemp var på 91gr
Den starter ikke blæser før den er nede i temp, set - driftdif.
Skulle den ikke starte blæseren straks, når første handling den foretager sig, efter jeg har trykket på en tast, er nedkøling?

Jeg roder videre senere. Har lige en masse gøremål :P
Men I skal have tak for jeres input!
Titel: Sv: Genstart efter strømudfald
Indlæg af: Lamborg efter Jan 21, 2014, 10:50
Hæ hæ .. Paw jeg græd også mens jeg gjorde det  :'( men det var nogle der var blevet glemt i kælderen og jeg fandt først nu hvor jeg er ved at bygge en 3 t pillesilo .. Sidste salgs dato sep.2011 :-(
Men at lukke 150 bajere op i snevejr giver frost i fingrene ...
Nå men jeg lukke strømmen for svinet i de 20-25 min det tog og eftersom pumpen slukker så går den jo i overvarme med det samme og det var den stadigvæk da jeg tændte og efter beskeden "stoppet temp opnået " så skal den jo ned på setpunkt - 5 i mit tilfælde og der startede den jo selvfølgelig helt fint op . Den kørte køl lige fra jeg startede den op så den gjorde som den skulle til den nåede 64,9 i mit tilfælde og så startede den fint op. For at teste det helt korrekt skal man faktisk vente 3-4 timer til man er sikker på at kedeltemp er faldt ned under og så starte op. Men hvem gør det frivillgt i dette vejr...:-) Jo en masokist måske
Titel: Sv: Genstart efter strømudfald
Indlæg af: xkfc efter Jan 21, 2014, 23:57
Strømmen tilkoblet, og samme resultat:
STRØMMEN HAR VÆRET AFBRUDT
TRYK PÅ EN TAST.
Fyret startede ikke selv, hvilket er klart, da kedeltemp var på 91gr
Det undrer mig dog at nedkølingen ikke påbegyndes, så snart strømmen tilkobles?
Styringen virkede til at afvente tryk på en knap, før det vil reagere.
Jeg må lave et nyt forsøg senere. Skal lige have afkoblet T5-styring af min ondsvage akkutank, så jeg er sikker på den ikke spiller ind, selvom jeg nu ikke tror at den var problemet, da huset og tanken jo var kold ved første strømudfald.

91° Sig mig; driver du en dampturbine  ;D Der må være et enormt spild ved den temperatur, det er kedlen jo slet ikke isoleret til.
For at fyret starter automatisk, må der ingen alarmer være, hverken før og efter strømudfald, og så skal temperaturen være under "diff under"
Titel: Sv: Genstart efter strømudfald
Indlæg af: xkfc efter Jan 22, 2014, 00:04
Jeg kan i grunden heller ikke huske om jeg har prøvet det af og måske kommer det an på hvilken situation styringen er i når strømmen ryger. Den historie kommer med er styringen jo i opstart da HPFI ryger og starter bare der hvor den var da strømmen kommer igen . Men det er jo ikke noget der burde ske så tit at det burde være et problem. Hvis det gør det skal man måske tjekke install for så må der jo være noget galt. Synes i grunden at det er sikkerhedsmæssigt uforsvarligt hvis den bare starter op når hpfi bliver slået til . Hvad nu hvis det er gearmotoren til den interne der er stået af og kortslutningen er brændt væk i knaldet så starter fyret op og efter et stykke tid har man en tilbagebrand . Nå men jeg hygger :-( med regnskab idag så jeg kan lige prøve det lidt på V10.

Det er helt sikkert ikke fordi at installationen fejler noget, tværtimod. Når et varmelegeme går kaput kan det ofte lægge fase eller nul til stel, og med en god jordforbindelse så gør HPFI jo lige det den skal.

Så at fyret starter automatisk hvis der ingen alarmer er, ser jeg intet farligt i.

Mvh. Kenneth
Titel: Sv: Genstart efter strømudfald
Indlæg af: kalasnikov efter Jan 22, 2014, 09:36
91° Sig mig; driver du en dampturbine  ;D Der må være et enormt spild ved den temperatur, det er kedlen jo slet ikke isoleret til.
For at fyret starter automatisk, må der ingen alarmer være, hverken før og efter strømudfald, og så skal temperaturen være under "diff under"
Haha..... Mit setpunkt er ikke 91°, men når strømmen ryger, så stopper cirkulationspumpen også, hvilket jo giver manglende varmeflytning, og varmen fra et 16kw bål tilfører jo kedlen en betydelig mængde energi;)