Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: stenstrup efter Dec 29, 2017, 09:35

Titel: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: stenstrup efter Dec 29, 2017, 09:35
Hver gang jeg går ind i setup via app'en på min Lenovo tablet, får jeg denne meddelelse. Nogen der ved hvad det betyder?
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet
Indlæg af: Hjemme teori efter Dec 29, 2017, 11:24
Mon ikke du mangler at indsætte styringsnummer og styringkode i appen?

Hvis du gør det, kan den nås fra internettet og ikke kun lokal net.
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet
Indlæg af: stenstrup efter Dec 29, 2017, 11:40
Hmm. Ikke umiddelbart. Er det ikke nok at jeg kan se Serienummeret? Jeg kan sagtens indstille fyret på denne tablet. Tilgår på samme måde som telefonen, og den skriver ikke samme meddelelse? Dog er tabletten uden simkort, men det er den der følger med fyret jo også?
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet
Indlæg af: Hjemme teori efter Dec 29, 2017, 13:19
Hmm. Ikke umiddelbart. Er det ikke nok at jeg kan se Serienummeret? Jeg kan sagtens indstille fyret på denne tablet. Tilgår på samme måde som telefonen, og den skriver ikke samme meddelelse? Dog er tabletten uden simkort, men det er den der følger med fyret jo også?

Det jeg forslog var at taste styringsnummer og styringkode i app'en.
Det skal findes i styringen (hvordan i en V13 ved jeg ikke, måske i opstartsbilledet).
Uden at taste styringsnummer og kode, kan fyret ikke tilgås af app'en fra internettet (sikkerhed for at andre ikke tilgår din styring).

Om du har en anden fejl, ved jeg ikke. Men beskeden ligner bare noget man kunne få, hvis ikke man har rettigheder. At du søger på lokalnettet, sætter ikke koden ind i app'en så den kan tilgås fra internettet. Men korrekt, app'en virker fint så længe du tilgår lokalt.
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet
Indlæg af: stenstrup efter Dec 29, 2017, 14:23
Mener at alt er tastet ind da jeg installerede app'en, så det burde ikke være det. Jeg tilgår som sagt kun lokalt og derfor undrer det mig også at jeg får beskeden. Måske det kan afprøves ved at tilgå fra et andet wifi netværk?
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet
Indlæg af: stenstrup efter Dec 31, 2017, 08:20
Der må være et eller andet der ikke er helt som det skal være på den tablet. Efter skift af træpiller fra Varga til Stora Enzo her henover julen, har jeg døjet med sorte piller i asken.
I den forbindelse brugte jeg netop denne tablet til indregulering.
På en eller andet måde var ønsket O2 ved 50% sat til 11 istedet for 12. Jeg rettede det så, men det ville den ikke gemme. Så snart jeg havde været ude og inde af O2 regulering, så stod den på 11% igen. Prøvede flere gange med samme resultat?
Nu har jeg så rettet det på app'en på telefonen og så blev den på 12.
Hvordan den er kommet ned på 11 i det hele taget, ved jeg ikke. Tænker det er en fejl 40 på et tidspunkt.
Opdagede også lige at i-led ved træpille regulering stod på 0,1 og ikke 0,01. Det er vidst også en fejl 40 på et tidspunkt :-[
Har desuden måttet kalibrere O2 sensor, da jeg slet ikke kunne få det til at makke ret, og har netop vejet piller af og reguleret ind ved 10, 50 og 100%, og håber nu det kører igen.
Har dog en del udfordringer med at ramme 02 ved især 50%. Det svinger fra 9 til 14 ca. Det er jo ikke særlig stabilt. Går ud fra at alt regulering er sat ud af spillet, når O2 er sat til "vis"?
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet og indregulering
Indlæg af: stenstrup efter Jan 02, 2018, 11:41
Valgte at geninstallere NBE app'en på tabletten, og nu får jeg ikke nogen meddelelse om begrænset funktionalitet mere. Så langt så godt.
Nu er problemet så bare sorte forbrændte piller, efter overgang til storaenzo 8mm.
Jeg har prøvet at sætte O2 % op med 1 i alle tre områder, og justeret blæser ind og vejet piller af flere gange.
Jeg tænker selv det må være meget uens dosering fra den eksterne snegl, der er skyld i det, men er ikke sikker.
Har også prøvet at justere blæser P og træpille I, men synes  ikke rigtig det løser noget.
Nogen der vil prøve at kigge mine indstillinger igennem. Måske jeg overser noget pga. jeg stirrer mig blind.
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet
Indlæg af: niels123 efter Jan 02, 2018, 13:32
Jeg havde samme cirkus da jeg skiftede piller.
Prøv følgende. Ønsket O2 ved 10% =18,5 ved 50%=14,5 og ved 100%=10,5 og derefter juster blæs så det passer med at korr ligger på 100 +- 3

Jeg ved ikke om det er pille kvaliteten som er dårligere i år fra visse producenter.

Mvh Niels
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet
Indlæg af: stenstrup efter Jan 02, 2018, 15:25
Det vil jeg prøve. Har netop sat gang i projektet, men kan slet ikke stille O2 lav til mere end 18. Eller det vil sige jeg kan godt skrive 18.5 i indstillingerne, men den viser kun 18 på forsiden?
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet
Indlæg af: niels123 efter Jan 02, 2018, 15:59
Lyder mystisk  :-\ jeg kan køre op til 21 i lav 10% men kører også stadig på v7 men burde jo samme.
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet
Indlæg af: stenstrup efter Jan 02, 2018, 17:59
Kan det have noget med godkendelsen af fyret at gøre måske? Tænker det er begrænset for at kunne overholde nogle krav?
Nå men jeg har prøvet at stille O2 % op, så må tiden vise hvad der sker.
Undrer mig bare at der kan være så stor forskel på træpiller.
Der har ikke været noget at se på tallene, men der var bare en hel skuffe fuld sorte piller. Et par dage mere, og den havde skubbet låget af.
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: stenstrup efter Jan 03, 2018, 16:05
Nu starter jeg forfra en gang. Slukket fyret og renset kedlen for at tjekke om den evt var stoppet. Renset herd (igen) den var faktisk fin, men der lå en del små snuller under risten.
Kalibreret O2 sensor og sat tallene tilbage til standard. Så justerer jeg ved 10, 50 og 100 % og så ser jeg om det har hjulpet.
Synes godt nok det driller. Håber ikke det er pillerne der er helt umulige, da jeg har knap 4 tons af dem :-\
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet
Indlæg af: Hjemme teori efter Jan 03, 2018, 17:26
Lyder mystisk  :-\ jeg kan køre op til 21 i lav 10% men kører også stadig på v7 men burde jo samme.

Der var nogle versioner, hvor grænseværdien for ilt var 18. Det er siden tilrettet, hvor meget ved jeg ikke.
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: Hjemme teori efter Jan 03, 2018, 17:27
Nu starter jeg forfra en gang. Slukket fyret og renset kedlen for at tjekke om den evt var stoppet. Renset herd (igen) den var faktisk fin, men der lå en del små snuller under risten.
Kalibreret O2 sensor og sat tallene tilbage til standard. Så justerer jeg ved 10, 50 og 100 % og så ser jeg om det har hjulpet.
Synes godt nok det driller. Håber ikke det er pillerne der er helt umulige, da jeg har knap 4 tons af dem :-\

Den med "snuller" under risten læste jeg i en anden tråd, måske er kommet til fordi, nogle af de nyere versioner ikke skruer op til 100% blæs inden kompressorens.
Så det skal man nok holde øje med om man er ramt af, i hvert fald indtil en opdatering retter det.
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: stenstrup efter Jan 03, 2018, 18:56
Jeg tror blæser kører 100% ved kompressor rens. Den skruer i hvert fald gevaldigt op lidt før den skyder trykluften af, men om det 100% ved jeg ikke
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: stenstrup efter Jan 05, 2018, 13:11
Da jeg stadig døjer med sorte piller i asken, ville jeg lige stoppe fyret og se herden efter. Opdagede så at der kom lidt gløder/gnister ud af blæseren, da kompressor rens blev aktiveret ved herd.
Tjekkede derfor blæserhjul, som havde en anseelig belægning, dog ikke så meget som jeg nogen gange havde på det gamle. Det blev så blæst rent. Der var også slagger på herden, som selvfølgelig også blev renset.
Jeg havde slet ikke forestillet mig at der allerede ville være støv belægning på blæserhjulet allerede. Kan det alene være derfor det kører dårligt?
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: xkfc efter Jan 05, 2018, 13:56
Ja, det er ikke så godt.
Er der meget beskidt i fyrrummet? eller mangler du træk i skorstenen, så støv kommer baglæns?

Jeg har endnu ikke renset blæseren efter 7 år. Jeg skifte til den lille blæser for et år siden, og der var intet af betydning på den gamle.
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: stenstrup efter Jan 05, 2018, 14:57
Der er jo ikke pinlig rent i fyrrummet, men da heller ikke så beskidt, så det burde være det. Det er nok snarere støv inde fra fyret.
Synes ikke der er dårligt træk i skorstenen, men opdagede for noget tid siden at røgrør var godt tilstoppet.
Så måske det hele stammer tilbage derfra?
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: niels123 efter Jan 05, 2018, 17:37
Prøv evt ved kompressorrens at åbne lågen indtil blæser og askeskuffe, jeg havde for et års tid siden problem med masser af støv bag lågen under kompressorrens og umiddelbart var det svært at se hvor det kom fra.
Det viste sig at være både ved låg på askeskuffen og hvor aske sneglen går ind i skuffen.
Ny tætning ved sneglen og låget og jeg har ikke haft problem med støv siden.
Samtidig kan der jo også komme falsk luft ind den vej til at forstyrre forbrændingen.

Mvh Niels
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: stenstrup efter Jan 05, 2018, 18:07
Synes ikke det umiddelbart ser ud til at der er støvproblemer.
Altså selve låget på askeskuffen er jo ikke hermetisk tæt fra NBE' side af. Der er jo små revner ved samlingerne og låget ligger jo kun løst på, men det er begrænset hvor meget støv der kommer herfra. Det virker som om kompressorrens kan skyde askestøv tilbage i blæseren, selvom den blæser modsat samtidig. Det var jo det jeg oplevede med gløder der kom ud af blæseren ved kompressorrens.
Nu er fyret kun fra august sidste år, så det burde vel ikke allerede trænge til nye pakninger?
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: niels123 efter Jan 05, 2018, 18:52
Nej det ville være lidt tidligt med nye pakninger det er rigtigt :-\ hvordan var det med retrader plader har du haft dem ude for at se om de er rene?
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: stenstrup efter Jan 05, 2018, 19:06
Jeps. Her i ugen havde jeg det hele skilt ad og renset. Der sad da lidt støv på retarderne, men ikke noget der burde give anledning til noget, synes jeg.
Jeg hælder mere og mere til en alt for ujævn dosering. Havde kørt siloen helt tom, og hældte olie på ved påfyldning af de nye piller. Det plejer bare at gå over ret hurtigt.
Men måske det har hjulpet at rense blæserhjul. Det er jo ikke til at se før askesneglen har kørt, så venter lige 5 kg endnu.
Synes bare ikke der er noget at se på O2?
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: stenstrup efter Jan 06, 2018, 15:26
Der er et eller andet helt galt. Prøvede igen at lave ny afvejning og indregulering. Selvom fyret havde kørt over 20 minutter på 100% effekt, falder O2 pludselig til 3,5.  Det er ikke til at få det til at ramme ønsket O2 ved 100 % synes også at kedel temp burde være kommet noget hurtigere op efter så lang tid på 100%?
Hælder mere og mere til ujævn dosering. Måske den gamle bio Comfort snegl er ved at være træt?
Hvilken snegl kan anbefales? Synes jeg har set en snegl med fast aksel, som skulle være meget mere jævn i doseringen
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: niels123 efter Jan 06, 2018, 17:12
 ??? Hej Stenstrup
Hvis ikke  det er for at snegle vindingerne er slidte hvilket er sjældent, så Prøv evt at aktivere sneglemotor udgangen fra styringen efter at du har demonteret motoren fra sneglen og forsøg at give motoren lidt modstand ved at holde akslen med en polygrip/vandpumpetang
Hvis du gør det lidt forsigtigt får du hurtig fornemmelse af om motoren/ gearet virker, hvis den derimod ingenting kan trække eller lyder underlig kan det være motoren/gearet.

Ikke noget med at spænde den fast når du prøver, men motoren i den ene hånd og polygrip i den anden, spænder du den fast og ligger belastning på den med polygrip risikere du at ødelægge motor og gear.
Mvh Niels
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: NG efter Jan 06, 2018, 18:17
Der er et eller andet helt galt. Prøvede igen at lave ny afvejning og indregulering. Selvom fyret havde kørt over 20 minutter på 100% effekt, falder O2 pludselig til 3,5.  Det er ikke til at få det til at ramme ønsket O2 ved 100 % synes også at kedel temp burde være kommet noget hurtigere op efter så lang tid på 100%?
Hælder mere og mere til ujævn dosering. Måske den gamle bio Comfort snegl er ved at være træt?
Hvilken snegl kan anbefales? Synes jeg har set en snegl med fast aksel, som skulle være meget mere jævn i doseringen

Har døjet med sorte piller også. Fandt ud af det var pga en dårlig cirkel fyret satte sig selv i, fordi indkøringen ikke var MEGET præcis. Det der skete for mig var at der var for LIDT for meget blæs, og LIDT for lidt piller. Blæseren kunne så blæse ikke helt færdigt brændte piller ned i bunden af kedlen, hvor de ulmede og nedsatte ilt indhold. Blæseren justerer så op for at kompensere, hvilket førte til endnu flere ned blæste ulmende piller, så blæste den endnu mere osv osv osv

Håber det gir mening ;-)
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: stenstrup efter Jan 06, 2018, 22:47
Umiddelbart trækker sneglmotoren fint nok. Den doserer bare ujævnt. Om det så er pillerne, ved jeg ikke. Talte lige med en, som har kørt med samme piller. Vi købte dem sammen. De lavede mange slagger i hans fyr. (ikke NBE, kan ikke huske mærket). Kan også se at der er nogle slagger i asken his mig, selvom det er svært at se blandt alle de halv afbrændte piller, og en del af slaggerne er nok også knust på vej ud i skuffen.
Nu har jeg sat kompressorens ned til 10kg og kører pt uden Iltstyring, for at se om det er fordi den går i selvsving pga glødene pille rester der tager ilten.
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: stenstrup efter Jan 07, 2018, 09:40
Lagde for øvrigt mærke til at askesneglen kørte på et tidspunkt, uden at tælleren var nået ned på 0kg.
Kører askesneglen ikke kun for hver 10kg? Dette kan så vidt jeg kan se ikke ændres?
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: niels123 efter Jan 07, 2018, 11:02
Kører du med /rens. Ugestyring ? Nej tror ikke det kan ændres det er fast med 10kg men jeg kørte med ugestyring på 7.064 og der skete der indimellem noget underligt omkring asketømning har ikke prøvet det på 65

Niels
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: stenstrup efter Jan 07, 2018, 12:21
Se hvad jeg fandt oppe i sneglen :-[
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: niels123 efter Jan 07, 2018, 12:52
 :D ligner noget fra et birketræ eller hegnstråd / ledning  håber fejlen er fundet
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: stenstrup efter Jan 07, 2018, 12:52
Jeps. Det var noget fra en hængebirk, eller hvad sådan en hedder. Hvordan den er endt der, må de højere magter kunne svare på, for jeg lan ikke.  ???
Har efterfølgende lavet fire afvejninger, og forinden havde jeg tvangskørt sneglen to gange 1 minut, for lige at trække piller frem nu jeg havde rodet med sneglen.
De fire afvejninger lå på 1919, 1853, 1807, 1949.
Synes dæleme det svinger noget  :(
Hvis nu pillerne simpelthen er for uens og sneglen ikke kan dosere dem mere præcist end det, så er der jo ikke meget at stille op. Nogle af pillerne er næsten 4 cm lange og andre er lige knap 1 cm.
Overvejer kraftigt at udskifte til snegl med fast aksel, og samtidig ny motor. Ved bare ikke lige hvordan og hvorledes.
Kan se NBE sælger dem, men kan ikke lige hitte ud af om det er komplet eller kun selve sneglen?
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: niels123 efter Jan 07, 2018, 13:05
Det du har der er ikke mere end jeg kan ha på mit anlæg.
Jeg lavede en afvejning i går og der var ca 40 gram i forskel til for 3-4 måneder siden  1880 gram nu og 1920 gram da jeg gjorde det sidst, og jeg tror altid der vil være den variation da pillerne jo som du skriver er forskellige i længde.
Selvfølgelig er en forskel på 40 gram større hvis man har en forholdsvis lav afvejet slutmængde.
Men det har du jo ikke.
Jeg tror vinklen på sneglen er mere vigtig, kan du ha sneglen på 45 grader eller under er det perfekt.

Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: niels123 efter Jan 07, 2018, 13:16
Hej
En tilfældig håndfuld Barlinek 8mm ingen over 2 cm, så om de er 2 eller 4cm gør ikke den store forskel
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: stenstrup efter Jan 07, 2018, 16:04
Jeg har aldrig tidligere haft så stor forskel i afvejningen.
Fra 1807 til 1949 er da temmelig meget synes jeg? Det er jo fire afvejninger lige efter hinanden!! Tænker da at det må påvirke fyret på en eller anden måde?
Og hvis pillerne samtidig indeholder urenheder eller har andre fejl, så er styringen jo på noget af en opgave. Og mig med, for den sags skyld....
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: niels123 efter Jan 07, 2018, 16:27
142 gram på 6 minutter. Hvor mange timers drift er det hos dig ?

Lad os sige
Hvis du bruger eks 30kg i døgnet. 30000 gram /24 timer 1250 gram i timen, så du bruger 20,8 pr minut så 20,8 x eks 90 min =1872 gram så i nærheden af 1,5 time så har du brændt det du kan veje af på 6 min + -   Men jeg ved ikke om eks 142 gram i afvigelse gør at der skal blive  dårlig forbrænding ?      Ca 10-12 % afvigelse på snegl + - i værste tilfælde, men det er jo begge veje

Hvis jeg ikke har regnet forkert
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: stenstrup efter Jan 07, 2018, 17:13
Næh jeg ved heller ikke om differencen er for stor til at det kan køre med det? Jeg ved bare ikke hvad værdi jeg skal sætte ind i styringen?
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: niels123 efter Jan 07, 2018, 17:19
Gennemsnittet af de 4 du lavede tidligere vil jeg mene :)
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: stenstrup efter Jan 07, 2018, 18:21
Ja okay, den bad jeg selvom ;D
Jeg var faktisk ved at stoppe efter 3 afvejninger. Og der blev gennemsnittet 1859, men valgte så at køre den 4. og så bliver gennemsnittet jo 1882.
Jeg har valgt at gå med gennemsnittet af de tre første, og satte det til 1850, da jeg har erfaring for at der doseres lidt mere når sneglen kører 6 min i streg, end når den kører i drift.
Lurer på asken jævnligt og så må der evt afvejes 3-4 gange igen om et par dage hvis det er.
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: stenstrup efter Jan 08, 2018, 05:39
Umiddelbart kører det nu bedre end det har gjort længe.
Iltoverskuddet endte på  17, 14 og 10, og det ser ud til at have hjulpet. Nu er det lidt svært at se, når ikke aske skuffen er helt tom, så den er nu tømt helt.
Umiddelbart heller ikke slagger, men det holder jeg øje med. Det kan jo sagtens være det der laver ballade, at herden er lukket til af slagger.
Kører pt med kompressorens for hver 10kg. Det vil jeg langsomt prøve at hæve lidt igen
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: niels123 efter Jan 08, 2018, 16:25
Lyder int fortsætning følger vel?
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: stenstrup efter Jan 08, 2018, 18:14
Her er et afsnit mere af føljetonen :P
Jeg er desværre ikke nået helt i mål endnu.
Det er som at O2 kompenseringen falder langsomt, og jeg har justeret blæsertal lidt yderligere op. De står lige nu til 12, 16 og 22.
Der var også stadig uforbrændte piller i asken, dog ikke så mange som før. Der var også aske med denne gang. Desværre også lidt slagger. :-[
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: niels123 efter Jan 08, 2018, 19:56
prøv lige et forsøg med at øge ilt 0,7 på alle tre trin og så lidt mere blæs hvis du har lyst,  ^-^ og så se i morgen hvordan det ser ud
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: stenstrup efter Jan 08, 2018, 20:23
Det er hermed gjort. Tilbagemelding følger i morgen.
Synes bare det er helt utroligt at piller kan brænde SÅ forskelligt
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: stenstrup efter Jan 09, 2018, 19:48
Det gik ikke så godt.
Har lige haft slukket fyret, da jeg synes det var mærkeligt at det kunne køre 100% effekt i en halv time, uden der stort set skete noget med Kedeltemp.
Det viste sig at herden var helt lukket af slagger. Der var også hvid askestøv ovenpå skamol pladen.
Har nu sat ilt tilbage til 17,14,10 og laver en frisk regulering
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: niels123 efter Jan 09, 2018, 20:13
hmm :-\
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: stenstrup efter Jan 10, 2018, 05:38
Kunne nu se hertil morgen at den havde korrigeret næsten 105 ved alle tre. Ved ikke om det måske var fordi det blæste godt i nat og der er for meget træk i skorstenen?
Forstår ellers ikke hvorfor de samme indstillinger pludselig gør at den regulerer knap 105 %
Nulstiller den o2 reguleringen efter hver opstart efter kompressorrens?
Asken er stadig lidt grov og mørk, men ikke ret mange  uforbrændte piller. Stadig slagger.
Ser herden efter igen i eftermiddag, om der skulle sidde slagger her.
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: niels123 efter Jan 10, 2018, 13:54
Min går også på 105 indimellem ved blæsevejr når der er godt træk i skorstenen, så det er helt normalt, ja jeg mener faktisk at der den går på 100 ved rens men skal tjekke når jeg er hjemme igen  ^-^
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: stenstrup efter Jan 10, 2018, 18:22
Sådan ser herden ud efter et døgns forbrug og oveni købet to kompressorrens foruden den 3. ved stop af fyr. Aske mængden er for mere end et døgn.
Kan se at alle huller i herden ikke er lige store. Er det rigtigt? Det bagerste hjørne hvor slaggerne lå tilbage var hullerne lidt større.
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: niels123 efter Jan 10, 2018, 18:50
Ja der er forskel på hul størrelsen, men du har glemt at vedhæfte billede :)
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: stenstrup efter Jan 10, 2018, 18:53
Jeg kan ikke få lov at vedhæfte billede, der er fejl på siden skriver den.
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: niels123 efter Jan 12, 2018, 08:56
Hej Stenstrup

Her ser du mine korr tal når fyret går igang med kedelrens og efterfølgende at de går på 100 efter lx kommer op og fyret når trinnene 10%. 50%. Og. 100%
Så jo korr tal går på 100 lige efter kedelrens når fyret når det aktuelle trin
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: stenstrup efter Jan 12, 2018, 13:31
Så langt så godt.
Jeg kan desværre ikke lægge billeder op, ved ikke lige hvad der sker.
Nå men indtil videre ser det ud til at hvis jeg giver mere luft, så slagger det meget. Giver jeg mindre luft giver det uforbrændte piller.
Nu prøver jeg det ellers så forbudte, at sætte pilleafvejningen lidt højere end den faktisk doserer, og tilsvarende lavere blæs.
Netop for at undgå at der kommer for meget blæs på, så ikke det slagger.
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: stenstrup efter Jan 13, 2018, 22:22
Det duede heller ikke.
Er nu startet på en frisk igen. Herd og blæser er renset.
Har sat snegl ydelse tilbage til 1850 g, og intern snegl kørsel/minut til 6. Ekstern snegl minimum kørsel til 15 g.
Har justeret blæser igen, efter o2 på 17,12,8
Er denne gang endt med blæser tal på 10,12,15
Ilstyring slået til igen.
Så må jeg kigge til det imorgen.
Har dog bestilt en åben herd, som måske skal afprøves på et tidspunkt, hvis u-herden slet ikke kan brænde de her piller.
Husker min gamle Bio Comfort havde åben herd. Her kørte jeg dog med "skamol fætter" som den blev døbt på det tidspunkt. Det var et tag og sider af skamol plade der var samlet og tilpasset, så det kunne stå ovenpå herden og skabe en tunnel. Det kørte rigtig godt med det i mange år.
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: Skrot1 efter Jan 14, 2018, 08:43
Prøv at hæv o2 tal til 10-13-17 ved 100,50 og 10. Det tænker jeg vil afhjælpe nogle af dine problemer , og sæt sneglen til 20 gram i dosering, og hvis der er afvejet til 1800 gram med meget smuld, kan du roligt skrive 200 gram mindre i styringen, altså ca . 1600 gr. Og derefter grundjustering af forbrænding ved 10-50-100.
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: stenstrup efter Jan 14, 2018, 09:10
Jeg har prøvet at hæve o2 uden held. Har også samtidig prøvet at "snyde" med indtastning af det afvejede. Der er stadig uforbrændte piller  :( samtidig kører fyret meget i højlast, både fordi det er blevet koldere og fordi fyret ikke får fuld effekt af pillerne og dermed kompenserer ved at skrue op for effekten.
Med de indstilinger fra igår aftes, var der her til morgen helt lukket på herden. Jeg lukkede fyret ned og havde taget trykluft af brænderen, så det var til at se.
Så det må være mere luft der skal til, selvom jeg har prøvet det... :-\
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: stenstrup efter Jan 14, 2018, 12:07
Prøvede lige at lave tre afvejninger. De var meget mere ens, end de har været tidligere. Her blev gennemsnittet denne gang 1650.
Har nu indsat dette tal, og prøver så at justere ud fra det.
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: stenstrup efter Jan 15, 2018, 17:18
Umiddelbart kørte fyret rimeligt igår, men idag er der sorte piller i bunkevis igen. Så nu er o2 sat op til 17,13,9, samt jeg har justeret blæser p led til 10 og træpille i led til 0.05.
Jeg synes stadig det er mærkeligt at den eksterne snegl doserer så forskelligt, hver gang jeg afvejer.
Lagde mærke til ved sidste afvejning, at sneglen først gik i gang 5-6 sekunder efter tiden var begyndt at tælle ned?
Derudover er udfordringen at huset har behov for knap 9kw i øjeblikket, da det jo blæser en del og vinden er lige på tværs af huset. Så fyret er hårdt spændt for
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: niels123 efter Jan 15, 2018, 17:51
Stenstrup hvordan er hældningen på din snegl ? Det lyder vildt mærkeligt at den først starter 5-6 sec senere kan du evt måle om styringen sender 220v med det samme, gør den det og sneglen ikke kører er sneglemotoren måske problemet


Niels
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: stenstrup efter Jan 15, 2018, 18:04
Vil tro hældningen er tæt på 45 grader. Den kan i hvert fald ikke komme længere ned for selve fyret.
Jeg må prøve at måle på et tidspunkt. Vil ikke lige begynde at rode med det nu det er så koldt.
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: stenstrup efter Jan 15, 2018, 18:14
Kan ilt sensoren være defekt, selvom den viser 20,9 i fri luft?
Tænker om den kan have taget skade af et eller andet, elker bare være en mandagsmodel?
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: niels123 efter Jan 15, 2018, 19:35
Sneglehældning på 45 er jo perfekt.
Hvis du kan kalibrere ilt sensoren og den lander på 20,9 tror jeg ikke der er fejl på den, og samtidig når den følger kurven på ønsket ilt bør den være ok.
Men kraftig skorstenstræk kan næsten suge varmen ud af kedlen så ilt sensoren kan være på overarbejde med at regulere.
Men når du har trækstabilisator bør den tage det værste i kraftigt blæsevejr  ;)

Niels
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: stenstrup efter Jan 15, 2018, 19:52
Jeg tænker (læs håber) heller ikke der er noget galt med fyret, eller opsætningen omkring det.  Såfremt den eksterne snegl ikke fejler noget (og det kan den jo gøre), så må og kan det kun være pillerne.
Det har jo blæst tilsvarende som i dag, da jeg kørte med Varga pillerne. Her korrigerede fyret jo fint.
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: stenstrup efter Jan 17, 2018, 19:44
Nu er der sat ny kondensator i den eksterne snegl. Den sprang igang med det samme ved pilleafvejning. Har ikke lige fået målt på den, men tænker at der er strøm på udgangen fra fyret, når den kører med det samme.
Ved ikke om det var kondensatoren der lavede balladen og om det har hjulpet endnu, så afventer spændt at se i morgen.
Ved afvejning gav den stadig 1650 gr.
Såfremt det ikke har hjulpet, er der indkøbt en flad herd, som så skal afprøves.
Status følger.
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: ½mylund efter Jan 17, 2018, 20:09
Hej

Hvilken gear motor på intern snegl ?


½mylund
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: stenstrup efter Jan 17, 2018, 21:08
YN60-10
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: stenstrup efter Jan 18, 2018, 16:28
Til morgen var der masser af halvbrændte piller i askeskuffen igen. Så det var nok ikke kondensatoren.
Satte så den flade rist i og nu har det kørt idag. Regulerede det ind i løbet af formiddagen. Asken ser meget mere rigtig ud her til eftermiddag.
MEN. Som dagen skred frem regulerede iltstyringen ned på 85 på midt og høj. Så har nok ikke ramt de rigtige blæsertal.
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: niels123 efter Jan 18, 2018, 18:24
Kan se at din “stop for træpiller” ved komp rens står til 180 har du prøvet med 400 mange har lidt problemer med at pillerne ikke når at brænde af inden trykluft ventil åbning, og dermed havner i asken.

Mvh Niels
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: stenstrup efter Jan 18, 2018, 18:51
Det er helt bevidst. Ønsker det skal gå lidt hurtigere ved kompressorens, da fyret ellers kommer for langt bagud. Det har vel heller ikke indflydelse på korrektionstallene?
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: niels123 efter Jan 18, 2018, 19:06
Nej det var mere tænkt som evt bud på sorte piller i asken
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: stenstrup efter Jan 18, 2018, 19:16
Aha. Jeg har først ændret det idag.
Der er heller ikke umiddelbart sorte piller i asken mere.
Nu er det mere en udfordring at få reguleret det ordentligt ind.
Kan ikke rigtig gennemskue om blæs skal være så meget højere med den nye herd?
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: Hjemme teori efter Jan 19, 2018, 08:58
Aha. Jeg har først ændret det idag.
Der er heller ikke umiddelbart sorte piller i asken mere.
Nu er det mere en udfordring at få reguleret det ordentligt ind.
Kan ikke rigtig gennemskue om blæs skal være så meget højere med den nye herd?

Der er jo mindre lysning i herden, så for at give samme luftmængde, skal der utvivlsomt mere blæs på.
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: stenstrup efter Jan 19, 2018, 16:52
Indtil videre er jeg endt på blæs på 12,17,22. Korrektionstallene ligger lige nu på ca 102 alle tre. Så måske kan blæs sættes ned med 1, men det venter jeg med. Nu afventer jeg næste askerens, så jeg kan se om det ser fornuftigt ud, inden jeg stiller på mere.
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: MHES efter Jan 19, 2018, 17:11
Sålænge dine korrektionstal ligger mellem 95% og 105% behøver du ikke gøre noget med blæsertallene.

Hilsen
Michael

Indtil videre er jeg endt på blæs på 12,17,22. Korrektionstallene ligger lige nu på ca 102 alle tre. Så måske kan blæs sættes ned med 1, men det venter jeg med. Nu afventer jeg næste askerens, så jeg kan se om det ser fornuftigt ud, inden jeg stiller på mere.
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: stenstrup efter Jan 19, 2018, 17:40
Så håber jeg bare at asken ser rigtig ud 8)
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: Hjemme teori efter Jan 19, 2018, 19:07
Sålænge dine korrektionstal ligger mellem 95% og 105% behøver du ikke gøre noget med blæsertallene.

Hilsen
Michael

Indtil videre er jeg endt på blæs på 12,17,22. Korrektionstallene ligger lige nu på ca 102 alle tre. Så måske kan blæs sættes ned med 1, men det venter jeg med. Nu afventer jeg næste askerens, så jeg kan se om det ser fornuftigt ud, inden jeg stiller på mere.

Er det til justering? for jeg kører da ofte ud på 85-115%, (det er jo det jeg har iltstyringen til, altså at korrigere for ekstern snegl)
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: stenstrup efter Jan 19, 2018, 19:40
Ja det er jo det iltstyring er til ;)
Vil dog gerne have at tallene ligger nogenlunde omkring 100 nu her hvor det ikke blæser og forholdene er så stabile som muligt. Så er der jo størst muligt spænd til begge sider, hvor iltstyringen kan arbejde.
Men jeg har jo før prøvet at korrektionstallene lå pænt, og der stadig var uforbrændte piller i asken. Så jeg ved ikke om jeg er i mål endnu.
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: stenstrup efter Jan 20, 2018, 07:33
 :'( :'(
Det gik knap så godt. Lukkede fyret ned her til morgen, og tog trykluftslangen af til brænderen, for at se hvordan den så ud.
Der var en kæmpe fastbrændt, ikke stenhård klump, og der hang sågar noget fast oppe over herden.
Det må være nogle særdeles elendige piller jeg har fået fat i. Har aldrig oplevet det så slemt, ikke en gang med min gamle biocomfort har jeg set noget lignende.
Tror vidst kompressorens skal køre lidt oftere med disse piller.
Måske der skal laves en skamolfætter over herden, ligesom jeg kørte med på den gamle. Det gav lidt mere tunnelagtig flamme, som havde nemmere ved at holde herden ren.
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: stenstrup efter Jan 20, 2018, 07:38
Herd
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: michael f efter Jan 20, 2018, 07:54
:'( :'(
Det gik knap så godt. Lukkede fyret ned her til morgen, og tog trykluftslangen af til brænderen, for at se hvordan den så ud.
Der var en kæmpe fastbrændt, ikke stenhård klump, og der hang sågar noget fast oppe over herden.
Det må være nogle særdeles elendige piller jeg har fået fat i. Har aldrig oplevet det så slemt, ikke en gang med min gamle biocomfort har jeg set noget lignende.
Tror vidst kompressorens skal køre lidt oftere med disse piller.
Måske der skal laves en skamolfætter over herden, ligesom jeg kørte med på den gamle. Det gav lidt mere tunnelagtig flamme, som havde nemmere ved at holde herden ren.

Hvilket fabrikat piller bruger du ?

Ser mest af alt ud til at du skal have meget mere luft til forbrænding.
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: stenstrup efter Jan 20, 2018, 08:13
Mere luft? Lige i skrivende stund kører jeg fast 50%effekt, og her korrigerer den 104 og stigende, så har sænket blæs 50 med 1
Skal ilt procent hæves måske?
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: niels123 efter Jan 20, 2018, 08:42
Stenstrup
Jeg skrev lidt om mine erfaringer tidligere i tråden da det ser ud som det scenarie jeg havde sidste år,
Jeg tror seriøst ikke herden er problemet men prøv evt igen at hæve standard ønsket ilt med 2,7 i alle tre trin.
Og dermed mere blæs.

Niels
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: stenstrup efter Jan 20, 2018, 08:51
Niels123.
Er det klogt at tage så store spring af en gang? Eller skal det ses lidt mere som et eksperiment?
Prøver det gerne af
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: Hjemme teori efter Jan 20, 2018, 09:22
Niels123.
Er det klogt at tage så store spring af en gang? Eller skal det ses lidt mere som et eksperiment?
Prøver det gerne af

Hvor fast sad den klump?

For det skal kompressorens altså fjerne. Så kan du ikke kontrollere at rørerne til kompressorens ikke er stoppede, Tag slangerne af og blæs dem med en trykluft pistol. Hvis ikke det giver ordentlig luft skal de renses med kraftig ståltråd. Feks. hegnstråd på ca. 2,5mm. De kan være blevet stoppet, hvis du en gang har glemt at montere slangerne.

Og så sæt den kompressorens op til 300-400sekunder, de ser klart ud til ikke at være blevet brændt færdig og det giver piller i skuffen. Du skriver tidligere at det er for at komme hurtigere i gang, men er der varme tilbage i pillerne er det altså ikke meget du taber ved at brænde dem af først.
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: stenstrup efter Jan 20, 2018, 09:49
Kompressorens virket fint nok. Jeg havde med vilje selv afmonteret trykluftslangen fra brænderen forinden. Netop for at se hvordan herden så ud. Der burde jo ikke opbygge sig sådan en klump på herden under nogen omstændigheder. Tænker at det meste af askeklumpen ville være blæst væk ved kompressorens. Derudover har der slet ikke været en kompressorens siden sidste gang jeg kontrollerede aske, så det er ikke denne der er skyld i de uforbrændte piller.

Nu har jeg sat iltprocent op som forslået af niels123, så må det lige ses an, før jeg stiller på noget andet.
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: michael f efter Jan 20, 2018, 10:11
Kompressorens virket fint nok. Jeg havde med vilje selv afmonteret trykluftslangen fra brænderen forinden. Netop for at se hvordan herden så ud. Der burde jo ikke opbygge sig sådan en klump på herden under nogen omstændigheder. Tænker at det meste af askeklumpen ville være blæst væk ved kompressorens. Derudover har der slet ikke været en kompressorens siden sidste gang jeg kontrollerede aske, så det er ikke denne der er skyld i de uforbrændte piller.

Nu har jeg sat iltprocent op som forslået af niels123, så må det lige ses an, før jeg stiller på noget andet.

Sluk iltstyring, og få indreguleret blæseren først, sådan at du får en god forbrænding.
Derefter kan du aflæse ved hvilken ilt% fyret fungere, og så sætte den ilt % ind i iltreguleringen.
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: stenstrup efter Jan 20, 2018, 10:35
Michaelf : det er med vilje jeg lige afprøver at justere ilt procent op først. Det er helt min egen beslutning, omend den sandsynligvis ikke stemmer overens med det anbefalede. Håber lidt på den måde at se hvor meget den korrigerer, for at få lidt fornemmelse af det.
Jeg har haft indreguleret som du beskriver adskillige gange, men så snart ilt styring slåes til, oplevede jeg korrigeringer på op til 85 fra styringen. Herefter har jeg så justeret blæs langsomt op, og o2 kom til at ligge stabilt omkring de 100. Og så var det herden alligevel så ud som billeder viser, men det kan jo selvfølgelig have bygget sig op alt imens styringen korrigerede, eller mens jeg indregulerede. Hvis nu der er stor forskel og det tager lang tid at indregulere, så kan der vel nå at opbygge sig ting på herden?
Og hvis o2 er for lavt hjælper det jo ikke så meget at den prøver at ramme.
Kører lige idag med det jeg er i gang med, og gør så på den rigtige måde, hvis det ikke virker.
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: Hjemme teori efter Jan 20, 2018, 11:27
Min herd ligner ca. det samme efter 25-40kg piller. Kompressor rensen, brænder de piller du har helt til aske og så blæser kompressoren det af.
Det overlever klumpen ikke, så jeg har ikke klumper i asken, selvom jeg har det på herden.

måske din klump ikke gør det samme, det vil bare være ærgerligt at prøve at løse problemer som du reelt ikke har, da du har købt et fyr med kompressor rens.


Jeg havde et fyr uden iltstyring og kompressorens. Kompressorens købte jeg med anden sending piller de var for ringe og har ikke tænkt over det siden. Ikke helt rigtigt, for nogle piller kunne køre 40 kg og andre 25kilo uden rens. Efter at have stillet på det et halvt år, blev jeg træt af det og har kørt med 23kg lige siden.

efter det første år, fik jeg nogle piller, hvor jeg måtte bruge olie, pga af for meget smuld, ellers havde fyret bare kørt med en jævn lav afvejning, da der var ligevægt af smuld i sneglen. Olien gav en ujævn afvejning, så for at løse det endte jeg med iltstyring (som jeg havde store problemer med at får til at spille og kan ikke helt huske hvorfor). Men da først det virkede og det tror jeg var i sidst i 2013, har jeg nok afvejet 2 gange på 4 år. Bruger stadig Olie (hvis jeg husker det, ca 1L/ 5,5 tons). Hvis jeg glemmer det fortæller styringen mig det, når jeg på cloud, så kan jeg se at det har justeret pillerne mere end 110%.

Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: stenstrup efter Jan 20, 2018, 17:37
Aske efter 25 kg og kompressorens på 5 min.
Oplever nu at o2 korr. Ikke bliver nulstillet ved kompressorens? Det synes jeg ellers den er blevet hidtil?
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: stenstrup efter Jan 20, 2018, 18:01
Og dog ser det nu ud til at korr. tal alligevel er nulstillet. Synes bare de plejer at gå på 100% først?
Med hensyn til kompressorens, så tør jeg da ikke tænke på hvis jeg ikke havde kompressorens til de her piller. Uha uha.
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: niels123 efter Jan 20, 2018, 18:12
Nej det med korr tal ser ok ud, det er sådan at korr tal først går på 100 når fyret efter opstart rammer 10%  drift og på samme måde går korr tal ved 50% drift på 100 altså når fyret når 50% drift  og samme for 100% drift.

Mvh Niels
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: stenstrup efter Jan 21, 2018, 09:10
Nå det vedr. korr. tal ved opstart, er nok som det skal være. Synes bare det var anderledes før? Men der er jo det med at jeg ikke kan se der tælles ned når kompressorens starter. Nedtællingen starter først ved første skud luft. Så der må være lidt småfejl i softwaren?

Nå tilbage til forbrændingen. Efter at have kørt med et o2 tillæg på 2,7 ved alle tre trin, havde jeg lidt udforinger med at få stabil o2. Korr. tal gik stadig langsom lidt under 100 ved mellem og høj.
Har her til morgen tjekket herden efter en nedlukning med kompressorens. Der var 4-5 huller ind mod sneglen der var stoppet til.  Asken er stadig til den grove side, men dog væsentlig bedre end tidligere. Måske for meget blæs, så de mindre stykker blæses af herden? Det giver vel ogdå uro i o2 tallet at der pludselig "mangler" lidt brændsel i forhold til det den tror den har læsset ind?
Har nu sat o2 ned til 10,14,19, uden at gøre andet, for forsøgsvis at afprøve om korr. tal går den anden vej. Indtil videre ligger høj på ca 103, så det gør som det burde.

Observerede her til morgen ved ca 70-80 effekt at den eksterne snegl ikke gav så meget som en eneste pille ved en kørsel. Så der er stadig mistanke om evt. deffekt sneglmotor.
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: Skrot1 efter Jan 21, 2018, 10:25
Hvis man har mistanke om en mekanisk eller softwarefejl, var det måske en ide at udbedre det først, inden man prøver at justere fyret.... at dine iltstyring regulere 10% over og under 100%, er jo helt normalt, og dp ville jeg sætte iltprocenten ved 10% drift til 17, 50% til 14, og 100% til 9, eller 10.... afhænger lidt af naturligt træk i skorsten, og din trækstabilsator. Min erfaring siger mig at ved højt træk, lidt højere iltprocent....
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: stenstrup efter Jan 21, 2018, 10:52
Joh det kan du have ret i. Det er jo bare ikke så let at konstatere om det mekaniske problem skyldes en software fejl? Jeg kan ikke tjekke softwaren.
Kan dog se i anden tråd at der er problemer med forsinkelse på den eksterne snegl i forbindelse med afvejning. Måske der også er forsinkelse under drift?
Har kontakt med boinkuser(jens) om dette.
Nå det så er sagt, kører fyret hæderligt, men ikke 100% optimalt.
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: stenstrup efter Jan 21, 2018, 17:40
Aske efter 15 kg. Det bedste resultat længe, omend der er plads til forbedringer. Den slagge der ses er også fra denne rens. Så hvis der dannes så meget slagge pga af pillekvaliteten(eller mangel på samme) så er det spørgsmålet om det nogensinde bliver bedre med disse piller?
O2 står på 10,14,19 og blæs på 15,19,22
Renseblæs på 33 og ved kompressorens er blæs 16 i 300 sek.
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: niels123 efter Jan 22, 2018, 03:54
Stenstrup
Det ser nu ikke så dårligt ud, hvis du fortsat vil justere er det hvis fordi du er justerings lysten ???
Træpillerne er for tiden bare ikke alle lige gode, mine 8mm Barlinek er heller ikke hvad de var engang.

Mvh Niels
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: stenstrup efter Jan 22, 2018, 16:12
Håber da ikke at  alle fremtidens piller er af så ringe kvalitet. Jeg synes ikke der bør være nogle små stykker uforbrændte piller i asken, hvis det hele er som det skal være. Men ja jeg er da kommet rimeligt tæt på mål.
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: stenstrup efter Jan 22, 2018, 19:03
Lagde mærke til lige nu her at korr. tal også starter på 100 ved vvb drift. Det har jeg ikke observeret før. Hvorfor gør den det?
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: stenstrup efter Jan 24, 2018, 18:02
Plejer den at gøre det?
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: stenstrup efter Jan 31, 2018, 17:45
Det kører stadig rimeligt set i forhold til asken. Synes bare at korr. tal svinger meget. Så noget kunne tyde på at doseringen ikke er helt jævn eller måske er pillerne af meget blandet kvalitet.
Men umiddelbart fanger iltstyringen nu de udsving der er, så det er jo fint.
Er nu kommet så langt at jeg har justeret lidt på P og I leddende. Synes det ligger fornuftigt nu.
Meen jeg tror ikke det bliver Stora Enso piller en anden gang.
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: niels123 efter Jan 31, 2018, 19:36
Hvor meget svinger de da er det mere end mellem 95 og 105?

Mvh Niels
Titel: Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
Indlæg af: stenstrup efter Jan 31, 2018, 20:34
Nogen gange når siloen er næsten tom, og jeg fylder frisk forsyning på, så kan det godt gå helt ned til 85. Jeg bruger en sjat olie hver gang og har altid gjort det. Det er sjældent mere end 105 den anden vej.
Men det kan også forekomme midt i det hele.
Tror det også hænger sammen med at der kan sidde lidt slagger fast på herden. Så får den jo ikke det luft den skal.
Jeg renser herd hver gang jeg fylder piller på, og nogen gange er der mange slagger.