Som jeg har forsøgt at beskrive, så er den her form for justering ikke den optimale

Hver gang du har justeret på blæsertallene så skal du have masser af tålmodighed med at se resultatet, flere timer.
Du kan "tvinge" iltstyringen til at starte forfra ved at sætte den kortvarigt til "VIS" og derefter tilbage til "TIL".
Herved nulstilles (100% stilles) alle korrektioner og iltstyringen starter forfra.
Vigtigst af alt - lad det virke i nogle timer før du vurderer resultatet.
De 100% i korrektionstal er det teoretisk optimale, men hvis tallene hele tiden var 100%, så havde du ikke noget at bruge iltstyringen til

Det er ok at den svinger +/- 5-8%
Hilsen
Michael
Tak for det!
Jeg bliver ved med at få de "info alarmer".
Jeg har taget 1% af gangen over flere gange...
Hvor mange % skal man tage af gangen på blæserhastighederne?
Går ud fra at 100% er det man går efter som et slags nulpunkt da du nævner at man skal gå +/- på blæserhastigheden alt efter om man er hhv. er under eller over 100% Korr. brændsel i Regulerings information
Hej,
Det bør ikke betyde noget for ilt-sonden at skorstensfejeren har været der.
Jeg kontrollerer min ilt-somde når fyret holder pause om natten, ved at kontrollere at kurven for aktuel ilt kommer op på 20,9% 20-30 minutter efter at fyret er stoppet.
Dine ilt%'er er standardtallene 16-12-8, og det er nok ikke helt skævt, men skal det indstilles helt korrekt, så skal der en røggasanalysator på.
Med røggasanalysatoren måler man ilt% (eller CO2%) og CO (kulilte).
CO-tallet er et udtryk for ufuldstændig forbrænding og skal holdes så lavt som muligt.
Når man installerer et RTB-fyr bør det indstilles med hjælp af en røggasanalysator og de deraf afledte ilt%'er skal så indtastes i styringen.
Aktuel ilt ser du i hovedbilledet eller i "Regulerings information" (to tryk på pil til højre fra hovedbilledet) foroven til højre.
Hilsen
Michael